Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?

Started by Marek Smatana, 15.08.2010, 07:12

previous topic - next topic

Marek Smatana

15.08.2010, 07:12 Last Edit: 15.08.2010, 09:02 by Miroslav Minařík
Niesom elekrikár, ale je to moje hobby.
Preto by som sa chcel opýtať prečo sa spája bleskozvod s PEN vodičom čo vychádza z elektromeru a pokračuje na zemnaciu platňu?
V prípade úderu blesku sa mi to dostane na všetky chranené spotrebiče?
A čo taká kovová vaňa v kúpelni spojená s PEN?



#106#

Jiří Buben

Provádí se to z důvodu vyrovnání potenciálu. To znamená, že pokud vám do hromosvodu uhodí blesk, pak máte na všech pospojovaných částech připojených k uzemňovací soustavě stejný potenciál, a pokud se současně dotknete dvou kovových částí , nehrozí vám úraz od rozdílných potenciálů těchto částí. V podstatě se to dá přirovnat k ptactvu sedícímu na jednom drátu venkovního vedení.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Daniel Reiský

Nedávno probírané téma. Dobrý důvod:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka

jinak kontaktujte kolegu Hájka, lepší vysvětlení nedostanete.

Rudolf Šála

Při úderu blesku by se vám do těchto kovových částí naindukovalo nebezpečné napětí, proto se kovové části pospojují (vyrovnání potenciálu) a pro blesk ''zkratují'' (spojí se zemničem bleskosvodu)

J.Patúc

Quote from: Daniel Reiský on 15.08.2010, 14:51
Nedávno probírané téma. Dobrý důvod:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka

To je dôvod, aby nám po miestnosti "nelietal" blesk v plazmovom stave, hladajúci zvod do zeme.

Quote from: Jiří Buben on 15.08.2010, 10:20
Provádí se to z důvodu vyrovnání potenciálu.
.... V podstatě se to dá přirovnat k ptactvu sedícímu na jednom drátu venkovního vedení.

To porovnanie s vtákmi sediacimi na drôte je nešťastné, pretože v prípade úderu blesku sa jedná o dva rozdielné fyzikálne javy. V prvom prípade tečie vodičom prúd o frekvencii 50 Hz a v druhom prípade bleskový prúd zložený z vf zložiek indukujúci v živom organizme vf prúdy. Je to ako gril, len s veľmi krátkou dobou trvania. Pravdepodobne sa človeku nič nestane. Nemám o tom prehlad.



Fuk Tomáš

Quote from: J.Patúc on 20.08.2010, 15:06
Nemám o tom prehlad.


Nemáte o tom přehled, tak alespoň strašíte mikrovlnkou  ;D

Ekvipotenciální pospojování celkově snižuje intenzitu elmg. pole uvnitř budovy (i toho vf vyvolaného průchodem bleskového proudu), a navíc relevantní energetické spektrum bleskového proudu je na frekvencích 50-1000 krát nižších, než používá mikrovlnka.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

J.Patúc

25.08.2010, 10:41 #6 Last Edit: 22.10.2010, 20:51 by Jaroslav Borovec
Quote from: Fuk Tomáš on 20.08.2010, 19:32
Nemáte o tom přehled, tak alespoň strašíte mikrovlnkou  ;D

Ekvipotenciální pospojování celkově snižuje intenzitu elmg. pole uvnitř budovy (i toho vf vyvolaného průchodem bleskového proudu), a navíc relevantní energetické spektrum bleskového proudu je na frekvencích 50-1000 krát nižších, než používá mikrovlnka.

V prípade dobrého zemnenia to bude pravda.  
Ako je to s tým strašením, ak je v dome nekvalitné zemnenie alebo úplne chýba ( často u starších domov bez ochrany pred bleskom ) ?  Blesk može udrieť aj do vonkajšieho vedenia nn.


Jaroslav Ratiborský

12.04.2011, 06:39 #7 Last Edit: 12.04.2011, 06:53 by Jaroslav Ratiborský
Doporučuji aby jste se zamyslel nad touto realitou jaké procentuální množství objektů bylo postaveno před rokem asi 2006 možná již dříve,kdy začalo být propagováno spojování uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace objektu a u jakého množství z těchto objektů ve Vašem okolí došlo vlivem nespojení vodiče PEN s uzemněním hromosvodu ke škodě na zdraví nebo majetku.
Po zjištění této informace by jste mohl dospět k tomuto závěru :
Většina elektroinstalací vodič PEN s uzemněním hromosvodu nemá spojen.
Aby mohli výrobci přepěťových ochran strašit obyvatele vznikem přepětí v síti nn přišli s nápadem propagovat spojení vodiče PEN s uzemněním hromosvodu a pak zdůvodňovat instalaci přepěťových ochran.
Je to pěkně vymyšleno,ale jak to vše funguje prakticky mám pochybnosti,protože o instalaci přepěťových ochran v nových ani starších el.instalací není ze strany obyvatelstva velký zájem.

Fuk Tomáš

12.04.2011, 11:49 #8 Last Edit: 12.04.2011, 11:55 by Fuk Tomáš
Ano, i tak je možné vnímat technický pokrok. Že prosazení proudových chráničů jako povinné součásti elektroinstalace v domácnosti je výsledek práce lobby výrobců instalačních přístrojů. Že prosazení bezpečnostních pásů v autě je výsledek práce lobby subdodavatelů automobilek. Atd. atd.

Není nutné se při takovém pohledu na svět zabývat takovými detaily, jako že norma z r. 1969 asi nepočítala s tak masivním rozvojem domácí elektroniky, s tím že lidem se nebude vždy chtít při bouřce všechno odpojit a zalézt do peřin, a že život jedince bude v euroatlantické civilizaci tak ceněn.

Není také nutno přemýšlet o tom, že dům se nestaví na příštích 5 let a to co by ještě jakž takž stačilo dnes, bude už třeba za 20 let nutno z gruntu předělat. Kdo nechce vidět zvýšení ochrany životů a majetku zdokonalením technického řešení ochrany před bleskem a přepětím, stačí mu jeho přesvědčení o zkaženosti světa, podpořené tím, že
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 05.04.2011, 09:57
Já osobně žádnou statistiku nepotřebuji, v okruhu své rodiny,přátel a známých nevím o vzniku situace,kdy by nastala škoda nespojením uzemnění PEN a uzemnění hromosvodu.

Nevadí, že jiní mají zkušenost jinou:
Quote from: Jiří Schwarz on 25.03.2011, 14:01
Už jsem viděl, jakou radost měl majitel objektu, kde blesk prošel po hromosvodu a vesele si přeskočil na další rozvody a kovové předměty...

Takový detail přece jen tak někoho nerozhodí.

P.S.
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 12.04.2011, 06:39
... o instalaci přepěťových ochran v nových ani starších el.instalací není ze strany obyvatelstva velký zájem.
A zřejmě proto najdete v každém e-shopu s elektronikou několik variant nabízených přepěťových ochran, že.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)