• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?

Started by Novaprojektil, 03.08.2010, 22:02

previous topic - next topic

Novaprojektil

Při výchozí revizi jsem zjistil, že část el.vodičů a kabelů ja uloženo uvnitř vzduchového kanálu chladného vzduchu klimatizace.
Začínající projektant mě vysvětlil, že tato trasa byla zvolena v rámci ulehčení práce proto, aby nemusel být dodatečně demontován dvojitý strop.
Vodiče jsou uloženy v panceřolé trubce a uvnitř kanálu upevněny příchytkami.
Zajímalo by mě jestli takovéto uložení neodporuje nějaké normě.



#105#

Jirka Š. Svejkovský

Pokud to nevadí vzduchařům (nebo požárníkům, jeden nikdy neví), tak bych rozhodně neprotestoval. Chlazený vodič je výhoda ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Minařík

Quote from: Novaprojektil on 03.08.2010, 22:02
... neodporuje nějaké normě.


Pokud je norma doporučení. Tedy česky řečeno někdo vám radí, pak jiné řešení neodporuje, ale není v souladu.
Vyjadřovat přesně. Neříkejme zelenému jablku hruška i když je stejně zelené.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

novaprojektil

Měl jsem při revizi takový divný pocit, že to není to pravé ořechové. Měl jsem takovou myšlenku, co kdyby kabely začaly hořet? Nedostaly by se zplodiny vzduchovými kanály tam, kam nemají? Prostě jsem si nebyl jistý svými vědomostmi ČSN.

Lukáš Malík

Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

JOJOK1

Záleží čo to je za vzduchový kanál. Večšina vzduchotechnických kanálov sa aj dezinfikuje a to rozprašovačom(zmes VODA + dezinfekčný roztok) a potom je vodná hmla po celom kanále. Zaleží už od ochrany IP.

Rozmahel Vladimír

Takto uložený kabel je něco na způsob uložení po povrchu, kdy je žádoucí aby bylo možno vizuálně tuto trasu kontrolovat. Vodiče uložené např. v omítce jsou uloženy trvale a dá se předpokládat, že nemohou nic zapálit, nezmění se uložení kabeů, atd...Pokud je uložení nepřístupné v nějaké rouře nebo kanálu, tak je to obtížně kontrolovatelné. V každé vzduchotechnice je po čase nános prachu a nečistot a to by mohlo zhoršit chlazení kabelů, atd... Myš nebo potkan taky umí svoje. Bylo tady vlákno o tom, zda projektant odpovídá za bezpečnost svého díla. Myslím si, že toto je právě ten případ. Pokud je tam kulaté razítko autorizované osoby a ne jen nějaké malůvka, je to projekt.

Novapojektil

Quote from: Lukáš Malík on 04.08.2010, 23:31
Jak je provedeno vyústění těchto kabelů? Potažmo jejich vstup. Vodiče nebo kabely slouží k čemu?

Vyústění (tedy vstup a výstup) pevné panceřové trubky je provedem otvorem ve vzduchovém kanále, kudy je trubka prostrčena. Kolem trubky v kanále je neutěsněná mezera přibližně 1cm. V trubce jsou uložena  vedení sdělovací a informačního charakteru.