• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:49

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?

Started by Vít Rotrekl, 07.07.2010, 21:17

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír

Těžko říci, ta patka nahoře která nese pozednici, není moc daleko od okapu kterým vede bleskový proud. A stojina asi bude přirozený zemnič více než izolované oplechování.

Jirka Š.

Dovolil bych si tvrdit, že ten vysílač bude mít status stavby dočasné. A těžko se na něj můžete ve svém projektu odvolávat, to byste vlastně jeho provozovatele do budoucna zavazoval k ochraně vašeho objektu.

Ta střešní okna mi nepřipadají jenom jako větračky, to je skoro jako by tam někdo měl přebývat.

Poznámka pana Fuka o polovině autobusu na WC v době bouřky je více nežli na místě.

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 08.07.2010, 21:16
Těžko říci, ta patka nahoře která nese pozednici, není moc daleko od okapu kterým vede bleskový proud. A stojina asi bude přirozený zemnič více než izolované oplechování.

Výpočet bezpečné vzdálenosti:
ki pro LPL II... 0,06
kc (4 svody, dobře propojené 3 m nad zemí)...  0,44 (hodnota z připravované ed. 2)
km... 0,5 (nejhorší případ)
l......................... 3m (odhad podle výšky dveří cca 2m)

s= 16 cm.

Vzdálenost mezi horní patkou stojiny a okapem je (zase porovnáním s odhadovanou výškou dveří 2m) cca 75 cm. Tedy s bohatou rezervou (stejně jako mezi špičkou deštníku stojícího člověka a okapem).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Ty dvě krajní jsou k tomu příčnému okapu blíže. U té středové je to asi těch 75cm.

Fuk Tomáš

09.07.2010, 11:49 #22 Last Edit: 09.07.2010, 20:07 by Fuk Tomáš
Quote from: Rozmahel Vladimír on 09.07.2010, 10:08
Ty dvě krajní jsou k tomu příčnému okapu blíže. U té středové je to asi těch 75cm.

Já myslím, že to je způsobené perspektivou, a že ta vzdálenost je všude stejná. Podle stínu té lampy je vidět sklon dopadajícího světla, a podle stínu vrhaného okrajem střechy se dá odhadnout přesah střechy přes zeď na cca 1m. Ale je možné, že to je o chlup míň, a že tam ta izolační vzdálenost je jen cca 0,5 m tj. trojnásobek bezpečné.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)