Nesprávně provedená instalace plynového kotle v bytové koupelně
Příklad revize elektroinstalace provedené montážní firmou bez ohledu na ČSN. Montáž plynového kotle byla provedena v době platnosti normy ČSN 33 2000-7-701, avšak provedení instalace odporovalo dřívější i současné platné normě. Ke kterým konkrétním pochybením tedy došlo?
Zdroj: http://elektrika.cz/data/clanky/nespravne-provedena-instalace-plynoveho-kotle-v-bytove-koupelne

Setkáváte se často s neshodami u instalací v blízkosti plynových zařízení?

Miroslav Minařík

Před mnoha léty jsem viděl v Německu na veletrhu rozvaděč Geyer, který obsahoval veškeré možné přípojky budovy. Tedy především plynoměr a elektroměr, pak i vodoměr, telefon atd.
Tehdy mi to přišlo podezřelé. Dnes nevím jaký je vývoj těchto technologií aby mohly existovat v takové blízkosti, ale je to asi na hraně.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

to MM. Tak například ESTA Ivančice vyrábí přesně takovou skříň (Přípojkovou skříň + Elektroměrovou skříň + skříň HUP s plynoměrem + ještě i poštovní schránku). Co se týče bezbezpečnosti s ohledem k plynoměru tak nevím jak to je, ale vzhledem k tomu že to prodávají tak to mají v ESTĚ asi nějak nějak vyřešeno.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Sichinger

Co takkle umístěnej plynovej kotel v prostoru 0 nad vanou. Na školení na plynový kotle nám tvrdí že tento kotel může být umístěn v prostoru 0 a projektant elektro padá ze židle když mu se ho zeptám co s tím kotlem nad vanou, kterej tam namaloval jeho kolega přes topení.
Topenář to udělá podle projektu, ale já coby servisák to mám spustit a tudíž nést  konečnou zodpovědnost, ale ani dvá projektanti nejsou za jedno.  Je zajímavý je pak sledovat jak se dohadujou kdo má pravdu. :D
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Jirka Š. Svejkovský

Zóna 0 není nad vanou. Doporučuji vaší pozornosti ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Sichinger

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Milan Šimůnek

Pokud tedy vyjdu z článku č.701.55  ČSN 33 2000-7-701 ed.2, a elektrické připojení spotřebiče bude provedeno napevno (do připojovací/odbočovací krabice?), mohu spotřebič připojit i do zóny 1.

Výrobce výslovně neuvádí nic ve smyslu: "v ČR možno umístit do zóny 1 (dle klasifikace ČSN...)"; říká však v návodu, že kotel jako celek je chráněn ochranným stupněm IPX5D a jeho umístění a zapojení podléhá místním technickým předpisům a normám, a instalace a přípojky musí být svěřeny technickému personálu s příslušnou odbornou kvalifikací a platnými oprávněními; dále pak, že přívodní kabel (z výroby neukončený vidlicí) musí být připojen k síti 230V +-10%/50Hz s ohledem na polaritu L-N a a na uzemnění (ochranný vodič) a v této síti musí být instalován vícepólový vypínač s kategorií přepětí třetí třídy (multipole circuit breaker, class III over-voltage category).

Článek 701.5 (resp. 701.512.2) téže diskutované normy uvádí, že "Použité elektrické zařízení (viz. 701.512.4 a 701.55) musí mít minimálně následující stupeň ochrany krytem: ... v zóně 1: IPX4;"

Dle těchto předpisů a specifik výrobce se tedy domnívám, že mohu zařízení umístit i do zóny 1; samozřejmě za předpokladu, že dodržím ostatní technické předpisy/normy (proudový chránič, ochranné pospojování, revize el. připojení, atd.).

Nebo se mýlím a umístění by bylo v rozporu s nějakým jiným ustanovením jakékoli ze souvisejících norem či TPG?

Milan Šimůnek

Jen doplním: zkratkou TPG jsem měl obecně na mysli TP, TD... tedy relevantní předpisy k diskutované problematice (to plynařské G mi ulétlo) :)