Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?

Started by xyx, 17.08.2010, 18:25

previous topic - next topic

Radek Červený

Po stisknutí tlačítka pomocníkem změřte, zda máte napětí na svorkách zvonku. Pokud ano, hledejte chybu ve zvonku.
Pokud ne, natáhněte si pomocný vodič z druhého pólu transformátoru k tablu, a změřte po stisku tlačítka, zda je na jeho výstupu napětí. Pokud ano, bude chyba ve vedení mezi tlačítkem a zvonkem, pokud ne, změřte, zda je napětí na vstupu do tlačítka. Pokud ano, vyměnit tablo, pokud ne, bude chyba v propojce z tlačítka č.1 na tlačítko č.2.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

xyx

Díky já už závadu najdu.
Co jsem pochopil tak zkoušečky který zjištují jestli je v drátu malé napětí neexistuje? To se vždy řeší pomocným vodičem od trafa?
Co když třeba někdo chce zjistit,který drát ke zvonku je přívodní (čistě teoreticky). Neexistuje tedy nějaká jednoduchá zkoušečka jako u 230V,kdy po připožení hrotu na drát se v případě napětí kontrolka rozsvítí....

Jan Kelbich

23.08.2010, 17:39 #20 Last Edit: 23.08.2010, 17:48 by Jan Kelbich
K té zkoušečce :
a) malé napětí - problém. Doutnavky fungují od cca 60 V, elektronické jednopólové zkoušečky reagují na vše možné, popř. nereagují na to, na co mají (viz . odpověď p. Doležala).
b) potenciál sekundárního obvodu zvonkového transformátoru není definován vzhledem k okolí (narozdíl od sítě nn, kde je konkrétní bod, obvykle střední vodič, uzel zdroje, spojen se zemí (zemničem)). Takže zde ani neexistuje žádný "přívodní" ani "zpětný" vodič. Na sek. tr. jsou pouze dva rovnocenné vodiče, mezi nimiž je střídavé napětí (tedy pokud tam není usměrňovač, v tom příadě by tam bylo ss napětí, kde můžete určit poze polaritu (t.j. "+" a "-"), ale opět neexistuje přívod a zpětný voidč). V kažém případě je potenciál sek. strany nejistý a značně proměnlivý.
Takže jednopólové zkoušečky pro zvonkové obvody neexistují.

Postupovat můžete následujícím způsobem :
1) Měřit mutimetrem napětí na sek. tr. : zde musí být trvalé napětí (bez ohledu na polohu tlačítka).
2) Měřit mutimetrem napětí na tlačítku (tj. mezi jeho kontakty) : při uvolněném tlačítku zde má být plné napětí zdroje (8 V), při stisknutém napětí nulové.
3) Měřit mutimetrem napětí na zvonku při uvolněném tlačítku zde má být nulové napětí, při stisknutém plné napětí zdroje (může být nepatrně nižší vlivem zátěže).

Ze zjištěných rozdílů již můžete snadno lokalizovat závadu.

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku