Nová instalace výrobního závodu. V hlavní rozvaděči za transformátorem je osazen hlavní jistič s podpěťovou cívkou, která je ovládána stop tlačítkem na skříni rozvaděče.
Provoz byl do včerejší bouřky bez problému (od zprovoznění žádná nebyla).  Při včerejší bouřce ale došlo k několika výpadkům jističe, při zakolísání sítě při blesku.
Podpěťová cívka je podle mě jediný správný způsob nouzového vypnutí. Uvažoval jsem při návrhu i s cívkou vyrážecí, pak jsem to ale zavrhl. Na dílně je několik strojů ovládaných jen vypínačem s dvěma pevnými polohami a při výpadku a následném samovolném rozběhu stroje by to mohlo být nepříjemné pro toho kdo by se v tom třeba i náhodou šťoural....

Lze výpadkům jističe při těchto "mikrovýpadcích sítě" nějak legálně zabránit?

Co mě napadlo, je použít pro ovládání malé napětí z nějakého stabilizovaného zdroje, který by mohl nějakou krátkou dobu (do cca 0,5s) na výstupu napětí podržet....  

Ještě technické údaje: hlavní jistič OEZ BL1600, podpěťová cívka 230V.

#112#
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Doležal

Opatřte jistič dodatečně blokem zpoždění BZ-BL-X230, který je pro takové případy přímo určen.
Má tři volitelné stupně zpoždění : 600, 900, 1500 msec.
EDIT. Pozor , neplatí, bylo ze starší papírové dokumentace, viz další příspěvek
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Rotrekl

Hmm, du se stydět, ono je jednodušší se zeptat, než otevřít katalog..... :-[
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Doležal

18.07.2010, 15:36 #3 Last Edit: 17.10.2010, 21:51 by Jaroslav Borovec
Pozor, a teď ze stránek OEZ, to předchozí bylo ze starého "papíru"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení