Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?

Started by Lukáš Plesník, 23.06.2010, 16:12

previous topic - next topic

Lukáš Plesník

23.06.2010, 16:12 Last Edit: 23.06.2010, 16:57 by Miroslav Minařík
Podle čeho se mám řídit při dimenzování průřezu vodiče sloužící jako uzemnění uzlu záložních motor generátorů.Mám na mysli gen.o výkonu 100KVA a výše.  




#106#

František Šohajda

Podle projektu!!Na 100kVA už projekt musí být!

/jinak podle návodu k generátoru-u menších výkonů/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Plesník

Děkuji za odpověd,ale potřeboval bych vědět jestli je nějaká norma ,která uzemnění uzlu takto řeší.Třeba průřezy vodičů uzemnění uzlu u distribučních transformátorů.

Jaroslav Mrázek

Prováděli jsme přípravu pro připojení záložního generátoru a od dodavatelské firmy byl požadavek, aby vodič pro přizemnění byl schopen přenést poruchový proud. Průřez by se tedy měl zvolit podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.1.

Miroslav Macek

Průřez souvisí se zvoleným typem ochrany v daném napájeném rozvodném systému.
Pro generátory zadané pojmem "...100kVA a více..." mohou ty rozvodné systémy být různé, proto není odpověď na otázku jednoznačná.

Lukáš Plesník

Konkretně Motor generátor výkon 250KVA.Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje,Ochraným pospojením.Prostředí normalní. Síť TN-C .Uvedu příklad 3 projektu pro tento typ MG.
1- Pospojení CYA 120 MG-ATS rozvaděč   Uzemnění uzlu CYA 50 na HOP
2- Pospojení CYA 25                                 Uzemnění uzlu FEZN 8 na HOP
3- Pospojení CYA 50                                 Uzemnění uzlu CYA 120 na HOP
Projekty řeší zapojení stejných zařízení ve zhruba stejném dispozičním umístění  MG a ATS rozvaděč.
  V různých částech republiky.Podle čeho se projektanti řídí,když se  tak zásadně liší?
Podle jaké normy by jste to posuzovali ?
                                                                 Děkuji za Odpověd.

Milan Illek

Průřez musí vyhovět na oteplení za dobu než dojde k vypnutí.
Záleží na zkratovém proudu v místě sítě, vypínacím času a materiálu vodiče.