• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?

Started by Poštulková, 16.06.2010, 05:53

previous topic - next topic

Poštulková

Mám udělat výchozí revizi internetového zařízení na panelovém domě. Stačí zkontrolovat způsob a kvalitu provedeného uzemnění? (Revizi celého rozsáhlého objektu by zadavatel určitě nechtěl platit).

#uft#

František Šohajda

Můžete udělat jen revizi na tuto anténu...Uvidíte jak dopadne...Jak vím tyto WiFi antény jsou mnohdy namontovány přímo na jímači od hromosvodu a podobně..! (zle)
Podle nové normy je to malinko složitější jak bylo dříve..../výpočty a pod../
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

Quote from: František Šohajda on 16.06.2010, 17:37
Podle nové normy je to malinko složitější jak bylo dříve..../výpočty a pod../

A úplně jinak. Neodborně instalovaná internetová anténa je trychtýřem k cestě pro blesky  do bytu. Buď to udělat odborně nebo doufat, že neuhodí.

Radim Strycharski

Quote from: Poštulková on 16.06.2010, 05:53
Revizi celého rozsáhlého objektu by zadavatel určitě nechtěl platit.

#uft#

Napadají mě dvě možnosti:
1. Buď je anténa někde dobře schována pod štítem, římsou apod., případně se kolem ní dodělá pomocný jímač s oddálením a ochranným prostorem pro LPS I, nebo

2. anténa je vystavena přímému úderu, nebo není úplně jasná dostatečná vzdálenost a ochranný prostor. Pak potřebujete vědět spoustu věcí, např. třídu LPS, počet svodů, vzdálenost k přípojnici pospojování, existenci přepěťovek apod. To je skoro revize celého domu.

Vít Rotrekl

 Ale jak na to pohlizet? Z hlediska ČSN 34 1390, podle které je pravděpodobně vyroben hromosvod na domě. Nebo podle nové ČSN EN 62 305, kdyz bylo zařízení namontováno teď.  A teď babo raď.
Jsme byl dnes na školení u p. J. Hájka, a snad jsem pochopil základní principy 62 305.  

Tímto p. J. Hájkovi děkuji, kdyby to tu náhodou četl... :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radim Strycharski

Chránit se má především nová anténa a k ní připojené nové zařízení. Takže určitě podle nové normy. Právě hlavně dodatečných zařízení se týká stanovení bezpečné vzdálenosti, jejíž metodika otočila o 180 stupňů ve srovnání se starou normou.

Vít Rotrekl

Quote from: Radim Strycharski on 16.06.2010, 20:11
Chránit se má především nová anténa a k ní připojené nové zařízení. Takže určitě podle nové normy. Právě hlavně dodatečných zařízení se týká stanovení bezpečné vzdálenosti, jejíž metodika otočila o 180 stupňů ve srovnání se starou normou.

Nebyl jsem si jistej, ale taky jsem se priklanel k této variante...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Jaké by to bylo krásné, kdyby měla firma něco jako "popis vzorové montáže", když už nechce "platit" projekt na každou montáž.
Takový "zaváděcí list" nebo podobný dokument, který by popisoval, že se to má udělat tak a tak, protože.... nebo za jistých podmínek tak a tak protože...

Asi bych moc neargumentoval zrušenou ČSN 34 1390:
ČSN 34 1390 požadovala spojení vodivých předmětů s hromosvodovou soustavou, ale kdo jste starší, zkuste si vzpomenout, když norma vznikala v 60. létech (platila od ledna 1970 pokud se nepletu), jaká v tu dobu byla technika, jaké rozvody (antény,...) vedly ze střechy vnitřkem objektu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Já bych byl opatrný. Až uhodí do antény a přepěťovky to nepoberou, pojišťovna bude platit zesnulá PC. A samozřejmě, v případě škody většího rozsahu bude zkoumat vaší revizi. Černý Petr bude ležet na vašem stole.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Cendelín

17.06.2010, 13:48 #9 Last Edit: 16.10.2010, 22:54 by Jaroslav Borovec
Stará norma říká spojit vše se vším a nová všechno izolovat.Vše co se dnes už dělá se musí dělat už podle nové 62 305.Je potřeba, aby anténa byla v ochraném prostoru jímací soustavy.Je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost s.Vzhledem k tomu, že se jedná o nějaký panelák SPD 1 budou na místě. ;)

Pavel Ryšavý

Quote from: Tomáš Cendelín on 17.06.2010, 13:48
Stará norma říká spojit vše se vším a nová všechno izolovat


Já nevím co myslíte pod pojmem stará norma
34 1390 řeší ochranu
1. Dostat zařízení do ochraného prostoru
2. Izolovat od hromosvodu (článek 112), a když to nejde
3. Spojit (článek 113)

62 305 řeší ochranu
1. Dostat zařízení do ochraného prostoru
2. Izolovat od hromosvodu, a když to nejde
3. Spojit

Starší než 34 1390 (z roku 1969), která by to řešila jinak nemám
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Poštulková

Panelák je z roku 1956.  Rovná střecha, 5 výtahových strojoven a na každé jímač. Připojit, izolovat ??

Pavel Ryšavý

Děláte výchozí revizi. Tak si vytáhněte projekt, v němi jistě najdete všechny relevantní údaje, čili rozmístění prvků, spočtenu dostatečnou vzdálenost a podobně. . . Postupujte podle něj.

Pokud projekt není utečte od toho, nevím jaký je váš plat a do jaké částky hodláte ručit za něco co jiný dodrbal.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Kamil Novák

Quote from: Poštulková on 16.06.2010, 05:53
Mám udělat výchozí revizi internetového zařízení na panelovém domě.


Mohu se zeptat proč?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Kamil Novák on 17.06.2010, 22:23
Mohu se zeptat proč?  :-\


Jako důvod by mělo stačit to že za to dostane zaplaceno  ;). Pokud jako vedlejší efekt této činnosti bude i zlepšení bezpečnosti je to jen vítáno. Je pravdou že by předmětem revize měla být spíš nová instalace která vznikla v souvislosti s montáží antény a ne stávající hromosvod ale na tohle tvrzení je tu málo informací.

Kamil Novák

Quote from: Jan Alin on 17.06.2010, 22:40
Je pravdou že by předmětem revize měla být spíš nová instalace která vznikla v souvislosti s montáží antény a ne stávající hromosvod ale na tohle tvrzení je tu málo informací.


O hromosvodu nebyla v prvotním dotazu ani zmíňka.  (no)  Tazatel(ka) se táže kterak udělat revizi na "internetovém zařízení".
A proto se ptám co a proč by se tam mělo revidovat.   ??

Že má jít o vztah nějaké antény a hromosvodu dovozují až ostatní diskutující.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Kamil Novák on 18.06.2010, 00:34
O hromosvodu nebyla v prvotním dotazu ani zmíňka.  (no)  Tazatel(ka) se táže kterak udělat revizi na "internetovém zařízení".


Ale byla, původní otázka zní "Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?"
Je to nad každou odpovědí.  ;)

Já to tvrdím stále, největší písmena nejlépe uniknou pozornosti.

Kamil Novák

Quote from: Jan Alin on 18.06.2010, 20:37
Ale byla, původní otázka zní "Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?"
Je to nad každou odpovědí.  ;)
Já to tvrdím stále, největší písmena nejlépe uniknou pozornosti.


Máte pravdu - beru svůj dotaz zpět a omlouvám se za nepozornost.  (doh)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj