• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?

Started by Martin H., 29.07.2010, 14:41

previous topic - next topic

Martin H.

Dodávateľ sa rozhodol zmeniť projekt a - vraj z estetických dôvodov - rozvod kúrenárskej vody v kotolni realizovať z medi. Všetky ostatné rúry mimo kotolne sú z plastu. Aj pripojenie kotla je z plastu

Ak som dobre dával pozor, na hlavné ochranné pospájanie sa toto medené potrubie nepripája, lebo nevedie zvonku.

Na doplnkové pospájanie sa musí pripojiť, len ak hrozí privedenie nebezpečného napätia odniekiaľ. Mám pocit, že toto nehrozí, keďže potrubie pokračuje plastom, ale pochybujem, že pocit užívateľa je dostatočný argument.

#112#

Vladimír Huba

Quote from: Martin H. on 29.07.2010, 14:41
Ak som dobre dával pozor


Asi ste nedával pozor

Quote from: Martin H. on 29.07.2010, 14:41
na hlavné ochranné pospájanie sa toto medené potrubie nepripája, lebo nevedie zvonku.


- pre vodivé časti prichádzajúce zvonku platí podmienka, že musia byť vnútri budovy navzájom spojené a to tak blízko pri vstupe, ako je to možné. Nemá to nič spoločné s hlavným ochranným pospájaním.

Quote from: Martin H. on 29.07.2010, 14:41
Na doplnkové pospájanie sa musí pripojiť, len ak hrozí privedenie nebezpečného napätia odniekiaľ. Mám pocit, že toto nehrozí, keďže potrubie pokračuje plastom


- pospájanie v kotolni nie je podmienené nebezpečím privedenia nebezpečného napätia, ale prístupnosťou cudzích vodivých častí.
Ži a nechaj žiť

Martin H.

Quote from: Vladimír Huba on 30.07.2010, 01:38
- Asi ste nedával pozor
- pre vodivé časti prichádzajúce zvonku platí podmienka, že musia byť vnútri budovy navzájom spojené a to tak blízko pri vstupe, ako je to možné. Nemá to nič spoločné s hlavným ochranným pospájaním.

Áno, neraz sa mi stalo, že som nedával pozor, ale žijem v presvedčení, že vodivé prepojenie kovových potrubí pri vstupe do budovy so zemničom, s PEN, s konštrukciou atď. je priamo podstatou hlavného ochranného pospájania. (Vraj sa už v norme nepoužíva slovo "hlavné")

V každom prípade potrubie z otázky do budovy nevstupuje.

Quotepospájanie v kotolni nie je podmienené nebezpečím privedenia nebezpečného napätia, ale prístupnosťou cudzích vodivých častí.

Z diskusii viem, že napr. kovová zárubňa v kúpeľni sa nepripojuje, preto som sa radšej opýtal.

Ak ostanem v súčasnom stave pochybností, tak to potrubie nakoniec pripojím aj za cenu nominácie na pološialeného pospojovača.

Lubomír Jindra

Quote from: Martin H. on 29.07.2010, 14:41
Aj pripojenie kotla je z plastu

Přiojení na co?  Na vodovod, nebo na tu část měděného potrubí?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Martin H.

Quote from: Lubomír Jindra on 30.07.2010, 22:06
Přiojení na co?  Na vodovod, nebo na tu část měděného potrubí?

Pripojenie medeného potrubia (presnejšie potrubí - prívod a spiatočka) na kotol (je to tepelné čerpadlo) bude pomocou pružných gumových hadíc, aby sa neprenášali vibrácie kompresora TČ.

To medené potrubie teraz obalili tepelnou izoláciou typu Mirelon, argument o estetike mi uniká už úplne, ale z elektrikárskeho hľadiska je možnosť priameho dotyku kovovej časti teraz už len na armatúrach.