Břetislav Vyskočil

Potřebuji  přidat nové přípojné místo v rozvaděči.
Přišrouboval jsem vedle 3starých  (ITV) jističů DIN lištu a přidal jistič 10A a potřeboval bych umístit i svorkovnici PE.
Mohu ji dát na lištu splečně s jističema?



#105#

Martin Seidl 1

PE sběrnici tam můžete dát, ale určitě jste zde četl dlouhosáhlé diskuze o výrobě rozváděčů. (norm)
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis

Břetislav Vyskočil

 Četl jsem celou diskuzi. Dobře, to znamená,že mám odmítnout práci svého nadřizeného?
Máme dělat odběrné místa pro kabelovku.  Takže, když přidám jistič
stávám se výrobcem a RT mi na to nemusí ani dát VRZ. Kabelovka má certifikát na zařízení. Ale bez VRZ nedostanu elektroměr. Co teď?

Jaroslav Klinský

Tady nejde o nový rozvaděč (alespoň pokud jsem tomu dobře rozuměl), pouze o přidání jističe a provedení nového propojení - tedy žádná výroba nového rozvaděče. Spíše bych viděl, jestli máte oprávnění na neměřenou část. A s tou svorkou PEN není problém - může být vedle jističe. Propojení nového jističe a také vodiče PEN se stávající svorkovnicí provést odpovídajícími vodiči. Po napsání jsem si ještě uvědomil, že píšete o svorkovnici PE, ale podle mých zkušeností to bude spíše PEN, protože podle připojovacích podmínek ČEZu chtějí modré a zž vodiče na jednu svorkovnici. Rozdělení na PE a N udělat až za elektroměrem.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Radek Kroutil

Pukud jste zaměstnanec, je to věcí zaměstnavatele. Ale kabelovky si dávaj jenom podružné měření (teda co jsem zatim viděl) na společné rozvody
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Alin

Quote from: Jaroslav Klinský on 18.05.2010, 20:53
Tady nejde o nový rozvaděč (alespoň pokud jsem tomu dobře rozuměl), pouze o přidání jističe a provedení nového propojení - tedy žádná výroba nového rozvaděče.


Nový rozvaděč nevznikl, starý už nemá provedení ve kterém byl schválen a vyroben a původní výrobce za něj po zásahu již neručí, platnost prohlášení o shodě je také sporná. Spíš tady jde o oblast které se normalizace i legislativa zatím obloukem vyhnula.

Břetislav Vyskočil

Jedná se o panelákové rozvaděče, vrchní díl: svorkovnice,schodišťový automat, zvonky a jiné, prostřední: elměry. A spodní: svorkovnice stoupačky
a bytové jističe( neměřená část). Podle připojovacích podmínek pro osazení zařízení v odběrových místech napojených ze sítí ze dne 16.2.2009 nn je součástí  i schéma připravenosti pro elektroměr. mohu provést montáž připravenosti s tím, že RT nebude mít nějaké výhrady? Nemyslím na kvalitu.

Štefan Beláň

Quote from: Břetislav Vyskočil on 18.05.2010, 22:04
Jedná se o panelákové rozvaděče, vrchní díl: svorkovnice,schodišťový automat, zvonky a jiné, prostřední: elměry. A spodní: svorkovnice stoupačky
a bytové jističe( neměřená část). Podle připojovacích podmínek pro osazení zařízení v odběrových místech napojených ze sítí ze dne 16.2.2009 nn je součástí  i schéma připravenosti pro elektroměr. mohu provést montáž připravenosti s tím, že RT nebude mít nějaké výhrady? Nemyslím na kvalitu.


