• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?

Started by xyx, 17.08.2010, 18:25

previous topic - next topic

xyx

17.08.2010, 18:25 Last Edit: 22.10.2010, 20:38 by Jaroslav Borovec
Potřebuji zjistit a odstranit závadu, proč nezvoní zvonek.

U dveří je novější tlačítkové tablo se dvěma tlačítky.
Každé tlačítko ovládá jeden starý klasický zvonek nezávisle na sobě.
V rozvaděči se nachází jedno trafo.
Jeden obvod s tlačítkem a zvonkem funguje.
Při zmáčknutí druhého tlačítka zvonek nezvoní.
Můžete mi poslat schéma zapojení nebo napsat co kam odkud vede a říct, jak postupovat ke zjištění a odsranění závady?
Vadasku a multimetr mám  :)


#105#

xyx


Lukáš Rotrekl

Quote from: xyx on 18.08.2010, 16:24
Nikdo neví? To snad ne  :o


Já vím co tomu je, je to polámaný. A teď mě zase poraďte, proč můj pes dnes vůbec nepije....

Ale teď Vážně...
Asi nezbude nic jiného než vzít multimetr a měřit, kde se ztrácí napětí pro druhý zvonek. Nejjdnoduší bude vzít si někoho k ruce ať vám zmáčkne tlačítko a měřte napětí na zvonku. Pokud se ničeho nedoměříte, měřte postupně napětí až směrem k tlačítku. Více vám neporadím.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radek Červený

Je to jednoduché zapojení na principu uzavřeného obvodu s paralelním zapojením na napájení. Pokud nejste schopen toto vyřešit, pozvěte si raději někoho, kdo tomu hoví. Bez základů fyziky vám nepomůže ani ta vadaska a multimetr  ;)
Neberte to nijak zle, jen si prostě myslím, že v tomto případě by oprava po Vašem zásahu mohla být ještě dražší a odpověď by se stala kontraproduktivní.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

xyx

Je toto zapojení správné?
Po zmáčknutí tlačítka by mělo být na svorkách u zvonku 8V že?

Radek Červený

Ano, je to tak. Vidíte, že jste to zvládl  (jednicka)

Teď už jen zjistěte, zda po stisku tlačítka je na jeho výstupu napětí ( docela častá závada u Tabel Tesly Stropkov ) a pokud ano, tak změřte napětí na svorkách zvonku. Někdy stačí jen seřídit zvonek a je po problému.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

xyx

Quote from: Radek Červený on 18.08.2010, 19:55
...zda po stisku tlačítka je na jeho výstupu napětí ....


Jooo a tom jsem se taky chtěl zeptat.....ona existuje nějaká jednopolová zkoušečka která reaguje na napětí 8V ?

Rudolf Šála

Quote from: xyx on 18.08.2010, 20:08
Jooo a tom jsem se taky chtěl zeptat.....ona existuje nějaká jednopolová zkoušečka která reaguje na napětí 8V ?


Existuje dvoupólový voltmetr ve vašem multimetru který běžně měří 0-1000V :D

Honza Pospíšil

Upřesněte, prosím, pokud máte tablo, opravdu máte pouze zvonky nebo i domácí telefon? Pokud pouze zvonky, je pravdpodobně přerušený drátek mezi tablem a zvonkem. Vadaska vám je nanic, ta změří síťové napětí 230V, ale napájení trafa je v pořádku (když jeden zvonek zvoní), takže byste potřeboval měřáček na "malé napětí", stačí rozsah do 24V.

Jan Franěk

Někdy se objeví problém v samotných tlačítkách. Vhkost a následné procesy na kontaktech se po nějakém čase projeví a kontakty přestanou spínat napětí do zvonku.

Druhou nejčastější  závadou, jak už Radek Červený napsal, bývá samotný zvonek.

Pak se občas i převrtá nějaký kabel, nebo odejde transformátor.

Obecně platí, že si někoho pozvete na opravu. V tomto případě nejde o bezpečnost (malé napětí), ale spíš o zkušenosti. Sám u toho můžete strávit nemálo času a je otázkou, jestli to bude stát za to. Zkušený montér začne rychle hledat a za moment identifikuje závadu. Každý by prostě měl dělat to co umí. 
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

xyx

Quote from: Rudolf Šála on 18.08.2010, 21:04
Existuje dvoupólový voltmetr ve vašem multimetru který běžně měří 0-1000V :D


Když je obvod v pořádku,tedy uzavřen tak samozdřejmě multimetrem napětí zjístím,ale když není uzavřen tak dvoupolová zkoušečka mi nic neukáže. Mám na mysli nějakou jednopolovou zkoušečku kterou  na vodič přiložím a když je "pod štávou" tak se zkoušečka rozsvítí.
Můžete jsem hodit případně odkaz na tuto zkoušečku?


Quote from: Honza Pospíšil on 18.08.2010, 21:09
Upřesněte, prosím, pokud máte tablo, opravdu máte pouze zvonky nebo i domácí telefon?


Není to u nás,ale u kamaráda.O víkendu se na to mrknu. Opravdu se jedná o tablo a klasické zvonky.

Petr Doležal

A dříve to zvonilo a nebo je to nově uděláno a nechodí to ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: xyx on 18.08.2010, 22:04
Mám na mysli nějakou jednopolovou zkoušečku kterou  na vodič přiložím a když je "pod štávou" tak se zkoušečka rozsvítí.


Na malé napětí zvonkového obvodu stačí univerzál ze supermarketu. Jednopólovou zkoušečkou (tužkou) nezměříte nic.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

xyx

Quote from: Petr Doležal on 18.08.2010, 22:18
A dříve to zvonilo a nebo je to nově uděláno a nechodí to ?


Dříve to normálně fungovalo

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.08.2010, 22:24
Na malé napětí zvonkového obvodu stačí univerzál ze supermarketu. Jednopólovou zkoušečkou (tužkou) nezměříte nic.


Však já mám obyčejný dvoupolový multimetr. Ale jak to tím mohu změřit pokud není obvod uzavřen a chci změřit jen 1 drát

Petr Doležal

Mrkněte se na Wagnerovo kladívko, zda není napálené. Je to nejvíce namáhané místo jiskřením, pokud tam tedy je a nejedná se o bzučák na 50Hz.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

xyx

Quote from: Petr Doležal on 18.08.2010, 22:32
Mrkněte se na Wagnerovo kladívko, zda není napálené. Je to nejvíce namáhané místo jiskřením, pokud tam tedy je a nejedná se o bzučák na 50Hz.


Jo díky já už na to nějak přijdu.

Jen ještě prosím o objasnění mé otázky o zkoušečce viz výše.

Petr Doležal

Mám spíše úsměvné objasnění. Koupil jsem si tužkovou (jednopólovou) zkoušečku, která měla indikaci pomocí LED a samozřejmě uvnitř nějaký elektronický obvod. Dovozce Polsko, výrobek China. Ta LED svítila pořád i ve vzduchu. Vrátil jsem ji s patřičným komentářem, který jsem podepřel tím, že jsem přiložil zkoušečku na skleněný pult v prodejně. "Poučil" jsem prodavačku, že se nesmí toho skla dotýkat  :D
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

xyx