Quote from: Radim Strycharski on 01.07.2010, 07:53
Určitě bude stačit. V praxi je běžné, že rozvaděče, které nejsou přístupny laické obsluze, obsluhují osoby bez vzdělání a právě proto, že nemají aspoň § 5, tak mají § 4. Dělá se to formou klasického osvědčení u zaměstnanců údržby, profesních průkazů u specializovaných obsluh přes služební průkazy pro všechny zaměstnance až po záznamy o poučení, které se vystavují pro zaměstnance cizích právních subjektů.


V praxi jsem ještě neviděl fabriku kde by všichni měli alespoň § 4. Podle mého názoru překladatel použil pojem laik aniž by ho definoval a teď si na to každý pasuje co se zrovna hodí. Pokud by platilo to že stačí vstupní školení bezpečnosti práce na to aby člověk nebyl laik ve smyslu norem tak máme po starostech z 99 procent. Prostě ta definice mě připomíná "větší množství než malé" a je to podle mě nedodělek.


Pavel Tesař

Mám doplňující otázku. Která ČSN předepisuje, že hlavní vypínač, nebo hasiči předepisovaný Total stop, musí být na podpěťovou vypínací cívku ?  :-[

Jirka Š. Svejkovský

Většina lidí bude mít §3. Čtyřku dostávají obvykle ti, co obsluhují složitější stroje.
Já jsem taky marně hledal definici "laika". Je to §3? Norma EN samozřejmě nezná naší vyhl. 50/78 a asi předpokládá, že někde definice bude.

Protože pracovníci s §4 (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) mohou pracovat v blízkosti částí pod napětím, předpokládá se určitá minimální znalost (získaná poučením). Tyto pracovníky bych laiky nenazval.

Quote from: Pavel Tesař on 01.07.2010, 08:29
Mám doplňující otázku. Která ČSN předepisuje, že hlavní vypínač, nebo hasiči předepisovaný Total stop, musí být na podpěťovou vypínací cívku ?  :-[

ČSN 33 2000-5-537

537.4 Přístroje nouzového vypínání (včetně nouzového zastavení)

537.4.3
.....
Jističe, stykače a pod., které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.07.2010, 08:42
Většina lidí bude mít §3. Čtyřku dostávají obvykle ti, co obsluhují složitější stroje.
Já jsem taky marně hledal definici "laika". Je to §3? Norma EN samozřejmě nezná naší vyhl. 50/78 a asi předpokládá, že někde definice bude.

Protože pracovníci s §4 (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) mohou pracovat v blízkosti částí pod napětím, předpokládá se určitá minimální znalost (získaná poučením). Tyto pracovníky bych laiky nenazval.


V principu souhlasím s tím že §4 už by se neměl považovat za laika, §3 už ale laik asi bude. Tím pádem se nám ale fabriky zase naplnili laiky a tím se mění pohled na elektroinstalaci. Škoda jen že ani na školeních se lektoři neshodnou na tom kdo je laik. Jak pak může projektant cokoli navrhnout když nemá jasné vstupní podmínky a vše dál se od toho odvíjí, jsou to chrániče, hlavní vypínače,.....

Jsem zvědav co se vylíhne za změnu při pravidelném vydávání edicí 1,2,3,4,5....., co tam bude za formulace. Kde jsou doby kdy v normách bylo jasné názvosloví. :'(


Radim Strycharski

Taky jsem nikde nenašel definici laika. Ale z principu by to měla být osoba bez vzdělání a jakékoli další kvalifikace. Pokud má někdo § 3, tak byl prokazatelně s něčím seznámen a zde je podle mě rozhodující výstižnost obsahu tohoto seznámení. Pak to nemůže být laik. Nevidím principiální rozdíl mezi § 3 a 4. Osobně bych § 3 zrušil.

Rozmahel Vladimír

Pánové, přečtěte si ty paragrafy. Je v nich doslovně uvedeno VO CO GOU a jak se má postupovat. Je nutno si podrobně uvědomit detailní význam každého slova v textech.

Jan Alin

Quote from: Radim Strycharski on 01.07.2010, 09:04
Taky jsem nikde nenašel definici laika. Ale z principu by to měla být osoba bez vzdělání a jakékoli další kvalifikace. Pokud má někdo § 3, tak byl prokazatelně s něčím seznámen a zde je podle mě rozhodující výstižnost obsahu tohoto seznámení. Pak to nemůže být laik. Nevidím principiální rozdíl mezi § 3 a 4. Osobně bych § 3 zrušil.


On každý je s něčím seznámen ale to neznamená že není laik ve smyslu elektrotechnickém.

Pavel Ryšavý

Quote from: Radim Strycharski on 01.07.2010, 09:04
Taky jsem nikde nenašel definici laika.

Mezinárodní elektrotechnický slovník,
heslo 195-04-03, Laik, ordinary person, osoba, která není ani znalá ani poučená
heslo 195-04-02, osoba poučená (v elektrotechnice), osoba přiměřeně poučená osobami znalými nebo pod jejich dohledem, aby jí bylo umožněno rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečím, která elektřina může způsobit
heslo 195-04-01, osoba znalá (v elektrotechnice), osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, které ji umožňují rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečím, která elektřina může způsobit
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Radim Strycharski on 01.07.2010, 09:04
Osobně bych § 3 zrušil.

Já taky. I s celou vyhláškou.

Padesátka už je hodně vyčichlá. Neříkám, že je špatná, vydržela hodně dlouho s minimálními změnami. Jak se ale na nás valí předpisy EU, začínají problémy s kompatibilitou.

Některé evropské pojmy tam prostě nejsou řešeny. Kvalifikace ve zbytku Evropy se také ověřuje jiným způsobem než u nás.

Náš elektrikář má osvědčení pro samostatnou činnost v celém oboru elektroinstalace. Jediné dělení je výbuch/nevýbuch a napětí. Jak to ale dopadne, když elektrikář z JZD Lhota začne tahat operační sály, umíme si všichni představit.

To už jsme ale dost daleko od původního tématu.

Quote from: Pavel Ryšavý on 01.07.2010, 09:25
Mezinárodní elektrotechnický slovník,
heslo 195-04-03, Laik, ordinary person, osoba, která není ani znalá ani poučená

Já nejsem ani osoba znalá, ani poučená. Jsem osoba znalá s vyšší kvalifikací. Jsem tedy laik?
Jinak (jednicka)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

No a aby v tom byl guláš, tak ČSN EN 50110 ed. 2 zná v článku 3.2.5 osobu seznámenou a odkazuje se na heslo mezinárodním elektrotechnickém slovníku, ve kterém je definován Laik  o:-) (dance) (zle)

Jirka Š. Svejkovský => Laik s vyšší kvalifikací?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Alin

Quote from: Pavel Ryšavý on 01.07.2010, 09:25
Mezinárodní elektrotechnický slovník,
heslo 195-04-03, Laik, ordinary person, osoba, která není ani znalá ani poučená
heslo 195-04-02, osoba poučená (v elektrotechnice), osoba přiměřeně poučená osobami znalými nebo pod jejich dohledem, aby jí bylo umožněno rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečím, která elektřina může způsobit
heslo 195-04-01, osoba znalá (v elektrotechnice), osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, které ji umožňují rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečím, která elektřina může způsobit


O tom vím, proto si myslím že §3 je laik (seznámený) a §4 už by laik být nemusel (poučený) jak jsem již psal. Otázkou zůstává jestli vstupní školení uklízečky nebo sekretářky je nechá laiky nebo ne.

Jirka Š. Svejkovský

No, podle toho slovníku je osoba seznámená laik.

Otázkou je, zda je osoba poučená/znalá ze slovníku stejná, jako osoba poučená/znalá z vyhl. 50. Liší se totiž definicí. Další důvod pro upgrade vyhlášky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Když jsme u těch laiků...třeba i v ČSN 33 2000-4-41,ed.2 čl.411.3.3 je pro použití chráničů u zásuvek...........
....XXXX které jsou používány laiky(osobami bez elektrotechnické kvalifikace).....atd....

Takže v podnicích proudové chrániče být nemusí viz poznámky ke článku 411.3.3.....protože tam nejsou laici!?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Shodli jsme se na tom, že §3 je pravděpodobně laik. Takže v kanclech FI všude, kromě počítačů (tam bych s národním doplňkem souhlasil - samostatný zásuvkový obvod a označené zásuvky). Ve výrobě, kde jsou prakticky všichni nějak poučení, bych to řešil případ od případu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

3,4 laik,    výše je požadovaná el.tech.kvalifikace = " nelaik "

Aleš Dobrovolný

A což osoba s paragrafem >= 3 je nelajk, a neplést do toho elektrotechnické vzdělání (ostatně v nadřazené - normě zákoníku práce není zmínky elektrotechnickém vzdlěání), vše je o tom jak jakým způsobem jsou pracovníci a osoby na konkrétním pracovišti se vyskytující prokazatelně poučeny a popřípadě proškoleny.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Pavel Ryšavý on 01.07.2010, 09:25
Mezinárodní elektrotechnický slovník,
heslo 195-04-03, Laik, ordinary person, osoba, která není ani znalá ani poučená

§4 - Osoba poučená
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Aleš Dobrovolný

Ještě se doplním v rodinném domku (nebo bytu) obývaném rodinou elektrotechniků (všichni paragraf >=5) musí být elektroinstalace respektovat fakt, že je přístupná laické obsluze. Což je snad naprosto jasné, neboť doma se nikdo nebude prokazatelně proškolovat a poučovat.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net