• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu si sám zapojit solarní systém na ohřev TUV?

Started by Jirka DON, 20.07.2010, 08:05

previous topic - next topic

Jirka DON

20.07.2010, 08:05 Last Edit: 17.10.2010, 23:37 by Jaroslav Borovec
Kupuji si solární system na ohřev TUV.
Systém má řídící jednotku, která je připojena počítačovíým kabelem, v jednotce je displej a čerpadlo s celkovou spotřebou asi 50W,
dále je do jednotky přes konektory pripojeno několik čidel a založné topné těleso (1500W) zasobniku na teplou vodu.
Topné těleso je již s kabelem a je pripojeno do rídící jednotky také konektorem a je zapnuto jen tehdy,
kdy kolektor nehřeje - tedy nesvítí slunce.

Moje otazka zní, mohu tuto řídící jednotku zapojit do stavající el. instalace? A mohu si to zapojit sám, jsou to vše jen konektory, žádná svorkovnice?

#105#

Pavel Ryšavý

Co napsal výrobce do návodu?
Požaduje zapojení kvalifikovanou osobou, nebo připouští seskládání uživatelem?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

František Šohajda

Známý si taky takovou stavebnici soláru TUV koupil....Nejlépe když zavoláte elektrikáře...podle návodu to jde zapojit..sám, pokud nemáte znalosti v oboru to nedělte!
Znám lidi, co si takovou stavebnici pořídí, namontují /po stránce vodo-topo/a elektriku  nechají zapojit pracovníka od firmy co ten solár koupili.
Po ukončení montáže přijede pracovník od prodávající firmy a potvrdí záruční list.
Je to taková montáž "Urob si sám" :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka DON

v navodu není nic specifikovano o tom kdo muže zapojit ridici jednotku - je to jako zapojit PC - jen par konektoru.   Vlastne me jen zajma, jestli musim mit zvlast jistic jako je to u bojleru, nebo pracky -  tyto spotřebice musí mit zvlast jisteni. řidici jednotka ma sama o sobe malou spotrebu, ale rezervni doohrev uz ne. Jde mi o to, jestli musim tahat novy kabel, dat novy jistic a nechat udelat revizi - podle meho je to jako zehlicka, nebo varna konvice, take nepotrebuji zvlast jisteni, ale maji podobny příkon.

tomáš buřival

Spirála na ohřev vody se zpravidla zapojuje na levný tarif. Řídící jednotka a oběhové čerpadlo by měly mít stálé napájení. Neuvádíte ale, o jaký výrobek se jedná a zda to výrobce umožňuje. 

Pavel Ryšavý

No, moc informací nemáme.
Budeme předpokládat, že:
1. v návodu ani záručních podmínkách nic o požadavku na zapojení osobou s odpovídající kvalifikací není. (asi výrobce usoudil že výrobek je idiotenfest provedení - nechme to na něm)
2. Veškerá kabeláž je konfekcionovaná, a nic se nikam nezapojuje, jen se nasunou konektory.
3. přívod elektrické energie k zařízení je realizován šňůrou s vidlicí

Nemám problém, zapojte si sám

Přívod pro zařízení, které má cca 2 kW (vámi zmiňovaníná varná konvice), by měl být proveden ze samostatného obvodu, čili vyvést jeden zásuvkový obvod s odpovídajícím jištěním z rozvaděče, možná doplnit stykačem ovládaným HDO. Typ a průřez kabelu zvolit s ohledem na jištění a způsob uložení.
Tohle bych nechal na elektrikáři, třeba vám pomůže i s uvedením ostatního do provozu
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka DON on 20.07.2010, 08:05
Moje otazka zní, mohu tuto řídící jednotku zapojit do stavající el. instalace? A mohu si to zapojit sám, jsou to vše jen konektory, žádná svorkovnice?


