• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?

Started by Qweerty John, 12.05.2010, 09:56

previous topic - next topic

Qweerty John

Provádím rekonstrukci domu, kde je strop tvořen dřevěnými stropními trámy pobitými ze spodní strany prkny s rákosem. Budu dělat nový strop ze sádrokartonu. Vzniklou mezeru bych chtěl využít pro vedení nového rozvodu v patře, abych nemusel zasekávat. Kabely bych ve svazku připevnil ke zdi a potom vertikálně svedl pod omítkou k zásuvkám a vypínačům.
Je toto řešení možné?

#117#


Pavel Horský

Je to běžný způsob provedení rozvodů nad sádrokartonovým stropem. Rozvody musí být provedeny kabely CYKY ( větší mechanická odolnost ). Kabely ale nesvazkovat! Ponechat je volně ložené na konstrukci nosného systému sádrokartonových desek ( pokud tedy nebudete tahat velké množství kabelů, které by mohli konstrukci hodně zatížit, což by asi nebylo dobré).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Seidl 1

A ještě, aby kabely nebyly někde ohnuté o ostré hrany CD, UD profilů.
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis

Jan Franěk

Quote from: Pavel Horský on 12.05.2010, 10:25
Kabely ale nesvazkovat! Ponechat je volně ložené na konstrukci nosného systému sádrokartonových desek (


:-\ By mě zajímalo proč?

Já se naopak snažím udělat nějakou trasu a kabely připevnit tak, aby na konstrukci neležely.

Ale možná dělám chybu.  o:-)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Šedivý

Důvdem je lepší odvádění tepla, ale v tomto případě je to asi jedno. Jde o posouzení, kdy je vhodnější použít toho kterého uložení. Pro investora je samozřejmě pohlednější svazkovat, ale přikláním se k volnému uložení-je možno kabel vyměnit, popotáhnout, nehrozí riziko navrtání celého svazku. Ze "zabindrovaného" svazku pod sádrokartonem se s kabely už těžko manipuluje.

Qweerty John

No pokud budu dělat rastr až po natahání kabelů, tak musím dát kabely do svazků. To s tím lepším odvodem tepla mě také napadlo.

Děkuju za reakce

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Malík

Kabely dávám na příchytky do zdi k tomu určené, ze kterých si předem připravím trasu a na delší vázací pásky, nikdy neutahuju úplně, ale jen na začátek pásky. Kabel je volně uchycen, lze jej takto potáhnout, případně i vyměnit (vyzkoušeno) a neleží mi na sádrošu nebo na rastru  (dance)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Milan Karvánek

Jistě máte projektovou dokumentaci  ;D , ve které je způsob ukládání kabelů ve stavbě popsán, to v případě, že se jedná o nějakou specialitu, ale pokud se jedná o běžné standardní uložení tak každý vyučený elektrikář ví jak se dle normy kabely kladou. To souvisí i s mecahnickou odolností zvoleného kabelu a s oteplením, to jestli je nebo není možné kabely ukládat ve svazcích, nicméně "volné ložení na SD rastru" norma opravdu nezná.