07.07.2010, 21:17 Last Edit: 07.07.2010, 21:40 by Petr Doležal
 Mám tu dotaz na odborníky hromosvodáře (bleskosvodáře  ;) ). Jestli tento hromosvod už není "přepísknutý")? Včera jsem to potkal na dálnici v Německu. Budova jsou jen záchodky na dálnici. Na fotce to není moc dobře vidět, ale svody jsou na této straně budovy 2. Na druhé taktéž. Jasně neznám projekt ani žádnou dokumentaci, ale zdá se mě třeba zbytečné to pospojení oken.
Asi se na to koukají v německu tošku jinak než u nás. Nebo je to třeba nějaký vzorový domek na demstraci jak se to má dělat.
Zajímá mě názor odborníků přes ČSN 62305. Hlavně Honzy Hájka

#112#
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Vít Rotrekl on 07.07.2010, 21:17
Asi se na to koukají v Německu tošku jinak než u nás.


V tom bude zakopán pes. Asi jejich ředitelství silnic a dálnic nepovažuje motoristy za obtížný hmyz, ale za klienty, kteří si zaslouží bezpečí při vykonávání potřeby, i kdyby jich přijel třeba plný autobus.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomáš Cendelín

Quote from: Fuk Tomáš on 07.07.2010, 22:08
V tom bude zakopán pes. Asi jejich ředitelství silnic a dálnic nepovažuje motoristy za obtížný hmyz, ale za klienty, kteří si zaslouží bezpečí při vykonávání potřeby, i kdyby jich přijel třeba plný autobus.


Souhlas. Soused má novej hromosvod a první co mě trklo do oka byly nepospojené plechové rámy střešních oken.A to jde kolem toho okna hned jímací vedení.

Jirka Š. Svejkovský

Spíš bych to viděl na vstřícné jednání vůči pojišťovně, která si výhodnost pojistky vymínila kvalitou všech možných opatření před škodou. Na západ od nás to docela dobře funguje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hájek

No přijde mi to spíše jako práce bez přesného projektu. Odhadem bych to navrhl tak s o 20% menší potřebou materiálu.
Jinak ty záchodky na dálnicích se podobným způsobem realizují dlouho, viz. KníŠka 2.0 kapitola 11.
www.kniska.eu/kniska
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jirka Š.

Třeba to má v případě války sloužit jako příruční muniční sklad. Nezapomeňte, jaký byl původní důvod budování dálnic v Německu  ;)

Pavel Horský

A není náhodou celá ta budova v ochranném pásmu toho vysílače, co stojí hned vedle budovy. Divil bych se, kdyby nebyl vysílač opatřen hromosvodem, když je budova hajzlíků zadrátovaná jak muniční sklad.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kopec03

A co teprve analýza rizik? Chce to používat jen trochu zdravého rozumu.  8)

František Šohajda

08.07.2010, 08:07 #8 Last Edit: 17.10.2010, 21:38 by Jaroslav Borovec
Mě by zajímalo jak jsou okna připojeny-na co?
Plech na oknech "nulacelá nula nic" , dole Pb plech..?Plech je eloxován..? :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Mlkar

Podle nové normy 62305 je možné použít jako svod okapové roury?

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 08.07.2010, 06:38
A není náhodou celá ta budova v ochranném pásmu toho vysílače, co stojí hned vedle budovy. Divil bych se, kdyby nebyl vysílač opatřen hromosvodem, když je budova hajzlíků zadrátovaná jak muniční sklad.


To je správná připomínka - neznáme ovšem místní specifika. Třeba se má ten stožár za rok zrušit... Lepší oddálený hromosvod si ale lze těžko představit.

Quote from: František Šohajda on 08.07.2010, 08:07
Mě by zajímalo jak jsou okna připojeny-na co??

Quote from: Martin Mlkar on 08.07.2010, 08:34
Podle nové normy 62305 je možné použít jako svod okapové roury?

Vy tam na okraji okapového žlabu nevidíte přicvakaný vodič? A svod schovaný za rourou?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Myslím, že v Německu stejně jako u nás, se dost malých staveb dělá odhlédnutím od nějakého vzoru, předpokládám, že u WC se projekt i technická zpráva moc přesně nevyjadřovali, tak to hromosvodář raději přehnal, než ošidil.

Tohle jsem nafotil v roce 2007, realizace byla cca 2005, možná dříve.
http://www.kniska.eu/x/pix/wc_dalnice/P1010001.jpg/view
http://www.kniska.eu/x/pix/wc_dalnice/P1010003.jpg/view
http://www.kniska.eu/x/pix/wc_dalnice/P1010002.jpg/view

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Martin Mlkar

Quote from: Fuk Tomáš on 08.07.2010, 08:42
Vy tam na okraji okapového žlabu nevidíte přicvakaný vodič? A svod schovaný za rourou?

Svisle vidím, vodorovně bude v okapovém žlabu?

Jiří Schwarz

Kdybyste jeli vlakem z Plzně na Cheb, dobře se dívejte na takové malé domečky vedle budov nádraží! Jak jsou malé proti výpravní budově, o co vyšší je zpravidla anténní stožár na budově a jak "poctivě" jsou na tak malém domečku hromosvody.
Ale možná na nich přece jen jednu "chybičku" najdete.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Předpokládám, že to byla státní zakázka, tak se hromosvodáři rozhodli ten stát trochu pumpnout.  :D

U nás se to dělá trochu jinak.  ;D

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Kopecký on 08.07.2010, 06:54
A co teprve analýza rizik? Chce to používat jen trochu zdravého rozumu.  8)


Jaká myslíte, že je pravděpodobnost, že v době letní bouřky se tam bude pod stříškou schovávat půlka osazenstva autobusu? To není kadibudka na zahradě.
Já bych nechtěl být ten, kdo na svou zodpovědnost prohlásí, že se tam bude vyskytovat jen sporadicky několik jedinců.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

U oplechování těch oken si myslím, že jsou v ochranném úhlu hřebenového jímače a spojovat by se nemusely. Slouží asi jen jako světlíky. / nebo větráky  8) / Vést svod okolo okna jen kvůli tomu, že ho pustím po okapu je nepříliš šťastné.
Vždy je to volba mezi dvěma zly. Přepětí odvedu nebo přivedu.

1. Spojím a vždy je tam zavlečeno
- malý úder - nevadí
- velký úder možný problém směrem do objektu

2. Nespojím  - pouze v případě mimořádného úderu může dojít k indukci na oplechování, potom už ale může být problém v kovových hmotách konstrukce obecně. Nabízela by se kompromisní varianta spojení přes jednoduché jiskřiště, něco na styl mezery 30cm dle staré normy. Pouze silný impuls se sám dočasně spojí se svodem.

Větší problém bych viděl v těch 3 ocelových stojinách nesoucích tu střechu. Není jasné zda a jak vůbec jsou uzemněny a chodit okolo nich za bouře...
Je možné, ža napřed bylo WC a potom vysilač...

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 08.07.2010, 14:22
Větší problém bych viděl v těch 3 ocelových stojinách nesoucích tu střechu. Není jasné zda a jak vůbec jsou uzemněny a chodit okolo nich za bouře...


Možná se mýlím, ale odhadem mi přijde, že jsou v bezpečné vzdálenosti a bez souběhu s jímací soustavou.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)