Petr S.

Na obecním pozemku stojí elektroměrový plastový pilíř zn. ESTA, který je pro dva jednosazbové elektroměry (pro dva popzemky). Elektrikář mě upozornil, že do něj dám dvousazbový elektroměr jedině v případě, že bych zabral místo i pro sousedův elektroměr. V tomto případě bych musel sousedovi koupit další sloupek, který bych dal vedle stávajícího.

Díval jsem se na elektroměry dvousazbové a jednosazbové a velikostně jsou stejné. V čem je tedy problém? V tom plastovém sloupku je podle mě místa dost. Jde nějakým zplsobem udělat ze sloupku určeného pro dva jednosazbové elektroměry sloupek pro dva dvousazbové?


#105#

Jaroslav Hasala

Problém je v dalším přístroji, který se nazývá "příjímač HDO".
Pro tento přístroj je zapotřebí určité místo.
Rozvaděč na obrázku by šel upravit tak, že by tam bylo místo pro jeden elektroměr a jeden přijímač HDO, ale pro vašeho souseda už by nezbylo nic.
Řešením je montáž druhého rozvaděče, tak jak jste psal.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr S.

Děkuji za odpověď.
Sousedovi tedy musím koupit sloupek. Je vhodný tento? ER212/NKP7P-C
Je to ten první na následujícím odkazu.

http://www.dck.cz/konfigurator/helga-vyhodnoceni.htm?distribuce=cez&pripojka_typ=ss&elektromer=ano&elektromer_typ=dvoutarif&prepeti_typ=B&konstrukce=pilir&B1=Pokra%E8ovat

Ve sloupku, který jsem uvedl na fotkách jsou i pojistky pro dva elektroměry. Může je soused využít? Nebo mu musím koupit sloupek, který má v sobě i pojistkovou skříň, aby to bylo v jednom sloupku pohromadě?
Byl by vhodný tento? HELGA 2A-N-C
Je to ten první na následujícím odkazu.

http://www.dck.cz/konfigurator/helga-vyhodnoceni.htm?distribuce=cez&pripojka=ano&pripojka_typ=sp&elektromer=ano&elektromer_typ=dvoutarif&prepeti_typ=B&konstrukce=pilir&B1=Pokra%E8ovat


Koupím tedy správný sloupek, usadím ho vedle stávajícího. Co dál? Musí mnou zavolaný elektrikář natáhnout propojovací kabel k přívodu, který je v "mém" sloupku? Nebo to už dělá ČEZ? Neo počkat jestli soused bude někdy stavět a dořešit to potom?

Díky Petr S.

Martin Šedivý

PRE má přijímač HDO umístěn již v elektroměru, ale asi jste u jiné společnosti. Navíc jsem nezahlédl vodiče pro povely. Snad jsou za deskou.

Petr S.

Jsme u ČEZu. Vodiče pro signál také nikde nevidím. Je možné, že tam ty vodiče nejsou?
Před stavbou RD jsem si říkal, že alespoň elektriku máme vřešenou... :-\

Martin Šedivý

Povelové vodiče by měly vést od blokovacích stykačů bojleru, připadně elektrokotle, které by měly být umístěny v domovní rozvodnici, nebo ve spotřebiči, ke svorkám přijímače HDO v elměrovém rozvaděči. Většinou se používá kabel CYKY-J 3x1,5. Pokud není stočen za deskou tak ho budete muset dodatečně nainstalovat, nebo použít vysílač s příjímačem na principu bezdrátového přenosu. Zeptejte se elektrikáře, který Vám instalaci prováděl. A jestli jste pod ČEZem, tak vás výstavba nového elměrového sloupku nemine.

Jan Alin

Quote from: Petr S. on 05.06.2010, 19:22
Jsme u ČEZu.


I u ČEZu lze osadit elektroměr s HDO v elektroměru, prakticky záleží jen na dohodě a vstřícnosti zástupce ČEZu v dané lokalitě. Osobně znám případ kde dohoda byla možná a elektroměr je osazen.

