• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?

Started by Jarmil Pinc, 09.07.2010, 10:49

previous topic - next topic

Jarmil Pinc

Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?

#112#

Vít Rotrekl

V rajonu společnisti E.ON to možné není. Stykač na ovládání od HDO musí být jištěn jističem B(C)2A/1. Už se m stalo, že mě z E.ONu vrátili revizi, kde jsem měl napsaný na ovládání jistič B 6A/1. A chtěli tam dvouamperový. Je to z toho důvodu že v pijmači HDO jsou relatka s kontaktem 2A a kdy se tam nahodou dostalo vic tak by mohly odejit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

Jeste doplnim, jestli je jistic pro bojler napojen za  proudovym chranicem tak to ani nebude fungovat. Teda pokud nemate proudovz chanic pred elektromerem a napajeni pro HDO taktez.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav 3

Nepoužitelné řešení, protože i u PRE nebo ČEZ, kteří povolují jištění  B6A by toto bylo možné použít pro boiler s příkonem 1kW, což mají pouze starší 80 litrové Tatramaty. Připadá mi, že tazatel nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením.

František Šohajda

Musíte si najít zapojení na netu nebo se poptat u vašeho distributora...každý má jiné podmínky pro jištění HDO a stykače..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jarmil Pinc on 09.07.2010, 10:49
Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?

Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout.

Pokud jištění před stykačem (před silovými kontakty) ovládaným HDO vyhovuje i pro jištění vedení k bojleru, nevidím rozdíl, zda je vývod jištěný před stykačem nebo za stykačem..
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.07.2010, 14:48
Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout.


Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Což je v rozporu s připojovacími podmínkami distributora. No comment.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Kroutil

Já otázku pochopil tak, že se tazatel ptá na jištění ovl. cívky stykače bojleru a ne na jištění HDO...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miloslav Dunda

Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu zůúčastňovat. Připadá mi to, že to pokleslo z elektrika.cz na udělej si sám. cz.

Radim Strycharski

Quote from: Vít Rotrekl on 10.07.2010, 21:01
Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1

Ano, já to pochopil stejně. Samostatné jištění cívky je vhodné, stejně tak možnost jejího vypnutí nezávisle na jiných obvodech. Striktní nařízení v ČSN nebo v návodech výrobců ale asi nenajdeme. Připojovací podmínky s tím nemají nic společného, ty se zabývají jističem umístěným v elektroměrové rozvodnici.

Na toto téma tady diskuse již byly, např.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16019.0.html

Jirka Š. Svejkovský

OK. Přečetl jsem si to ještě jednou, takže to není jistič od HDO, ale od ovládačky v rozvodnici.

Jistit ovládačku 16A je problém, v podstatě jištěná není. To je jediná vada tohoto řešení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jarmil Pinc

Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Jedná se mi o ovládací obvod cívky. Jak správně napsal Vaclav 3: "...nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením".

Pavel Horský

Quote from: Miloslav Dunda on 10.07.2010, 22:59
Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu zůúčastňovat. Připadá mi to, že to pokleslo z elektrika.cz na udělej si sám. cz.


Asi tu nejste od začátku, jinak byste věděl, že takové dotazy jsou tu naprosto normální a to i přes to, že se zde s radami laikům neustále bojuje.
Když tazatel nezíská radu zde, získá ji jinde, třeba v hospodě od mistra elektrikáře, který se živil celý život jako údržbář v JZD.
Pro kutily je zde odkaz www.kutil.elektrika.cz
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav 3

to Jarmil Pinc:

V těchto případech lze využít jistič pro zvonkové trafo, pokud je použito a pokud není na závadu, že zvonek není možno vypnout, když nechcete být rušeni.

Jaroslav Hasala

Pokud není místo v rozvodnici (což je bohužel celkem obvyklý stav), potom se dá použít např. pojistkový spodek RSP na přístrojovou pojistku (skleněnou). Ten se obvykle ještě někam vejde. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jarmil Pinc

to Jaroslav Hasala: Geniální řešení.  :) Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujete hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?

Fuk Tomáš

Quote from: Jarmil Pinc on 15.07.2010, 07:17
Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujete hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?

Já v takovém případě používám pojistku T3A.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)