• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká barva izolace vodiče má přednost?

Started by student elektro, 18.08.2010, 15:25

previous topic - next topic

student elektro

18.08.2010, 15:25 Last Edit: 17.10.2010, 23:56 by Jaroslav Borovec
Fáze má barvu izolace vodiče hnědou/černou/šedou. Zapojovat ovládací obvod např. pro stykače. Proč musím použít vodič s červenou barvou izolace, pro střídavý ovládací obvod, když přes rozpínací/spínací konatkty stykače, cívku stykače, kontrolku, vedu "fázi".?

Pavel Ryšavý

Protože rozdílnou barvou u ovládacích obvodů (jinou než hnědou/černou/šedou) naznačujete každému nově příchozímu, že tyto obvody jsou něčím vyjímečné, že se nejedná o hlavní obvody, ale o ovládací (signalizační).
Třeba oranžové vodiče se obvykle používají pro obvody napájené z cizích zdrojů (a mohou být pod napětím i když je vypnut hlavní vypínač), přesto že se jedná taky o fázový vodič.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Milý studente. Až budete hledat v rozvaděči souvislosti, oceníte různě barevně označené vodiče.

Ovládací obvod (především u strojů) je napájen z jiného zdroje než silový a měl by být i takto označen.

Vodiče, které zůstávají pod napětím i při vypnutém hl. vypínači bývají také označeny jinou barvou (oranžová, bílá, hnědá, prostě jiná).

Mírněji se to praktikuje u energetiky nebo TZB, u strojních zařízení naopak můžete narazit na rozvaděč, kde ovládací 230VAC je červená/šedá, 24VDC je fialová/růžová (standard VW).

Není fáze jako fáze, důležitý je zdroj.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Marek Lukavský

No vidíte, jeden "inženýrek" onehdá, když jsme instalovali 3f UPSku a řešili sled fází prohlásil, "fáze jako fáze, drát jako drát" :)  No a chvíli poté mi ještě pro jistotu nahodil hlavní jistič, abych si těch 400ss pěkně užil  (zle). Je to s podivem, ale pak už jej nikdo na instalace nechtěl brát  :o
-- M.L. --