A to je ta zásadní chyba. Vy byste mě začít úplně jinak - měl byste oslovit někoho, kdo má potřebné vzdělání, oprávnění,... aby vám udělal alespoň nějaký zjednodušení návrh (radikálové to budou chtít nazvat projekt...), kde posoudí jestli stačí "strčit to do zásuvky" nebo jestli bude třeba řešit samostatný přívod, jestli řešit a jak nějaké ochranné pospojování, jestli řešit a jak ochranu před bleskem...

Pro "srovnání" - o kolik by bylo levnější auto, kdyby nemělo posilovač brzd? Šli byste dnes do toho, chtěli byste právě na tomto šetřit?
A jaká je cena nějaké ochrany před bleskem ve srovnání s hodnotou objektu? Ale tady "šetří většina"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Hub

Quote from: Jirka DON on 20.07.2010, 08:05
Moje otazka zní,
mohu tuto řídící jednotku zapojit do stavající el. instalace?

Pokud je technicky způsobilá k připojení, pak ANO.

Quote from: Jirka DON on 20.07.2010, 08:05
A mohu si to zapojit sám, jsou to vše jen konektory, žádná svorkovnice?

Je-li to opravdu v podstatě přenosný spotřebič, pak ANO, pro pevnou instalaci a trvalý provoz souhlasím jednoznačně s kolegy a doporučuji zkontrolovat jištění obvodu na který toto bude připojeno. Důvody jsou jednak bezpečnostní, ale také ryze funkční - zajde slunce a vypne se napájení zásuvkového obvodu - umím si živě představit ten poprask  :o
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

jirkadon

dekuji vsem za odpoveded

mohuli se jeste zeptat, jaka vyhlaska mi uklada zapojeni ridici jednotky/akumulacni nadrze do samostatneho okruhu/samostatne jistene zasuvky.

a je nutno delat novou revizi, pokud jsem kolektor pripojil na v minulosti revidovany hromosvod?

dekuji

Jirka Š. Svejkovský

váš dům, váš hrad. Pokud vás k tomu nenutí stavební úřad v kolaudačních podmínkách nebo výrobce v podmínkách pro uznání záruky, dělejte, co uznáte za vhodné. Je jenom na vás, do jaké míry jste ochoten za svoje rozhodnutí nést odpovědnost. To za vás žádná vyhláška nevyřeší.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

To je opět typický případ toho, kdy výrobce nespecifikuje řádně podmínky montáže. Ale možná vědomě. Pak v případě problémů se zařízením bude jeho argumentace jasná. A kdo vám to zapojil? No a co, že to není v návodu, předpisy přece mluví jasně o osobách s potřebnou kvalifikací. Jó to vy nevíte? Ale to je váš problém.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.08.2010, 20:54
váš dům, váš hrad. Pokud vás k tomu nenutí stavební úřad v kolaudačních podmínkách nebo výrobce v podmínkách pro uznání záruky, dělejte, co uznáte za vhodné. Je jenom na vás, do jaké míry jste ochoten za svoje rozhodnutí nést odpovědnost. To za vás žádná vyhláška nevyřeší.


Přesně tak. Je to na vaší osobní zodpovědnosti. Ale proč mám neustále pocit, že to není vždy moc dobře.(myšleno ne na vás, ale všeobecně). I když  s tou odpovědností souhlasím, tak nemůžu nepominout případy těch, kterým je všechno jedno a neustále ohrožují ostatní i své rodiny nebezpečnou elektroinstalací. Na nějakou odpovědnost kašlou.

Osobně si myslím, že by jistě neuškodila minimálně konzultace s elektrikářem na místě. Nejlépe, pokud by to rovnou udělal. ALe je to opravdu na vaší odpovědnosti. Můžete se dočkat během zapojování, nebo úprav, pár záludností a problémů, se kterými si jistě kvalitní elektrikář poradí raz dva a hlavně dostanete razítko a záruku. (možná i revizi)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

jirkadon

ovsem el. pripojku mi udela kvalifikovana osoba. ostatni zvladnu sam. jen me jeste zajimala ta vyhlaska, rad bych se do ni podival.

dekuji ;)