• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?

Started by Lukáš Rotrekl, 31.05.2010, 19:52

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

31.05.2010, 19:52 Last Edit: 22.10.2010, 22:33 by Jaroslav Borovec
Řešíme teď s kolegou RD, kde by chtěl v případě výpadku využívat majitel FVE v ostrovním provozu při výpadcích DS. FVE má fungovat v režimu zelený bonus a při výpadcích jet jen do domu.
Řešíme několik variant jak toto provést, ale to není předmětem ale není to až tak úplně předmětem dotazu.

Jedna z zpracovávaných variant je: při výpadku DS odstavit přívod do domu, odstavit veškeré obvody které nechceme zálohovat a přes UPS typu on-line s dostatečným "battery packem" zálohovat některé obvody RD.
FVE by v tomto režimu měla dobíjet baterky UPS. I když zatím taky nemáme ověřeno že to bude fungovat.... :)

Zajímalo by mě, jak se bude chovat střídač v případě připojení na síť po obnovení dodávky? Je třeba provádět nafázování na síť nebo je nutno provést nějaké opatření, jako třeba střídač vypnout před připojením napájení?



#105#
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Mužík

31.05.2010, 20:30 #1 Last Edit: 31.05.2010, 21:07 by Miroslav Minařík
Nevím z jaké oblasti jste, ale z největší pravděpodobností vám bude tzv. Ostrovní provoz zakázán Vaším distributorem v připojovacách podmínkách (několik revizí jsem dělal, a zatím jsem se z opakem nesetkal). Budete také potřebovat potvrzení od RT, že tomu tak opravdu je.
Jinak stav napětí a frekvence je hlídáno před střídačem napěťovou a frekvenční ochranou, která spíná a rozpíná tzv. bod rozpadu, který je realizován stykačem - a ten právě musí odpadnout i při výpadku napětí v distribuční siti - samotné nafázování si určitě už provede sám střídač... ;)
příklad napěťovo frekvenční ochrany:
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Jakub Drbohlav

Pokud použijete UPSku, tak ta se samozřejmě sfázovává sama bez nutnosti zásahu uživatele.

Dobíjení baterek z FVE lze, už jsem to řešil, pokud máte zájem, napište mi soukr. zprávu nebo email.

Jirka Š. Svejkovský

V 99,99% ostrovní režim není povolen. Střídač toho ani není schopen, je řízen frekvencí sítě, takže v případě výpadku se sám odpojí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Pentoda

Problém bych řešil úplně jinak. Je nesmyslné přerušovat string,  nebo použít panely pouze k nabíjení akumulátorů. Ostrovní systém nebude povolen. O měničích bylo vše napsáno. Maximální pozornost je třeba věnovat akumulátorům.

Radim Strycharski

Quote from: Josef Pentoda on 01.06.2010, 00:18
Ostrovní systém nebude povolen.

Z jakého důvodu distributor nepovolí ostrovní provoz? :o

Jirka Š. Svejkovský

Ostrovní provoz povolit lze. Vztahují se na něj jiné podmínky. Normální střídače tyto podmínky nesplňují.
Já ve svém okolí neznám nikoho, kdo by ostrov provozoval.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

dolacko

Quote from: Radim Strycharski on 01.06.2010, 09:04
Z jakého důvodu distributor nepovolí ostrovní provoz? :o

Menič zdroja, ktorý by mohol pracovať aj v ostrovnom režime, by musel byť schopný pracovať aj bez vonkajšieho napätia. Základnou podmienkou pripojovania zdrojov do distribučnej siete je však zamedzenie zavlečeniu spätného napätia do siete. Aby bola táto podmienka splnená, muselo by byť nejakými technickými prostriedkami zabezpečené, že sa takýto ostrov pri výpadku napätia v sieti bezpečne a 100%-ne odpojí od siete. Netvrdím, že sa to nedá takto realizovať, distribútor by toto však nemal pod kontrolou a vždy by hrozilo nejaké nebezpečie zavlečenia spätného napätia. Aj z tohto dôvodu sa distribútori bránia takémuto režimu, a treba ich v tomto chápať.
Viem si predstaviť, že distribútor povolí ostrovnú prevádzku u zdrojov, ktoré bude mať pod kontrolou, teda bude mať možnosť blokovať spínač rozpadového miesta, teda že pri výpadku siete a pri zdroja prechode do ostrovnej prevádzky bude spínač blokovaný dovtedy, kým ho distribútor nezapne. Toto sa samozrejme nemôže týkať malých zdrojov.          

Petr Vals

07.09.2010, 23:08 #8 Last Edit: 25.09.2010, 09:02 by Miroslav Minařík
jde to...............  
SUnnY BACKUP - ,,Blackout Blocker"

Ján Pitoňák

Realizovať je možné takmer všetko, a výrobcovia sa radi prispôsobia požiadavkám trhu, ako je vidieť. Je otázne, či toto riešenie bude akceptovať distribútor?   

Lukáš Rotrekl

Ústní odpověď od ČEZu byla jednoznačná:

FVE funguje v režimu zelený bonus, pak nesmí jet v ostrovním provozu...
nebo
FVE funguje jako záložní zdroj a pak v žádném případě nesmí dojít ke spojení se sítí..
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.