• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:38

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?

Started by MrCarter, 20.06.2010, 21:14

previous topic - next topic

MrCarter

20.06.2010, 21:14 Last Edit: 16.10.2010, 23:00 by Jaroslav Borovec
Pořídil jsem si jednofázový generátor sovětské výroby,
poháním jej stabilákem.
Po zmáčknutí budícího tlačítka se ukazuje pouze hodnota proudu,
tedy na ampermetru, odpory fungují.
Voltmetr ani měřič frekvence neukazuji nic.
Žádné napětí z výstupních svorek nejde.
Na horním víku je schéma celého zapojení, ale příliš tomu nerozumím.
Zkoušel jsem i vyčistit pólový přepínač, ale nic to nepomohlo, stále se mi ukazuje jen hodnota proudu, žádné napětí ani kmitočet.
Nejsem si jistý, zda jsem svůj problém popsal srozumitelně, pokud by mi někdo mohl pomoci,
mohl bych zaslat podrobné fotky zdroje a schéma zapojení.


#105#

Dobrý rádce

Já vám řeknu, co tomu je.
Je to rozbitý!

MrCarter

zde zasílám fota k mému dotazu,moc děkuji za případnou pomoc

MrCarter

zde další

Petr Doležal

21.06.2010, 10:55 #4 Last Edit: 21.06.2010, 11:09 by Petr Doležal
Neexistenci napětí na výstupních svorkách jste vydedukoval z V-metru skříňky a nebo jste výstupní svorky měřil jiným měřákem?
Při zkouškách jste měl připojenou zátěž? Pokud A-metr cosi ukazoval, tak kolik? Když se podívám na jeho svorku 12, tak propoj jde na hlavní vypínač, dále pak přes kondenzátor K2 na výstupní svorku.
Máte u motoru regulátor otáček? A nebo jsou otáčky motoru nastaveny tak, aby generátor dával 50Hz a motor je tak silný, že ten kmitočet udrží při všech možných zátěžích?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

MrCarter

Napětí na výstupních svorkách jsem měřil zkoušečkou,měřil jsem je i na koncových kondenzátorech,kam nešlo.Na primárních kondenzátorech u sběracích uhlíků napětí normálně ukazovalo.Hodnota proudu byla mezi 6-8 A,pohonná jednotka má samozřejmě regulátor,výkon 9HP,takže spolehlivě udrží kmitočet.Odporové pružiny byly horké.Ještě jedna věc-polový přepínač jsem musel propojit zvnějšku,myslím ty dvě svorky při pohledu shora,jinak to neukazovalo nic.

Jiří Schwarz

Quote from: MrCarter on 21.06.2010, 11:44
Napětí na výstupních svorkách jsem měřil zkoušečkou


Co to je "měřit zkoušečkou"?
Pokud je tou zkoušečkou myšlena doutnavková zkoušečka, nazývaná časté též fázovka, s tou se toho na výstupu generátoru moc "nezměří", především pokud by byl výstup v síti IT (což by snad měl být!)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kalina Jiří

Pane MrCarter,
na přepínači jste propojil výstup z generátoru do zkratu. Proto máte napětí a frekvenci s nulovou hodnotou. Ampérmetr vám ukazuje zkratový proud.
Vámi instalovanou propojku na přepínači zdemontujte, na výstup z generátoru připojte nějakou zátěž (třeba žárovku 230V/100W) a zkuste to znovu zprovoznit. Otočným knoflíkem napravo si můžete regulovat velikost napětí na výstupu z generátoru.

František Šohajda

Nechci vás zrazovat od bádací práce...ale kdyby jsme byl někde i třeba "na fušce" tak si vyděláte na nový generátor i s motorem...dnes jsou v obchodech tisíce!!!A nejsou drahé-řekl bych za facku!! ;)
PS: Také jsem to dělával jako Vy ale dnes se to už vůbec nevyplatí !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...