• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?

Started by sisa, 23.07.2010, 10:27

previous topic - next topic

sisa

Praskne mi treba zarovka ve svetle a vyhodi to jistic na baraku, ale v jisticove skrini ne, popripade jak ve skrini tak na baraku.
Elektrika se loni predelavala,je tedy nova a jistice jsou B,C16 pro zasuvky, B6 pro svetla a na baraku B25.
Je neco spatne,a co pokud ano, v elektrice na baraku?


#105#

Zdeno.Fusik

Diagnostikovať takýto problém na dialku je dost problematicke, ale myslim že bi to mohlo byť
spôsobené že máte blízko domu trafostanicu a teda nízku hodnotu impedančných slučiek. Vtedy sa
môžu v inštalácii vyskitovať javy aké spomínate vo Vašej otázke.

Bolo bi vhodné aby ste si zavolaly revízneho techniku ktorý je vybavený meracov technikou, a ten
vám to potvrdí alebo vyvráti.

Jiří Schwarz

To je problém, který se tu již několikrát řešil a "nevyřešil". :'(
Zkusím po popsal poněkud "laicky": V podstatě jde o to, že při hoření vlákna žárovky vznikne oblouk, který má tak velký proud, že stačí i na vypnutí hlavního jističe (B25 potřebuje pro okamžité vypnutí 75 - 125A).
Záleží pak na "maličkostech", třeba různí výrobci mají různě konstrouvané pohyblivé díly v jističi a jednomu stačí jistá energie k tomu, aby se "díl pohnul", zatímco druhý je o nějakou miisekundu "línější".
Pokud použijete jističe jedné řady od jednoho výrobce, máte šanci, že bude padat ten slabší nebo oba  :(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Jen doplním Sichrem, který hlásí selektivitu jen do 95A.
Pro zajímavost, pro pojistky 25 a 6A je selektivita do 50kA (50000A)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Schwarz on 23.07.2010, 13:52
To je problém, který se tu již několikrát řešil a "nevyřešil".


Já pro sebe jsem si ho dávno vyřešil:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15455.msg105566.html#msg105566
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)