• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?

Started by Tomáš Dzik, 04.08.2010, 11:06

previous topic - next topic

Tomáš Dzik

04.08.2010, 11:06 Last Edit: 17.10.2010, 23:11 by Jaroslav Borovec
Stavím pergolu a chtěl bych mít pod střechou osvětlení a na jednom sloupku zásuvku.
Montáž elektriky přenechám odborníkům, chci jem před položením dlažby připravit kabeláž do země.
Jaký typ kabelu je vhodný?
Zbyl mi kabel po instalaci elektriky v garáži, kulatý průřez, 3 měděné vodiče (omlouvám se, neznám typ :)), mohu ho použít?



#106#

Radim Strycharski

Obraťte se na ty odborníky radši rovnou, protože:

1. Není jedno, jaký to je typ kabelu.
2. Není jedno, jaké barvy žil jsou v tom kabelu.
3. Není jedno, jaký průřez mají ty žíly.
4. Není jedno, jak má být ten kabel dlouhý.
5. Není jedno, jak bude kabel uložen v zemi. I toto je ryze elektrikářská záležitost.
6. Není jedno, jaká je v místě připojení kabelu impedance smyčky.
7. Je potřeba zhodnotit, jak se v rozvaděči vyřeší umístění jističe a proudového chrániče, pokud je tam ještě nemáte.
8. Také není jedno, jak dlouho jste ten kabel skladoval.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Dzik

Ne, nedivím se, díky za rady. Problém je v tom, že řemeslníka v místě (jedná se o chatu) neseženu a firma se takovou prkotinou zabývat nebude. Opakuji že se jedná jen o přípravu, vlastní zapojení přenechám odborníkům, plánuji celkovou revizi elektriky. Tak poraďte jak připravit přívod, něco podobného jako 'husí krk' do zdi?

Oliver Mička

Vo vašom prípade by som spravil asi najjdednoduchšiu vec a to je ta že do zeme by som miesto káblu uložil radšej len chráničku. Podľa toho čo píšete vám bude postačovať aj chránička s priemerom 32mm.
ALE asi najsamlepšie bude ak si pohľadáte odborníka vo vašom okolí,ten vám zhodnotí situáciu a navrhne aj káble a aj vám to celé zapojí..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Stránský 111

Je potřeba, aby jste to omrknul s nějakým elekrikářem namístě takhle těžko radit! Když to vezmu jen tak zběžně natáhnul bych tam CYKY 5Cx4 jako minimum jelikož se vám to v budoucnu může hodit ,ať už si tam vzpomenete na cokoliv. Uložil bych ho do chráničky KOPOFLEX,KOPODUR, průměr 40 nebo 50 vyhnete se problémům se záhyby a cena není nijak šílená!!!Pak bych k tomu přihodil CYKY 5Cx1,5 jako rezervu pro případné ovládání!Ale neznám podrobnosti?

Vít Rotrekl

Jak píše Pavel Stránský, 5x4 pro napájení, a 5x1,5 pro případný ovládání je dobrej nápad. Poptom tam v podstatě na té pergole mužete mít v podstatě cokoliv
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

tekseb

To Pavel Stránský : můžete mi prosím vysvětlit, co všechno byste v pergole ovládal 5x1,5 ?

Pavel Horský

Pánové, se vší úctou, myslím si, že Vaše rádoby rezervy použitelné do budoucna jsou v "pergole" tak trochu přehnaným "elektroalibismem"
V pergole bych viděl max. dvě svítidla a jednu zásuvku. Pergola není garáž ani zahradní domek ze kterého by se pak napojovali další technologie. Rezervy do pozemku se řeší naprosto jiným způsobem.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Stránský 111

Vedle Pergoly může mít v klidu bazén tedy ovládání 5Cx1,5 a další věci které si vymyslí a pokud něco dávám do země třeba pod zámkovou dlažbu dělám to pořádně, abych na to nemusel už sahat.Jinak tu 5Cx4 kvůli zásuvce na 400V. Pokud bych to nedával do země a věděl bych konkrétní situaci stačila by 5Cx2,5 rozhodně nejsem pro nějaké veliké naddimenzování! Ale v tomhle případě si za názorem stojím tak, bych to udělal!!

Pavel Horský

07.08.2010, 10:34 #10 Last Edit: 07.08.2010, 17:22 by Fuk Tomáš
Quote from: Pavel Stránský 111 on 07.08.2010, 10:19
Vedle Pergoly může mít v klidu bazén tedy ovládání 5Cx1,5 a další věci které si vymyslí a pokud něco dávám do země třeba pod zámkovou dlažbu dělám to pořádně, abych na to nemusel už sahat.Jinak tu 5Cx4 kvůli zásuvce na 400V. Pokud bych to nedával do země a věděl bych konkrétní situaci stačila by 5Cx2,5 rozhodně nejsem pro nějaké veliké naddimenzování! Ale v tomhle případě si za názorem stojím tak, bych to udělal!


Je chvályhodné, že myslíte na další zařízení, které by se dalo z pergoly dále napájet, ale jak jsem již psal, tazatel se ptal na kabel určený k osvětlení a zásuvce v pergole, tak by bylo dobré se tohoto držet.
Nikdo z nás nezná dispozici pozemku, zda tazatel již má bazén a další zařízení.
To mu pak také můžeme radit " zakopejte kabel CYKY-J 4x10mm2 nebo 4x16mm2 z elektroměrového rozvaděče pro případ, že byste se rozhodl stavět další rodinný dům, nebo kanceláře, nebo dílnu, nebo...........

Nevíme jak daleko je kabel od rozvaděče z něhož bude pergola napájena, neznáme hodnotu impedance atd. atd. atd........ podrobný výčet neznámých napsal již kolega Radim Strycharsk.

Jediná správná odpověď je pak rada s pozvánkou místního projektanta nebo RT, který situaci vyhodnotí přímo na místě a poradí jak dál.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 07.08.2010, 10:34
Je chvályhodné, že myslíte na další zařízení, které by se dalo z pergoly dále napájet...


Nemluvě o tom, že si dovedu představit poblíž zahradní altán, ve kterém přijde vhod i zásuvka s telefonní a ethernetovou přípojkou  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Stránský 111

Quote from: Fuk Tomáš on 07.08.2010, 17:25
Nemluvě o tom, že si dovedu představit poblíž zahradní altán, ve kterém přijde vhod i zásuvka s telefonní a ethernetovou přípojkou  ;)
Vy to berete jako srandu ale já bych v pergole ten ethernet klidně využil naštěstí mě tam dosáhne Wifi!! Dneska je ale tak ošklivě, že píšu z obýváku  ale jinak se v pergole pracuje perfektně!

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Stránský 111 on 07.08.2010, 17:36
Vy to berete jako srandu ale já bych v pergole ten ethernet klidně využil naštěstí mě tam dosáhne Wifi!! Dneska je ale tak ošklivě, že píšu z obýváku  ale jinak se v pergole pracuje perfektně!


Žádná sranda, myslel jsem to naprosto vážně.
WiFi je prima, ale drát je drát.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Bláha VIZOVICE

Chlapi to tam chcete stavět další dům ? Rozum do hrsti ... méně znamená více ...

Hlavně ale nezapomeňte na chránič jinak si tam natahejte co chcete ... když na to máte  :D :D :D