Martin Šedivý

Tak to by byla ideální možnost. Mohu se zeptat jestli to nepovolili u bývalé ZČE?

Jan Alin


Petr S.

Abychom si rozumněli doplním ještě informace. Jsme v průběhu stavby, máme namontován elektroměr jednotarifový a natažený kousek kabelu ke staveništnímu rozvaděči. Po dokončení domu budeme realizovat natažení přívodního kabelu k domu spolu s kabelem na signál HDO 3Cx1,5. Řeším tedy problém, jak ze sloupku pro dva jednotarifní elektroměry udělat sloupek pro dva elektroměry dvoutarifní.

V případě že to nejde (není ve sloupku dost místa) a zaberu tento sloupek pro sebe (dám dvoutarifní elektroměr a příjímač HDO), musím koupit sousedovi nový elektroměrový sloupek.
Potřeboval bych poradit jaký koupit. Nevím zda stačí sloupek, který jsem uvedl na prvním odkazu nebo ten na druhém. (jeden má pojistkovou skříň druhý ne).

Petr

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr S.

projekt mám. Byl součástí projektu pro ohlášení stavby. Projektant asi netušil, že sloupek nainstalován obcí je pro dva pozemky. Nebo nebyl na stavbě a vařil on z vody :)

Jirka Š. Svejkovský

Problém je v tom, že ČEZ Distribuce vám nejspíš nepovolí elektroměrák bez místa pro HDO. To váš projektant neví?
EDIT: Napsal jste Projekt pro ohlášení stavby?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.06.2010, 21:54
Problém je v tom, že ČEZ Distribuce vám nejspíš nepovolí elektroměrák bez místa pro HDO. To váš projektant neví?


Tak zrovna tohle by projektant měl řešit.

Petr S.

Co ví a neví projektant elektro netuším, vše za mě dělal projektant stavební, který obstaral u elektro porjektanta projekt na elktrickou přípojku.

V případě, že ČEZ nebude chtít povolit dvousazbu, kvůli nevhodnému sloupku, tak jej budu muset vyměnit.  Ještě jednou zopakuju, že sloupek byl vybudován před cca 10-ti lety obcí, při zasíťování pozemků.

Co tedy navrhujete?

Petr S.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.06.2010, 21:54
Problém je v tom, že ČEZ Distribuce vám nejspíš nepovolí elektroměrák bez místa pro HDO. To váš projektant neví?
EDIT: Napsal jste Projekt pro ohlášení stavby?


Ano napsal. Projekt na elektro přípojku se dokládal stavebnímu úřadu. Mám vám jej sem nafotit?

Jirka Š. Svejkovský

Zvláštní, stavební úřad zajímá způsob měření el. energie? Tyto údaje v tomto stupni projektu vůbec být nemusí.
Někdy se ale vypracovávají kombinované projekty, aby tam bylo všechno pro SÚ, dalo se to z toho postavit a stavebník ušetřil za prováděcí projekt. Obyčejně to pak u větších staveb dopadá nedobře.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ALCR

pro Petr S.

    Z původně jednosazbového elektroměrového rozvaděče se dá udělat dvousazbový a to i u ČEZu, technicky to není vůbec problém. Na problém, ale narazíte při vyřizování povolení této úpravy, neochotných úředníků-"techniků" ČEZu je obdobné množství jako těch obecních a státních.

    Osobně, vám moc šancí, že si tuto úpravu dohodnete individuálně nedávám, chce to sehnat firmu, nebo elektrikáře, který umí jednat z ČEZ a ví za kým jít + provede požadovanou úpravu a vystaví přihlášku s revizí.  

    Viz foto, že to jde i u ČEZu když se jim chce.
    Na fotce je elektroměr s montážní redukcí na přijímač HDO, ale dostupné jsou i elektroměry, které mají přijímač HDO už přímo v sobě zabudován.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.