TO: Vyskočil
Pokud se jedná o skříň JOP, kde je vložená vestavná konstrukce VK, tak tam moc místa už není.
V praxi jsem viděl docela dobré řešení, a to osazení nové plastové skříně PER1 vedle skříně JOP. Je to pro montáž mnohem pohodlnějí než zasahovat do chaosu drátu ve skříni JOP. Proti tomuto řešení nemůže nikdo nic namítat. :)

PS: Když nové odběrné místo tak nové . (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Břetislav Vyskočil

To místo je v přízemí, je tam o byt míň. Rozvaďěč je čistý, přehledný a udržovaný.
Jde mi jen o to, jestli to mohu uskutečnit. ČEZ námitky mít nebude, připravenost bude dle vzoru (průřez/barva/jištění/nálepky i vrubovky).Jen RT,legislativa ?

Jaroslav Klinský

Tak ještě jednou - pokud je obava z RT - tak se domluvit s konkrétním, který bude provádět revizi a pak by neměl být problém.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Milan Karvánek

Jak tak pročítám původní dotaz, tak se tisíckrát omlouvám PRE, že mě někdy snad jen z mladické nerozvážnosti napadlo zapochybovat o jejich přísném systému pro povolování prací na neměřených částech....  o:-)

Jste-li zaměstnanec a asi slaboproudař, požádejte nejdříve nadřízeného o studijní volno.
Pokud chcete provádět úpravy v elektroměrových rozvaděčích začněte důkladným nastudováním připojovacích podmínek příslušného distributora a tím myslím opravdu pročtení celého předpisu slovo od slova, našprtejte se schémata zapojení, nastudujte normu na rozvaděče, protože i elektroměrový rozvaděč je především rozvaděč a jakožto norma kmenová pro něj také přiměřeně platí. Možná potom přijdete na to, že vedle hlavního jističe před elektroměrem ani žádnou svorkovnici PEN ani přidávat nepotřebujete. Zvláště pak ve starších skříních JOP, SOP, NER .... je způsob zapojení jasně daný, tak se ho držte a nexperimentujte! To vše za předpokladu, že tam je skutečně volná jedna plnohodnotná pozice pro hlavní jistič a elektroměr.

Jan Alin

Quote from: Milan Karvánek on 19.05.2010, 21:43
Jste-li zaměstnanec a asi slaboproudař, požádejte nejdříve nadřízeného o studijní volno.


Řekl bych že v tomto případě by si zaměstnavatel měl udělat studijní volno a zjistit si co má zaměstnanci nařídit a koho může čím pověřit. Podle dotazu to vypadá že zaměstnavatel nemá a nechce mít ani páru o tom jak se to má dělat, takhle je to jednoduší a zaměstnanec by při přehnané vlastní iniciativě dostal padáka.

Kamil Novák

Quote from: Jan Alin on 18.05.2010, 21:10
Nový rozvaděč nevznikl, starý už nemá provedení ve kterém byl schválen a vyroben a původní výrobce za něj po zásahu již neručí, platnost prohlášení o shodě je také sporná. Spíš tady jde o oblast které se normalizace i legislativa zatím obloukem vyhnula.


Vzhledem k typu stávajících jističů (ITV) bych si dovolil hádat, že rozvaděč byl vyroben před rokem 1997 a tudíž jsou zde poznámky o Prohlášení o shodě bezpředmětné.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Kamil Novák on 21.05.2010, 00:25
Vzhledem k typu stávajících jističů (ITV) bych si dovolil hádat, že rozvaděč byl vyroben před rokem 1997 a tudíž jsou zde poznámky o Prohlášení o shodě bezpředmětné.  ;)


V případě tazatele určitě, v obecné rovině je to jen další problém který zůstává tak trochu na vodě.

Břetislav Vyskočil

TO:Beláň
Myslím, že je to nejlepší řešení-dát to mimo. Koupil jsem kvalitní eletroměrový rozvaděč s protokolem o zkoušce. Teď jen jak s přívodem.
Jistič ve stávajícím rozvaďěči (kde přidat DIN lištu)nebo v novém podružném RE kde je na něho připravené místo a připraveny vodiče 6mm.
Rozvaďěče jsou od sebe 3m.