• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?

Started by JOJOK, 14.06.2010, 16:50

previous topic - next topic

JOJOK

14.06.2010, 16:50 Last Edit: 16.06.2010, 08:16 by Fuk Tomáš
Instaloval som sestre do bytu Varnu dosku(5,8kW) + ruru(2,4kW).
Je to novostavba bolo po ruke len 400V(klasika) 3xL-N-PE
Varna doska bola navrhnuta len na 3xL-N-PE, ale musel som pripojit este ruru.

Zapojil som to nasledovne + meral som max prúdy cez fázy:

JE TO OK? Alebo sa moze vyskytnut problém...

#uft#


Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

JOJOK

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Jirka Š. Svejkovský

Proč se nedržíte návodem k instalaci výrobce varné desky?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

JOJOK



No ako som pisal nebolo nikde po ruke 230V pre ruru samostatne(preto som bol nutený zobrat jednu vetvi z 400V) .....




Cela elektrika v tej garzonke sa mi zdala byt nefektivne navrhnuta.... na 6 ks zasuviek kde su  napojene spotrebiče chladnicka, televizor, mikrovlnka, konvica SÚ LEN NA JEDEN ISTIČ 20A.... Takze s rurou som sa mohol rozlučit.
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

JOJOK

Este pridavam obrazok k varnej doske(ten stredny bol moj pripad).......

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Václav 3

Zásuvka jištěná 20 A ?  Zavolejte rev. technika a do instalace nezasahujte, instalace je nejspíš pěkně zbastlená a hrozí, že až se něco stane (v tomto případě např. požár) bude to na vás.

JOJOK

Ale ved to bola na to spravena revizia vsetko na tu bytovku..... Len mne nejde o tie zasuvky... na to je tam ten istic aby istil obvod a ked prekroci nadprud tak vypne..... Ale vsetko funguje uz 3 roky ako ma. (sestra sa tam nastahovala nedavno, aby sme boli v obraze)....

Preto som si nemohol dovolit zatazovat s rurou tu siet kde su zasuvky.
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

JOJOK

Quote from: Václav 3 on 16.06.2010, 09:01
Zásuvka jištěná 20 A ?  Zavolejte rev. technika a do instalace nezasahujte, instalace je nejspíš pěkně zbastlená a hrozí, že až se něco stane (v tomto případě např. požár) bude to na vás.


Jezííís pardon 16A je ten zasuvkový istič .... neviem co ma to napadlo :) pisal som spravu este vo worde a mam tu vela cisiel  :D
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Lukáš Malík

Já si myslím, že byste si měl zavolat rozumného elektrikáře z Vašeho okolí, to je jednou sporák a trouba, podruhé zasádrované WAGO svorky a už vidím, že skončíte u zmršené instalace bez chrániče v koupelně  (zle) (zle)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

JOJOK

Rad by som sa vas spytal co je na tej scheme zle.......Wago v stene poriesim to je iny problem.

Skusal som to pri tom zapojení a vsetko fungovalo prudy boli na L3 najvecsie, lebo su na nu napojené 2x1,7kW spiraly a to je 3,4kW takze by to vsetko malo utiahnut..... original by to malo byt kazda spirala na fazu.

Chcem mat vo vsetkom istotu a preto sa pytam tu....
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Lukáš Malík

Držte se návodu či pokynů výrobce. Co to je za desku? Případně troubu? POkud máte varnou desku na tři fáze, tak nezbude, než jednofázovou troubu  přidat na jednu fázi, no...  :-\
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

JOJOK

Ved mam to zapojene podla tej schemy.....

co som prikladal obrazok ten spodny je rura(trouba) klasika 230V L-N-PE
a ten stredny nakres v tom obrazku je zapojenie varnej dosky.....
Origo mala  byt zapojena 2x1,2kW spiraly L1
                                             1,7kW spirala L2
                                             1,7kW spirala L3

Ale L2 som musel obetovať na RURU(troubu)

Na L3 bezia teda 2x1,7kW spiraly 

Dufam ze to vysvetlujem dobre  :D

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Zdeno.Fusik

Čo je ešte dosť dôležitý fakt či má ten 400V vývod predradený šporákový vypínač :

- Ak áno, tak vydím problém v tom ako chcete zodpovedne pripojiť 3 x vodič N a 3 x vodič PE
  v spomínanom vypínači keďže je vybavený len 2 svorkami PE a 2 svorkami N. Ak sa vám to podarilo
  prosím priložiť foto rád sa poučím.

- Ak nie, tak je to proti norme, keďže ide o varnu dosku na 400V a ta sa nepripája do 230V zásuvky
  ( predpokladam že 400V tam nemáte ), tak sa jedná o pevne inštalovaný spotrebič.

JOJOK

Takze pripajam obrazok len tak narychlo som ho nakreslil pre predstavu rozdelenia:

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Zdeno.Fusik

Quote from: JOJOK on 16.06.2010, 19:10
Takze pripajam obrazok len tak narychlo som ho nakreslil pre predstavu rozdelenia:

Takéto pripojenie určite nieje štandart, ale čo sa týka bezpečnosti a funkčnosti ja v tom problem nevidím

JOJOK

standard to urcite neni...... ale nebolo ineho vychodiska  :-\ 

Samozrejme ze na kabel co ide z krabicky do truby(rury) som instaloval este zasuvku a na nu az pripojil trubu....
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Rudolf Šála

Jako nechci nikomu kecat do života ale měl byste se na to experimentování vykašlat. V lepšim případě něco zprasíte v horšim někdo zaklepá bačkorama.

Nebylo by prostě jednodušší místo šetření zavolat odborníka a věnovat se své práci? Jestli vás obor elektro zajímá tak si kupte nějakou stavebnici a hrajte si s malim natětim. Já taky nechodim dělat zedničinu nebo tahat trubky na vodu.... Nezapomeňte na to že elektrika je dobrý sluha ale zlý pán...

JOJOK

Quote from: Rudolf Šála on 16.06.2010, 20:40
Jako nechci nikomu kecat do života ale měl byste se na to experimentování vykašlat. V lepšim případě něco zprasíte v horšim někdo zaklepá bačkorama.

Nebylo by prostě jednodušší místo šetření zavolat odborníka a věnovat se své práci? Jestli vás obor elektro zajímá tak si kupte nějakou stavebnici a hrajte si s malim natětim. Já taky nechodim dělat zedničinu nebo tahat trubky na vodu.... Nezapomeňte na to že elektrika je dobrý sluha ale zlý pán...



No tak toto zapojenie mi bolo jedine odporučane od elektrikarov v situacii v ktorej som bol, vsetko som pri zapajaní konzultoval, Nezapajal som to odbrucha ....  Moja praca je sice o nizkom napetii.... Meranie a regulacia .... snimace teploty a vlhkosti, tlakove a tak podobne .... A viem co je NAPETIE....  ::)
Inak som vyucený mechanik elektronických zariadení vyhlaska 718 $21 zatial :)
Vsetko co robím si overujem aj 3 krat po sebe.... a ked som neni istý sa pytam az na tie nestastne wago nooo....

Ale aj tak diky za nazory  ;)

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky