Mohu být s §6 u firmy odpovědnou osobou?

Started by Erikentaro, 20.06.2010, 21:41

previous topic - next topic

Erikentaro

20.06.2010, 21:41 Last Edit: 20.06.2010, 23:14 by Miroslav Minařík
Mohu provádět elektroinstalaci v malé stavební firmě jako zaměstanec,
přičemž nejvyšší elektrovzdělání bych měl já což je par.6 vyhl. č.50/1978sb?

A ještě jestli ano, tak koho píše revizní technik do správy, že instalaci provedl, respektive jestli jsem zodpovědná osoba já nebo firma?



#105# § vyhlášky je kvalifikace nikoliv vzdělání, správa je něco jiného, než zpráva, ostatní překlepy jsem za vás opravil. Otázka je nesmyslná, když se v těle příspěvku ptáte na něco jiného.

Jirka Š. Svejkovský

Pozor! Pokud vaše firma nemá oprávnění k provádění elektroinstalací ani patřičný živnostenský list, hrozí jí průšvih ze dvou stran.
SÚIP může ve správním řízení udělit pokutu až 2 miliony a neoprávněné podnikání je trestný čin.
Stupeň osvědčení je ten nejmenší problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

RT píše firmu pokud jste její zaměstnanec....!
U vás je to trochu složitější....pokud nemáte ŽL na el.instalace a nemá jej ani firma tak nesmíte nic dělat!!
Viz.kolega s vysokou pokutou!!!
Na oprávnění potřebujete par.8 nebo někoho kdo vás bude s tímto paragrafem krýt u ověření způsobilosti..
/je tam několik věcí navíc,smlouva s RT, kalibrované MP a daleko více "maličkostí" které firma musí předložit..!/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Stránský 111

Tak jak říkají velice zoodpovědně kolegové nenechte se zatáhnout do problémů kde, riskujete velice vysokou pokutu!! Raději si najděte jinou práci, kde se budete moc věnovat elektrotechnice popřípadě elektrikařině, pod vedením zkušenějších kolegů. Až se do toho za nějaký rok plně dostanete ŽL atd. už není problém důležité jsou zkušenosti a znalosti z praxe!

Jirka Š. Svejkovský

Pokutu neriskuje on, ale jeho zaměstnavatel.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Erikentaro

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.06.2010, 23:07
Pozor! Pokud vaše firma nemá oprávnění k provádění elektroinstalací ani patřičný živnostenský list, hrozí jí průšvih ze dvou stran.
SÚIP může ve správním řízení udělit pokutu až 2 miliony a neoprávněné podnikání je trestný čin.
Stupeň osvědčení je ten nejmenší problém.


Takže chápu li to dobře, pokud má firma ŽL pouze na provádění zednických prací, nemohu být u ní zaměstnán jako elektroinstalatér pouze s par. 6, ale musím mít par.8.
A má tato firma v případě že dostane pokutu právo vymáhat jí po mě?
Ještě by mě zajímalo jak je to s tím právním zastoupením - ručením jinou osobou s par.8. Jak se toto prohlášení provádí. Na jaké úřady je nutné zajít?
Vím, že vás zahrnuji velkou řadou dotazů, ale je jen na vás zda mi odpovíte. Každopádně díky za Vaše reakce.

Fuk Tomáš

Quote from: Erikentaro on 21.06.2010, 19:53
Takže chápu li to dobře, pokud má firma ŽL pouze na provádění zednických prací, nemohu být u ní zaměstnán jako elektroinstalatér pouze s par. 6, ale musím mít par.8.

Ne. Pokud má firma ŽL pouze na zednické práce, tak může provádět pouze zednické práce.
Můžete u ní klidně být zaměstnán jako elekroinstalatér, ale v takovém případě jen pro interní potřeby firmy.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Aby firma mohla provádět elektro práce dodavatelsky (vaší práci prodávat), musí mít příslušný ŽL a oprávnění. Jestli budete pro firmu pracovat jako elektrikář například v při údržbě vlastního zařízení, tak nepotřebuje nic.
Ten §8 musí mít kdokoliv, kdo s firmou sepíše smlouvu a bude jí zajišťovat na oprávnění a ŽL (třeba vy, nebo Franta odvedle).
V okamžiku, kdy se na faktuře objeví položka "elektroinstalace", nebo vás u zákazníka načape inspektor SÚIP a firma nebude mít patřičné oprávnění, začnou se dít věci, které budou fatální pro firmu. Pro vás jako zaměstnance nikoliv.

Takže postup je následující:

1) Firma si vyřídí ŽL na Montáže, revize, opravy a zkoušky elektrických zařízení. Jako odpovědného zástupce si nechá napsat někoho, kdo má vzdělání v oboru elektro.

2) Firma si vyřídí na TIČR oprávnění ve stejném rozsahu. Domluví si zastupování někým, kdo má vzdělání v oboru a platný §8 (bude napsaný na oprávnění). Výhodou je smlouva s jakýmkoliv revizním technikem o provádění revizí (může být velmi obecná, bez nějakých finančních závazků).

vám pak bude stačit váš §6.

Pokud se firma dostane do průšvihu, je to průšvih její a vy s tím jako zaměstnanec nemáte nic společného.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

erikentaro

Ještě mi prosímvás řekněte, jak by to bylo, kdyby semnou sjednal smlouvu o dílo? Platí stále, že je zodpovědnost na něm?

Jan Alin

Quote from: erikentaro on 23.06.2010, 12:52
Ještě mi prosímvás řekněte, jak by to bylo, kdyby semnou sjednal smlouvu o dílo? Platí stále, že je zodpovědnost na něm?


Pak je zodpovědnost na vás protože on se stal zákazníkem a vy dodavatelem.

Štefan Beláň

Není mi jasné, zda se zde diskutuje o "odpovědné osobě za elektrická zařízení" podle ČSN EN 50110-1 ed.2, čl. 4.3 a nebo o "odpovědném zástupci" podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb § 11.

Jsou to naprosto rozdílné činnosti  (norm) a lidé si to často pletou a spojují v jedno. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 23.06.2010, 21:12
Není mi jasné, zda se zde diskutuje o "odpovědné osobě za elektrická zařízení" podle ČSN EN 50110-1 ed.2, čl. 4.3 a nebo o "odpovědném zástupci" podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb § 11.

Jsou to naprosto rozdílné činnosti  (norm) a lidé si to často pletou a spojují v jedno. :)


Také jsem na pochybách na co se vlastně tazatel ptá   :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

erikentaro

Jde mi o to, jak udělat legálně elektroinstalaci v bytovém oběktu s par.6, nebo aspoň jak převést odpovědnost na jinou osobu nebo firmu.
Asi se moje vyjádření nebude tady všem líbit. Možná je to trochu neetické vůči těm druhým o:-), ale jak si má člověk poradit? Je to hrozně skličující, když nemůžu kamarádovi udělat elektroinstalaci jenom proto, že nemám par.8 a živ. list. On mi také doma dělal zednické práce. Proč zedníci nejsou postihováni všemi těmi paragrafi a vyhláškami a pokutami, vždyť jejich dílo může mít také fatální následky na lidském zdraví!! Samozřejmě tím nechci strkat elektrikáře a zedníky do jednoho pytle!

Jan Alin

Quote from: erikentaro on 24.06.2010, 08:56
Jde mi o to, jak udělat legálně elektroinstalaci v bytovém oběktu s par.6.


Nechat projektanta udělat projekt a v rámci sousedské výpomoci udělat elektroinstalaci pod dohledem RT který bude dělat revizi. Takhle by to nestačilo? Pomoct kamarádovi můžete, to není práce dodavatelským způsobem.
Pokud to chcete dělat za peníze tak si dodělejte osmičku a zařiďte živnostenský list, to už je výdělečná činnost prováděná dodavatelským způsobem.

erikentaro

Quote from: Jan Alin on 24.06.2010, 09:52
Nechat projektanta udělat projekt a v rámci sousedské výpomoci udělat elektroinstalaci pod dohledem RT který bude dělat revizi. Takhle by to nestačilo? Pomoct kamarádovi můžete, to není práce dodavatelským způsobem.

Aha takže pokud vás dobře chápu, tak před tím než začnu s montáží, tak si musím sehnat nějakého revizního technika s kterým sepíši prohlášení o tom, že má nademnou dohled a pak teprvá se mohu do něčeho pustit?

A co se týče té projektové dokumentace tak když jde o rekonstrukci a majitel dokumentaci nemá (panelový byt) mohu dokumentaci vytvořit sám, nebo mě s tím RT pošle do pr...?

Jirka Š. Svejkovský

Pokud budete dělat rekostrukci bez PD, přebíráte na sebe odpovědnost za projektanta v plném rozsahu. Pokud vás RT nechá něco předělat, hradíte to vy (takový špatný kabel pod dlaždičkama dokáže udělat díru do peněženky ...).

Revizák po vás nemusí chtít projekt, ale dokumentaci skutečného provedení stavby. Ta sice obsahuje většinu toho, co projekt, ale můžete vynechat detaily.

Měla by obsahovat technickou zprávu, kde jsou definovány základní parametry instalace (hranice rekonstrukce, ochrana před NDN, základní sada norem...). Dál by měly být v dokumentaci rozkresleny jednopóláky rozvodnic a jejich parametry (Un, In, Ipk) a dispozice se zakreslením přístrojů a kabelových tras. Nemusíte kvůli tomu kupovat zrovna AutoCAD, stačí, když to bude přehledné a srozumitelné. Samozřejmě jí můžete vytvořit sám (nejedná se o projekt).

Promluvit si s RT ještě před započetím rekonstrukce je určitě rozumná věc a ušetří vám to spoustu starostí.

Smlouva s RT je bonus navíc, který vás kryje před nepříjemností s úřady.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: erikentaro on 24.06.2010, 14:06
Aha takže pokud vás dobře chápu, tak před tím než začnu s montáží, tak si musím sehnat nějakého revizního technika s kterým sepíši prohlášení o tom, že má nademnou dohled a pak teprvá se mohu do něčeho pustit?


Ne tohle jsem nepsal.
Napsal jsem ať si seženete projektanta, ten to vyprojektuje, vy to pod dohledem RT podle projektu uděláte a RT to zreviduje. Pokud je ten "panelový byt" ve vlastnictví jiném než osobním tak je potřeba souhlas vlastníka. Je to už jasné?

e

24.06.2010, 22:37 #17 Last Edit: 16.10.2010, 23:33 by Jaroslav Borovec
OK díky za Vaše odpovědi je mi to jasné.