Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?

Started by Martin H., 23.06.2010, 09:11

previous topic - next topic

Martin H.

23.06.2010, 09:11 Last Edit: 23.06.2010, 12:34 by Miroslav Minařík
Katalógové údaje zdroja MeanWell SDR-240-24 na DIN lištu sú:
výstup: 24 V DC, 10 A max., t.j. 240 W max.
vstup: 230 V AC, odber prúdu 1,3 A, čo zodpovedá veľkosti zdroja, ale špičkový prúd po zapnutí je až 65 A.

Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?

Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie? Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?

Zaujíma ma to teraz len teoreticky. Pracujem aj s elektronikou na 24 V (riadiace systémy), ale nepotrebujem zatiaľ taký silný zdroj.



#106#

František Šohajda

A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vladisla Bělka

Stačí se kouknout do katalogového listu výrobku.
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek

Martin H.

Quote from: František Šohajda on 23.06.2010, 14:14
A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! (norm)

Výrobcovu dokumentáciu prikladám.

Fuk Tomáš

Quote from: Martin H. on 23.06.2010, 09:11
Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie?

Takový obvod výrobce bezpochyby použil, jinak by byla špička mnohem větší.

Quote from: Martin H. on 23.06.2010, 09:11
Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?

Lze předpokládat, že ta proudová špička při zapnutí jističe potrvá jen 10-20 ms.
Pokud ho tedy nebudete připínat nějakým např. stykačem, což by znamenalo časté opakování proudových špiček, dalo by se snést, že se připnutí v nějakém tom procentu případů (10%?) napoprvé nepovede. Pak by hraniční hodnoty byly 13A/C (při proudu 65 A vypínací čas >100 ms) resp. 6A/D (při proudu 60 A vypínací čas >100 ms).
Pokud byste to spínal často, bylo by vhodnější použít 16A/C nebo 10A/D, které mají zkratovou spoušť s rezervou nastavenu výše než 65 A (tj. 80 A resp. 100 A).

Předřazené jištění byste měl mít min. 25A/B.

Quote from: Martin H. on 23.06.2010, 09:11
Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?

Dva takové zdroje, pokud byste je připínal současně, mají potenciál v nemalém % případů vyhodit i hlavní jistič 40A/B.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Martin H.

Pán Fuk, veľmi ste ma potešili detailnou odpoveďou, hoci som neskrýval, že ide len o moju zvedavosť (poklona).

Znepokojilo ma, aké ľahké je vygenerovať prúdovú špičku na hranici vypnutia hlavného ističa len súčasným zapnutím viacerých zdrojov pre systémy, ktoré sa budú čoraz viac používať v domácnostiach v trvalej prevádzke (zabezpečovacie zariadenie, riadenie vetrania, riadenie chladenia a kúrenia, riadenie žalúzií atď.). Možno je dobré, že trend smeruje k centralizovanému ovládaniu typu inteligentná domácnosť, no osobne preferujem jednoduché nezávislé systémy.