Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?

Started by Martin_Chmelík, 16.08.2010, 08:16

previous topic - next topic

Martin_Chmelík

V domě, který je po celkové rekonstrukci včetně nové elektroinstalaci (cca 3 roky) máme hlavní jistič 3x25A,
následuje 3x16A "pro garáž" a v garáži je rozvaděč s jističi 3x25A+1x16A+1x10A
(je tam zásuvka 25A, 2x zásuvka 230V + světla).

Je to správně?
Nemělo by to být spíš 3x25A - 3x20A - 3x16A+1x16A+1x10A?



#106# Jedna otázka na jedno téma!

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin_Chmelík


Jirka Š. Svejkovský

Selektivita nic moc, ale ten 16A jistič bude nadimenzovaný na přívod do garáže.
Ono se toho za 25A hlavním jističem moc vykouzlit nedá.

PS: kdepak máte chránič?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin_Chmelík

Chránič je tam jediný a to jen pro jednu koupelnu, přestože jsou tam koupelny dvě...
No asi bude nejlepší si pozvat někoho jiného, než toho člověka, který tam ten rozvod dělal. ;-)
Ale tohle mě trklo do očí jako první. Přívod do garáže je myslím 5x4.

Oliver Mička

No ono by to bolo dobre mať všetko pod chráničom .. Teda aspon jeden centrálný 30 mA.  (norm)
No ak máte hlavný istič B25/3 tak by bolo skor dobre mať pre garáž istič B20/3 a v garáži použiť hlavný vypínač 3x25A a za ním istič B16/3 pre 3f zásuvku ( ak máte tu starú oválnu 25A zásuvku tak ju radšej vymenťe za 16A/5p  zásuvku ) a ďalej už teda B16/1 pre zásuvky a B10/1 pre svetelný okruh..

Ale v prvom prípade ak to máte novu elektriku tak to budeťe mať určite už sieť TN-S v dome tak použite prôdový chránič.. Je to inak skvela a hlavne BEZPEčNá VEC .

A inak ako je na tom projekt ? Ved v tom by to malo byť všetko zakreslené nie ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Václav 3

Před třemi léty nemusel být chránič na všechny obvody!

Pavel Horský

Quote from: oliver on 16.08.2010, 13:31
No ono by to bolo dobre mať všetko pod chráničom .. Teda aspon jeden centrálný 30 mA. 


S první větou se nedá než souhlasit.
Jen s tím centrálním chráničem bych nesouhlasil. Určitě se vyplatí použít více chráničů. Při jejich navrhování je jen potřeba zapojit mozek.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Sednul bych si s elektrikářem (ne s elektrozedníkem) a probral bych možnosti úprav. Vypadá to na chaos. Možná by pomohl i projektík. Úpravám se nevyhnete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Červený

Na straně jedné není dodržena selektivita, na straně druhé u garáže bych to zas až tak neřešil, pokud vás nebude trápit, že s každým výpadkem napájení v garáži pravděpodobně vypadne i napájení domu. S ohledem na celkové předjištění hlavním jističem a typ kabelu na přívod do podružného rozvaděče garáže by bylo za určitých okolností možné jistič na přívod do garáže vypustit.

Pokud píšete, že máte elektroinstalaci po celkové rekonstrukci v celém domě, jak je možné, že máte v garáži ještě 25A zásuvku?  ?? A k čemu ji používáte? Proběhněte štítky na spotřebičích a koukněte, jestli by vám nestačila zásuvka 16A/400V. Pro většinu spotřebičů v domácnostech bohatě vystačí, pak by se dalo jištění snížit na 16A. Někdo výše poradil vyměnit zásuvku za pětipólovou, ale osobně nejsem zastáncem této výměny ve starší instalaci, kde mohou být pouze 4 vodiče. To jste nenapsal, je třeba i na toto kouknout.

Každopádně bude nejrozumější cesta sednout s profíkem a projít detaily, jak psal kolega Švejkovský.

P.S. Ještě jedna maličkost. Dnes se hodně používají tzv. vypínače na DIN lištu, které slouží pouze jako vypínač. Na první pohled je laik těžko rozezná od jističe, a hříčka je na světě  ;). I když v tomto řešení nevidím logiku, ale od dob, kdy elektriku může dělat každý, kdo má v zadnici díru, bych se ničemu nedivil.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Hasala

Podle toho popisu bude zřejmě v garáži rozvodnice, která obsahuje pouze tři jističe - 25A/3 pro 3F zásuvku, 16A/1 pro zásuvky 230V a 10A/1 pro světla. Přívod pro rozvodnici v garáži je odjištěný jističem 16A/3.

To nejjednodušší, co se dá udělat, je vyměnit jistič pro 3F zásuvku s jističem pro rozvodnici v garáži, popřípadě tento jistič (25A/3) ještě vyměnit za 20A/3.
Posloupnost by potom byla 25A/3 (jistič před elektroměrem) - 25A/3 (jistič pro rozvodnici v garáži) a 16A/3 (jistič pro 3F zásuvku) nebo 25A/3 - 20A/3 - 16A/3.
Přimčemž první varianta by nejspíše nepřinášela v praxi žádné zvláštní problémy.

Proudový chránič by bylo vhodné instalovat alespoň do rozvodnice pro garáž (pokud se tam vejde), zejména pokud jste "kutil domácí" a garáž používáte zároveň jako dílnu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin_Chmelík

Síť je po celém domě TN-S. Proč je v garáži zásuvka 25A netuším, takto jsme dům koupili. Začal jsem se tím vším zabývat, když jsem chtěl připojit svářečku s 16A zástrčkou...
Rozhodně díky všem za rady a jdu se mrknout na kontakt na profíka. S tím pánem co to tam dělal se nechci ani poznat.  ;)

Oliver Mička

No tak pokial máťe sieť TN-S tak v tej garáži si nechajte vymeniť zásuvku za 16A/400V/5 P.
Ideálna postupnosť by bola taká že by ste pre garáž použili hlavný istič B20/3 a v garáži miesto hlavného vypínača použili prúdový chránič napr OFE 25/4/003 a potom dali istič B16/3 pre 3f zásuvku a ďalej B16/1 pre 1f zásuvku a B10/1 pre svetlo.

Inak k povodnemu dotazu: aby to nebolo spravené tak, že v garáži nie je isitč 25A ale len hlavný vypínač na DIN lištu,lebo ak je prívod od garáže CYKY-J 5x4 tak by ten kábel so zásuvkou mohoľ byt istený aj hlavným ističom !
Ale aj keby to bolo takto tak postupovat ako som popisoval ja alebo kolegovia 25A zásuvka patrí už do minulosti... dneska je zásuvka v garáži 16A/400V pre dom postačujúca v plnom rozsahu.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jan Šlezingr