Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?

Started by Lubomir Haso, 20.06.2010, 00:24

previous topic - next topic

Antonín Vaněk

A jak je to se zásuvkou na plynový kotel? Nám v práci říkali že nemusí být přes chránič :-[

Kamil Táborský

20.06.2010, 23:09 #19 Last Edit: 20.06.2010, 23:14 by Kamil Táborský
Quote from: Jan Franěk on 20.06.2010, 22:29
A propo, co říkal projekt? To by mě fakt docela zajímalo. Můžete k tomu ještě něco dodat? Třeba schéma zapojení rozvaděče - z projektové dokumentace.



Měli jsme k dispozici pouze zjednodušený projekt ve formátu A4 pro 1. a 2.patro,z kterého bylo patrné pouze rozmístění zásuvek a světel.Bez vyznačené trasy kabeláže.

Byl jsem tam jen pár dní,ostatní dělali partáci.

Nu....,holt praxe a teorie jsou dvě rozdílné věci,ale je za potřebí je sjednotit  :)

Quote from: Jan Franěk on 20.06.2010, 22:29
To vás firma neposílá na žádná školení?


U nás se chodí pouze jednou za 3 roky na přezkoušení z vyhlášky 50 nic víc  :-\

Lubomír Jindra

V případě rodinných domků zapojuji mimo proudový chránič pouze zásuvku nebo vývod pro EZS. Zásuvka bývá umístěná obvykle ve výšce cca 2,5m, většinou je přímo v krytu EZS, takže její použití na cokoli jiného je vyloučené. EZS sice může mít záložní zdroj, ale není tomu tak vždy.

Pokud vezmeme v úvahu že EZS chrání veškerý majetek, jeho nefunkčností by mohla vzniknout velká škoda.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Pavel Stránský 111

U běžného rodinného domku chránič dávám na všechny zásuvky do 20A jištění, kromě plynového kotle.Světla pouze koupelna.Samozřejmě použiji víc FI dle rozsahu instalace. S čím mám dobrou zkušenost pokud tam jsou  Bojlery vetšinou se neví jestli budou na přímo nebo na zásuvku. Tak použiji chráničojistič, který mi v případě problémů odepene N navíc se mi nenasčítává další unikající proud.

Kamil Táborský

Pardoooon že píši už na skoro zapomenuté staré téma,ale snad neva.

Vzpomněl jsem si na jednu věc :

Quote from: Kamil Táborský on 20.06.2010, 21:36

Před měsícem jsme dělali elektriku v novostavbě (dřevodomek).  Na zásuvkové okruhy v koupelně a kuchyni jsme použili chránič 30mA a na všechny ostatní zásuvky a světelné okruhy chránič 100mA.
Bez problému prošlo revizí. 



Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.06.2010, 21:46
Revizák si ty chrániče nezměřil?  :o



Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.06.2010, 22:11
Dá se předpokládat, že RT přehlídne údaj na štítku FI (prostě ho nenapadne, že by to tam někdo nacpal). Co ale přehlídnout nemůže, že mu při měření vybavovacího proudu chránič nevypne v rozmezí mezi 0,5-1,0 IdeltaN. To je standardní měření při každé revizi.



Vzpomínám si že revizák dal 1 krokodýlka na svorkovnici PE
                                            2 krokodýlka na svorkovnici N
                                        3 krokodýlka na fázi před nebo za chráničem 100mA (ted nevím)

Chránič vyrazil při hodnotě 0,8   

Nyní jsem zvědav na vaše příspěvky.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Táborský

Nevím.....revizák řekl :  "0,8.....v pořádku"     Tato hodnota nemůže vyjít?

Jirka Š. Svejkovský

Hodnota 0,8 může tak maximálně znamenat 80% IdeltaN. Nevím, co měl za měřák, ale mě to ukazuje přímo v mA, což považuju za rozumnější. Všechny ostatní hodnoty jsou výrazně vyšší. Proud mezi 50-100mA, vypínací čas cca 50-100 ms u chrániče 100mA selektivního.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Červený

Osobně před chránič kromě EZS zapojuji ještě napájení slaboproudů, pokud tam je. Zpravidla se jedná o nachystaný vývod do nějakého Racku.

