28.07.2010, 10:56 Last Edit: 17.10.2010, 23:28 by Jaroslav Borovec
Omlouvám se za hloupý dotaz ale rozhodil mne manuál od komunikátoru pro GSM ovládání. Výtobce píše že lze připojit spotřebiče:
odporová zátěž max. 2,5A / 250V AC
indukční (kapacitní), žárovková zátěž max. 0,5A / 250V AC
Měl jsem za to že žárovky - i halogenové jsou ohmická zátěž. Otázka je zda k tomu mohu připojit 150W halogenovou vanu nebo zda to bude chtít stykač?

#117#

Fuk Tomáš

Zkuste si změřit ohmmetrem, jaký odpor má vlákno té 150W halogenky za studena.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek2752

Kolega Tomáš Fuk jen naznačil.
Pokud nebylo vše jasné, dovolím si pokračovat. Žárovka, která při svícení odebírá 0,5A, si při sepnutí kontaktu vlivem podstatně menšího odporu vlákna za studena vezme přiměřeně více proudu. A to je právě ten okamžik kdy kontakt nejvíce trpí.

Jaroslav Hasala

Až tak dramatické to s tím "rozběhovým proudem" u žárovek není.
Žárovky jsou všeobecně považovány za ohmickou zátěž.
Samozřejmě není vhodné zatěžovat kontakty až na hodnotu udávanou výrobcem, raději bych je zatížil na max. 3/4 udávané hodnoty.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Hasala on 28.07.2010, 21:44
Až tak dramatické to s tím "rozběhovým proudem" u žárovek není...


Záleží na tom, čemu se říká dramatické.
Nelenil jsem a šel přeměřit odpor za studena u halogenky 230V/40W s paticí G9.
99 ohmů, čili rozběhový proud 2,3 A. Nelenil jsem dále, a u klasické 40W žárovky s paticí E27 jsem naměřil dtto. (obojí byly nové nepoužité výrobky Osram).
Výrobce toho komunikátoru má k tomu omezení na 0,5 A jmenovitého proudu žárovky velmi dobrý důvod.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

I normy na to pamatují.
Neinduktivní zátěž (odpory) AC-1
Žárovková zátěž AC-5B
Pro úplnost, jedná se o kategorie spínání pro stykače.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav 3

Quote from: Fuk Tomáš on 28.07.2010, 22:14
Nelenil jsem a šel přeměřit odpor za studena u halogenky 230V/40W s paticí G9.
99 ohmů, čili rozběhový proud 2,3 A. Nelenil jsem dále, a u klasické 40W žárovky s paticí E27 jsem naměřil dtto. (obojí byly nové nepoužité výrobky Osram).


Tomuto jevu se říká nelineární voltampérová charakteristika žárovky a lze ho využít ke stabilizaci proudu v obvodu. Dříve (před nástupem speciálních IO pro nabíječe) se žárovkou v serii stabilizoval proud při nabíjení článků NiCd a např. výrobce telefonních přístrojů TESLA Stropkov používal asi před 20 léty žárovičku 12V 100mA v hovorovém obvodu aut. tel. přístrojů řady Ds a Es ke stabilizaci smyčkového proudu.

zach

Díky. Takže asi bude rozumnější tam ten stykač dát, že? Sojí míň než nový komunikátor.

Petr Doležal

Varistor by nešel? Chránil by nejen komunikátor, ale prospěl by i žárovce.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 29.07.2010, 11:24
Varistor by nešel? Chránil by nejen komunikátor, ale prospěl by i žárovce.

Termistor, ne varistor.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

 (fool)  To mi dělá kamoš z Německa a mám strach, že lepší to nebude
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Zkus nějakého přítele z Moravy, např. Veltlín.  (beach)

Bartoň Jiří

Další nebezpečí je při tom kdy žárovka blikne naposled. Určitě bych tam ten stykač dal. U reflektorů v divadle 1000W 230V se nám stává, že odejde trubičková pojistka na stmívači, spínací triak a ještě vybaví jistič B16. Není to pravidelné, ale stává se.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Fuk Tomáš

Quote from: Bartoň Jiří on 30.07.2010, 18:40
U reflektorů v divadle 1000W 230V se nám stává, že odejde trubičková pojistka na stmívači, spínací triak a ještě vybaví jistič B16.

To jsou lineární halogenky?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Bartoň Jiří

Ne, paticové specialy pro jevištní osvětlení.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Fuk Tomáš

Quote from: Bartoň Jiří on 30.07.2010, 20:07
Ne, paticové specialy pro jevištní osvětlení.

Ptal jsem se proto, že se domnívám, že lineární halogenky tímto neduhem (odchod na věčnost s pyrotechnickými efekty) tolik netrpí.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Standa CNC

Halogenová žárovka je odporová zátěž - ale nelineární !
Na SOU elektro jsme počítali proud tekoucí 100W žárovkou (220V) a ten vyšel při svícení asi 0.5A . Potom jsme počítali nárazový proud tj. proud při zapnutí 220V a studeném vláknu žárovky (nikoliv při její pracovní teplotě 2000°C) a ten byl asi 10A (po dobu asi 0.1 sec , než se vlákno zahřeje).  :)
Můžete si to snadno ověřit skleněnou trubičkovou pojistkou . Prac. proud u 150W je asi 0.65A a dejte si pojistku 2.5A (F nebo T) . Pokud se výpočty nemýlí, pojistka dlouho funkční nebude ...

Při 150W rampě vám výrobce zařízení určitě neuzná reklamaci spálených kontaktů relé . (zeptejte se přes @ )

Doporučuji nějaké 15A relé na 230V ac (např. GMe RELEF4061-AC230 za 150Kč) nebo SSR .

Martin Lima

Přesně z tohohle důvodu má většina osvětlovacích aparatur možnost nastavit "bias" (předžhavení?), malý proud, který trvale prochází žárovkou. (trvale = pod obu produkce samozřejmě  :D)