• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?

Started by Honza Pirek, 15.07.2010, 08:57

previous topic - next topic

Honza Pirek

Je v pořádku, že ve skříni s jističi dost hlasitě lupne/cvakne pokaždé, když dojde k přepnutí nízkého tarifu? Jedná se o problém a mám si zavolat odborníka, nebo je to v pořádku?

#112#

Bohumír Marek

Ano, je to v pořádku.
To cvaknutí způsobuje stykač, který to má přímo v popisu práce.

Michal Slabý

Ten zvuk je v pořádku, protože máte asi starší typ stykače. Kdyby vám to nějak vadilo (noc), je možné ho vyměnit za téměř bezhlučný. To by byla práce pro odborníka.
Revize E1B

Rudolf Šála

Tento zvuk má na svědomí relé nebo stykač. Jsou to elektromagnetické spínací/rozpínací prvky. Když přijímač HDO (nejčastěji elekrtoměr) příjme signál tak sepne nulový vodič připojený k cívce relé/stykače. Elektromagnet pak přitáhne kontakty a dojde k tomu cvaknutí.