Jinak ohledně obsahu mražáku na vyhození. Pokud by už někdo byl tak paranoidní, že by se bál o flákotu, kterou po bouřce a po návratu z víkendu může vyhodit ( nikomu se nesměji, je to i můj příklad, jak jde o žvanec  ;D ) , není nic jednodužšího než k chrániči přiřadit blok pomocných kontaktů a tento stav napojit ke sledování do ústředny EZS. Ta při správném nastavení bude o výpadku informovat a je součástí mnoha současných bytů a domů.

Pokud v objektu EZS není, dá se dnes již běžně za pár korun koupit GSM komunikátor, který splní stejnou funkci.

Sice GSM chránič nenahodí, ale uživatel má prostor díky včasné informaci situaci řešit. Za tu zachráněnou flákotu to stojí, co říkáte?


Další varianta je použití samonahazovacího chrániče, o kterém se již na tomto portále nedávno psalo.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jirka Š. Svejkovský

1) Jak dlouho vydrží teplota ve vypnutém mrazáku pod bodem mrazu?
2) Jak dlouho býváte mimo domov?
3) Jaká je pravděpodobnost, že FI vybaví v okamžiku, kdy za sebou zavřete dveře?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rudolf Šála

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.08.2010, 21:33
1) Jak dlouho vydrží teplota ve vypnutém mrazáku pod bodem mrazu?
2) Jak dlouho býváte mimo domov?
3) Jaká je pravděpodobnost, že FI vybaví v okamžiku, kdy za sebou zavřete dveře?


O náhody v životě lidském není nouze. Ale spíše bych věřil že bych vyhrál ve sportce než tomu to  ;D

Kvita Ladislav

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.08.2010, 19:41
Hodnota 0,8 může tak maximálně znamenat 80% IdeltaN. Nevím, co měl za měřák, ale mě to ukazuje přímo v mA, což považuju za rozumnější. Všechny ostatní hodnoty jsou výrazně vyšší. Proud mezi 50-100mA, vypínací čas cca 50-100 ms u chrániče 100mA selektivního.
Já bych za tím nehledal nic složitého. Prostě se pokusil změřit Zs.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Kvita Ladislav on 24.08.2010, 22:17
Já bych za tím nehledal nic složitého. Prostě se pokusil změřit Zs.

Za chráničem nebo před chráničem?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Radek Červený on 24.08.2010, 20:51
Jinak ohledně obsahu mražáku na vyhození.

K tomu malý postřeh:
Zatímco ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  uvádí jako příklad pro nepoužití chrániče chladničku, ČSN 33 2130 ed.2 již uvádí ... chladicí a mrazicí zařízení potravin velkého objemu.

Jan Alin

Quote from: Milan Illek on 24.08.2010, 23:16
K tomu malý postřeh:
Zatímco ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  uvádí jako příklad pro nepoužití chrániče chladničku, ČSN 33 2130 ed.2 již uvádí ... chladicí a mrazicí zařízení potravin velkého objemu.


A platné jsou obě přesto že na sebe vzájemně odkazují. Definovat stejný pojem v každé normě jinak je možná důvod k reklamaci textu normy, buď měl být pojem definován stejně v obou nebo měla zároveň vyjít oprava. Pak by to vypadalo takhle, z kterého roku to je zásuvka na lednici, jo tak na tuhle mít chránič nemusíte a na tu vedle už jo. No a co je velký objem si holt budete muset rozhodnout, já si myslím že mám hodně velký mražák. Jo a kabel CYKY-J3x4 dáme tam kde teče větší proud a 6 tak kde teče značný proud.  :D
Omlouvám se ale prostě mě to nedalo.

František Šohajda

Jo,jo  ;D

U mě je velký objem mražáku od 50l a více a u někoho od 500l a více? ;D

Oba dva budeme mít pravdu ,třeba pokud to bude v revizní zprávě! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miloslav Dunda

na všech zásuvkových vývodech vyjma zásvek pro speciální účely ( lednice, mražák apod.)

Miloslav Dunda

Pane |Illek, to je právě problém téměř všech nových norem - co je to velkého objemu, asi jak pro koho. nebo odkazy v normách na HD?, kdo je má?