• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?

Started by Petr Skřivánek, 27.07.2010, 05:43

previous topic - next topic

Petr Skřivánek

Kabely jsou taženy v liště a jistič je B16A. Vzdálenost je pár metrů. Stačí 16A  vyměnit za 13A?

#230#

Jaroslav Hasala

Toto se zde řešilo už mnohokrát.
Použijte vyhledávání v starších diskuzích.
Obecně lze říci, že na krátkou vzdálenost to zřejmě bude vyhovovat.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Všeobecně, za určitých okolností ano...jinak rada kolegy Hasaly !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Rád bych upozornil na tabulku č. 6 ČSN 33 2130 ed. 2, která platí pro budovy pro bydlení a občanské výstavby (viz příloha, pokud se vás to týká).

Snížením jištění pro několik PC se můžete dostat do problémů v okamžiku současného startu (třeba po výpadku napájení). Spínané zdroje mají velký náběhový proud a celkem spolehlivě jistič 13A pošlou k zemi.

Další problém může být s unikajícím proudem těchto zdrojů, což nesvědčí předřazenému proudovému chrániči.

Dvakrát měř, jednou řež. V tomto případě to platí dvojnásob.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Táborský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.07.2010, 18:36
....a celkem spolehlivě jistič 13A pošlou k zemi.


(jednicka)   Pěkně napsáno

Nechápu proč se všichni staží ušetřit a cpou na zásuvkové okruhy 1,5mm2 . Nikdy není jisté k čemu bude zásuvka za x let sloužit.

Jestli budete mít napojeno na tento okruh více PC ,doporučuji je-li to možné, kabel vyměnit za 2,5mm2 a dát jistič 16A

Je třeba si uvědomit, že jistič chrání vodiče nikoliv připojené spotřebiče !