• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:58

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musím změnit jistič při změně spotřebiče?

Started by Pavel Romášek, 03.06.2010, 23:41

previous topic - next topic

Pavel Romášek

03.06.2010, 23:41 Last Edit: 04.06.2010, 07:03 by Miroslav Minařík
Rekonstruuji starší RD, ve kterém byl kdysi průtokový ohřívač připojený na třífázový jistič 3x32A. Původní majitel ho ale nepoužíval a u ČEZu se snížil jistič před elektroměrem na 3 x 25A. Mě se ale v kuchyni docela hodí původní "drát" na průtokáč, takže jsem se chtěl zeptat, jestli stačí snížit hodnotu jističe z 3x32A na 3x 12 (16)A pro sklokeramickou varnou desku o celkovém výkonu 6kW, nebo musím udělat ještě něco jiného, případně co?


#105#

Surovec

Předpokládám přívod na ,,průtokač" přívod v soustavě TN-C  3L + PEN, pravděpodobně vodiče AL.  Instalujte nový přívod CYKY-J 5 x 2,5, jištění 3 x 16A charakteristiky B.

Pavel Horský

Quote from: Surovec on 04.06.2010, 08:09
Předpokládám přívod na ,,průtokač" přívod v soustavě TN-C  3L + PEN, pravděpodobně vodiče AL.  Instalujte nový přívod CYKY-J 5 x 2,5, jištění 3 x 16A charakteristiky B.


A můžete nám sdělit proč? Chcete říci, že musí všichni předělávat kus starší elektroinstalace když si koupí např. nový sporák a vymění ho za starší? Dá se předpokládat, že na jistič 3x32A nebyla připojena žádná tkanička, ale min. kabel s průřezem 6mm2. Na tento kabel není problém připojit nově zakoupenou sklokeramickou desku v zapojení do soustavy TN-C.
Jak píše pan Romášek, vymění se jistič za 3x16A (nemusel by se ani měnit, neboť nejistíme spotřebič, ale vedení a předpokládám, že vedení bylo dimenzováno na onen 3x32A)

A vůbec..........je zde někde psáno, že je přívod o kterém zde debatujeme v soustavě TN-C nebo TN-S?
Víme jen, že pan Romášek koupil starší dům. Co to je starší dům? Může být starší než já, než babička, než syn, než dcera...................................může být starší s novými rozvody....................

Nejlepší bude opět rada: pozvěte si odborníka z vašeho okolí a on vyhodnotí situaci přímo na místě. Sám vidíte, že diskuse toho asi moc nevyřeší.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Surovec

 To Pavel Horský. Předpokládám, že se provádí rekonstrukce domu, včetně elektroinstalace. Pokud ne, souhlasím s Vaším názorem.

Pavel Horský

04.06.2010, 10:16 #4 Last Edit: 16.10.2010, 21:41 by Jaroslav Borovec
Quote from: Surovec on 04.06.2010, 09:14
To Pavel Horský. Předpokládám, že se provádí rekonstrukce domu, včetně elektroinstalace. Pokud ne, souhlasím s Vaším názorem.


Jistě. Pokud se provádí kompletní rekonstrukce, pak samozřejmě vše v soustavě TN-S. Předpokládám, že na kompletní rekonstrukci dohlíží alespoň nějaký odborník (RT, PT......).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz