• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?

Started by misav4c, 04.07.2010, 14:47

previous topic - next topic

misav4c

Jsem jihočech, beru energii od EONu. Byt jsme koupili před 3 roky a řeším topeni, byly zde primotopy 6 ks po 1500W, postupně shořeli a tak jsem požádal příbuzného topenaře a ten spočital, že potrebuju 9KW kotel. Mám jistic 3x 12A, HDO 25A - to jsem vyčetl u hodin, dále je tam keramická krabička s nápisem 25A-500V.
Další spotrebice - bojler, sporák, pračka již byly dříve s přímotopy.
Mám tarif pro přímotopy.
Poraďte, kolik mám příkon nyni a kolik stoji zvýšeni.

#230#

Jaroslav Hasala

Udávaný příkon elektrokotle (9 kW) je stejný jako byl příkon přímotopů (6x 1,5 kW), takže by to teoreticky mělo fungovat.
Udávaná hodnota jističe před elektroměrem 3x 12A je mimo obvyklou řadu jističů (6, 10, 16, 20, 25, 32A ...) a navíc je dost nízká, ověřte si, jestli to skutečně odpovídá. Také je důležité, jaký jistič máte ve smlouvě s EONem, nemusí to nutně odpovídat skutečnému stavu. Relevantní údaje získáte ve smlouvě, popř. na faktuře od EONu.
Pro podobné příkony, jako popisujete, je v "normálních" případech zapotřebí jistič alespoň 3x 25A. 
Ta keramická krabička je pravděpodobně tzv. "nulový můstek", to nemá na nic vliv.
Navýšení jističe před elektroměrem stojí u třífázových přípojek 500 Kč za každý Ampér navýšení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz