• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Poradíte mi specifika elektroinstalace v nemocnicích?

Started by Standahammer, 19.08.2010, 06:04

previous topic - next topic

Standahammer

19.08.2010, 06:04 Last Edit: 19.08.2010, 07:31 by Miroslav Minařík
Provádíme elektroinstalaci v jedné nemocnici a při studiu předpisů jsem v minulosti našel nějaké upozornění na instalace právě v nemocnicích jako vysokou selektivitu jističů a podobně.
Instalujeme například ochranné vodiče CU průřezu 6 mm do 68-vých krabic nepřerušené až do rozvaděče a v trubce, všude v ordinacích a pracovnách sester jsou světla systém tlačítka - stykač. Jistě to má svoje opodstatnění, o němž se pouze domnívám, k čemu má sloužit.
Ve firmě takové věci nikoho moc nezajímají.
Může mi někdo zkušený udělat v tomto jasno?

František Šohajda

19.08.2010, 08:17 #1 Last Edit: 19.08.2010, 08:30 by František Šohajda
QuoteProvádíme elektroinstalaci v jedné nemocnici a při studiu předpisů jsem v minulosti našel nějaké upozornění na instalace právě v nemocnicích jako vysokou selektivitu jističů a podobně.


A co na to říká projekt?


Tlačítko-stykač u osvětlení v ordinacích a sesternách je maximálně nevhodné!
PS: Dobrý projekt do zdravotnictví je běh na dlouhé míle.Ze zkušennosti vím,že to každý projektant nezvládne!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

jbb

Co je špatného na systému "tlačítko-stykač"? Tedy krom ceny...
Nejsa elektrikář, ale pouhý uživatel a okukovatel těchto systémů, spíš bych jmenoval větší množství zásuvkových okruhů, odlišení podle barvy, okruh zásobovaný od DA, případně dokonce "nepřetržité okruhy", kdy do náběhu DA to jistí UPS.
Obecně při projektu bych pak vypíchl nutnost přemýšlet o nepřetžitém osvětlení (nemá smysl, aby se ve dvě ráno svítilo jako ve dne, ale nesmí se tam nikdo přerazit), pokud potřebuju na pacienta dobře vidět, hodí se i světlo plynule regulovatelné.
No a pak přijde tvrdá praxe, to takhle někdo na JIPku přivleče třeba Sono, píchne ho do zdi, ozve se rána a vylítne  vše, co má jističe. V tu chvíli se zjistí, že některé elektrické mašiny nemají už vůbec funkční vlastní baterky a ihned je na place veselo jak při bombardování Drážďan...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: jbb on 19.08.2010, 12:16
No a pak přijde tvrdá praxe, to takhle někdo na JIPku přivleče třeba Sono, píchne ho do zdi, ozve se rána a vylítne  vše, co má jističe. V tu chvíli se zjistí, že některé elektrické mašiny nemají už vůbec funkční vlastní baterky a ihned je na place veselo jak při bombardování Drážďan...

Stačí, když navrhnete instalaci v souladu s ČSN 33 2140 a nemusíte se zamýšlet nad tím, které světlo má jak svítit a jak funguje JIP. K vámi popisované katastrofě pak nemůže dojít.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

jbb

Věřím, že ta JIPka taky měla vše "papírově vpořádku". Naštěstí bych nepsal o katastrofě (to je v mých očích, pokud by to vyústilo v mrtvoly), spíš o průseru, který se musí řešit.
Jinak norma je hezká věc, ale úplně bych nezapomínal i na uživatele - měli by mít možnost si k tomu říci své.
P.S. Ono udělat něco stoprocentně blbuvzdorného nejde... To si takhle sanitář řádně namaže ruce indulónou, pak jde měnit bombu s kyslíkem, ozve se rána a sanitář se velmi diví, že leží tři metry daleko a nic si nepamatuje... :-D

František Šohajda

19.08.2010, 17:25 #5 Last Edit: 19.08.2010, 17:33 by František Šohajda
QuoteNo a pak přijde tvrdá praxe, to takhle někdo na JIPku přivleče třeba Sono, píchne ho do zdi, ozve se rána a vylítne  vše, co má jističe.


Neexistuje aby vypadlo vše!Pokud zapojíte třeba SONO tak vypadne jen zásuvkový okruh od tohoto přístroje a ostatní přístroje na podporu životních funkcí musí stále fachat!
Právě proto je důležitý kvalitní projekt ,je to alfa a omega bezpečné instalace!
Asi o el. instalaci zdravotnické znáte moc málo!
To by jste neměl nemocnici! ale nějaké Družstvo v Horní-Dolní. ;D
Pokud uděláte zásuvky /počet/ podle TNI 33 2140 bude vše v nejlepším pořádku!!Jinak budou časem problémy a velké!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

jbb

19.08.2010, 18:10 #6 Last Edit: 18.10.2010, 00:05 by Jaroslav Borovec
Quote from: František Šohajda on 19.08.2010, 17:25
Neexistuje aby vypadlo vše!

Jasně, podle projektu ne. V reálu se tak bohužel stalo, celé to bylo ještě o to půvabnější, že v tom zmatku nikdo z personálu tak úplně přesně netušil, kde ty zatracené jističe vlastně hledat.
Navíc při použití starších ventilátorů Siemens Elema 900C (přezdívaných též "pětikvalt se zpátečkou"), které nemají vlastní baterii... Co pak Plho? Správně, ambu-vak a pěkně do teplejch...

Quote from: František Šohajda on 19.08.2010, 17:25
Asi o el. instalaci zdravotnické znáte moc málo!

Asi ano. Ale o praktickém použití této instalace něco ano  (zle)

Ostatně scéna z tohoto pondělka - v části objektu dochází k rekonstrukci, jako ostatně furt. Přibíhající zedník volá - "Se mi nějak zablejsklo". Ukázalo se, že překopl okruh "zelených zásuvek", takže celé patro ambulancí najednou bylo bez nepřerušovaného zdroje... Vzhledem k tomu, že kráce před tím se jim podařilo nějak odstavit rozvaděč IT, tak už to zas tolik nevadilo, neb bez počítačové sítě se nevrtí...  ;)

František Šohajda

Quotecelé to bylo ještě o to půvabnější, že v tom zmatku nikdo z personálu tak úplně přesně netušil, kde ty zatracené jističe vlastně hledat.

A proč není personál poučen?písemně??

QuoteOstatně scéna z tohoto pondělka - v části objektu dochází k rekonstrukci, jako ostatně furt. Přibíhající zedník volá - "Se mi nějak zablejsklo". Ukázalo se, že překopl okruh "zelených zásuvek", takže celé patro ambulancí najednou bylo bez nepřerušovaného zdroje...


Zelené zásuvky nejsou "nepřerušeného zdroje" jak píšete ...o by muselo být VDO /velmi důležité obvody/
Asi to máte nějak popletené...nebo špatně provedenou instalaci...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

jbb

Quote from: František Šohajda on 19.08.2010, 18:31
A proč není personál poučen?písemně?

O nahazování jističů? Aha? A to jako službukonající lékař, sestra, nebo snad uklízečka? Nebo si myslíte, že technik je 24h na každé budově? V žádných standardech péče jsem se nedočetl ani slovo o tom, že by měl doktor nahazovat jističe.

Quote from: František Šohajda on 19.08.2010, 18:31
Zelené zásuvky nejsou "nepřerušeného zdroje" jak píšete ...o by muselo být VDO /velmi důležité obvody/
Asi to máte nějak popletené...nebo špatně provedenou instalaci...

Podívejte se, my jsme prostí lidé, starající se o svoje. Takže když vím, že v téhle zásuvce ventilátor nevypadne ani na chvíli ani při pravidelné páteční zkoušce dieselu, tak dohlédnu, aby ho tam vždycky sestra zastrčila a tím to pro mne hasne. Proto ho beru jako nepřetržitý zdroj.
A případě skutečného průšvihu nejdřív vyřeším skutečná ohrožení života a pak volám linku 2222 a taktně je upozorním, že případné ztráty na životech jdou na jejich triko...  ;D

František Šohajda

QuotePodívejte se, my jsme prostí lidé, starající se o svoje.


Právě takoví jsou nebezpeční pro elektriku! ;D
Ne elektrika pro ně.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: jbb on 19.08.2010, 18:37
O nahazování jističů? Aha? A to jako službukonající lékař, sestra, nebo snad uklízečka?

Lékaři, vrchní a staniční sestry v každém případě musí být osobami poučenými, ostatní zdravotnický personál pak osobami seznámenými.
Tak tomu bylo už za Komárů a pokud vím, tak se to do dnešních dnů nezměnilo. A je to logické.
Při nástupu absolventů do svého prvního zaměstnání je toto součásní úvodního školení o BOZP. Jestli jim příslušný bezpečnostní technik tuto kvalifikaci dál obnovuje je věc jiná.
To, že jsou lékaři nad tyto záležitosti povzneseni je celkem pochopitelné a tak se postupem let zažila praxe, že je s podobnými přízemními věcmi nikdo nezatěžuje a stararají se vrchní, je věc další.  :(

Uklízečky do toho není zapotřebí plést, nejedná se o zdravotnický personál.  (no)

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

Quote from: jbb on 19.08.2010, 18:37
Takže když vím, že v téhle zásuvce ventilátor nevypadne ani na chvíli ani při pravidelné páteční zkoušce dieselu, tak dohlédnu, aby ho tam vždycky sestra zastrčila a tím to pro mne hasne.


Můžete sdělit, jak to v praxi děláte? Myslím ten dohled. To neustále dokola chodíte po odděleních a dohlížíte na správné připojení přístrojů? Prozradíte na jaké pracovní pozici jste?

S tímto problémem se již celá léta perou v řadě nemocnic a pouze se střídavými úspěchy.  :-\
V případě nějakého "fofru" totiž sestry rozhodně řeší jiné záležitosti, než do které zásuvky co napojí. Zpravidla do té nejbližší volné, bez ohledu na její barvu či jiné označení. A je to vcelku pochopitelné.

Jediné funkční řešení tudíž je nemít v okolí jiné zásuvky než ty "správné". Pak to funguje.
To ovšem znamená, že např. pro připojení pojízdného RTG se musí osazovat jiný konstrukční typ zásuvek, aby jej prostě do rozvodů např. ZIS nemohli napojit... atd.  (wall)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

jbb

Quote from: Kamil Novák on 20.08.2010, 10:28
Můžete sdělit, jak to v praxi děláte? Myslím ten dohled. To neustále dokola chodíte po odděleních a dohlížíte na správné připojení přístrojů? Prozradíte na jaké pracovní pozici jste?

Ne, naštěstí mám vždy na starosti jen jednu JIPku - osm postýlek a čtyři sestřičky ;-)  Pozice? Lékař se specializovanou způsobilostí Anestezie+Resuscitace, laicky anesteziolog. Funkčně ošetřující lékař/konziliář na JIPu.

Jirka Š. Svejkovský

To jste měl říct hned, že nejste elektrikář - amatér ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

20.08.2010, 14:27 #14 Last Edit: 20.08.2010, 14:34 by František Šohajda
QuotePozice? Lékař se specializovanou způsobilostí Anestezie+Resuscitace, laicky anesteziolog. Funkčně ošetřující lékař/konziliář na JIPu.


Známý postoj lékařů....nejste sám, kdo má takové otázky ohledně elektriky ve špitále!
Nemyslím to na vás...všeobecně se vrtají do toho,čemu nerozumí... ;D
Pokud pracujete na JIPu který je na úrovni,nějaké vyhození jedné zásuvky nehraje roli!U každé postele s pacientem, jich máte mít s různými systémy cca 10 ks!
A zelené zásuvky na napojení přístrojů podporující životní funkce pacienta vůbec nepatří!
Pak se nedivte že musíte pěkně ručně dýchat /je to fuška!/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.08.2010, 13:45
To jste měl říct hned, že nejste elektrikář - amatér ;D

Quote from: František Šohajda on 20.08.2010, 14:27
Známý postoj lékařů....nejste sám, kdo má takové otázky ohledně elektriky ve špitále!

Myslím, že v tomto případě nejsou tyto poznámky namístě. Naopak.
Kdyby bylo více zdrav. personálu z řad lékařů, kteří by se zajímali o tak "přízemní" věci, jako je kam správně napojit přístroj tak, aby byla kromě bezpečnosti zajištěna i jeho provozní spolehlivost...  (jednicka)


Quote from: František Šohajda on 20.08.2010, 14:27
A zelené zásuvky na napojení přístrojů podporující životní funkce pacienta vůbec nepatří!
Pak se nedivte že musíte pěkně ručně dýchat /je to fuška!/...

Souhlasím.
Je ovšem utázka, jsou-li ony zelené zásuvky zelenými právem.
Nedávno jsem se ocitl na vloni rekonstruovaném operačním sále. Jsou tam zásuvky zelené, bílé, hnědé, žluté a oranžové, navíc s označením VDO, MDO, DO, RTG a všechny napojeny z RCD.
Operační svítidlo taktéž.  (zle)
A vše podle projektu.
Takže projektant je minimálně osel a RT, kterému nic z toho nepřišlo divné, je osel2.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

21.08.2010, 06:50 #16 Last Edit: 21.08.2010, 06:56 by František Šohajda
Quote from: Kamil Novák on 20.08.2010, 20:55
Myslím, že v tomto případě nejsou tyto poznámky namístě. Naopak.
Kdyby bylo více zdrav. personálu z řad lékařů, kteří by se zajímali o tak "přízemní" věci, jako je kam správně napojit přístroj tak, aby byla kromě bezpečnosti zajištěna i jeho provozní spolehlivost...  (jednicka)

Souhlasím.
Je ovšem utázka, jsou-li ony zelené zásuvky zelenými právem.
Nedávno jsem se ocitl na vloni rekonstruovaném operačním sále. Jsou tam zásuvky zelené, bílé, hnědé, žluté a oranžové, navíc s označením VDO, MDO, DO, RTG a všechny napojeny z RCD.
Operační svítidlo taktéž.  (zle)
A vše podle projektu.
Takže projektant je minimálně osel a RT, kterému nic z toho nepřišlo divné, je osel2.



Už jsem to tady několikrát i psal že dobrý projekt třeba na oper. sály je běh na dlouhou trať !
Nechci urazit projektanty, ale ne každý to umí a udělá podle požadavků norem! Každý do toho jde,
ale výsledek je často k pláči! Je fakt, že ne každá nemocnice ať soukromá nebo státní má odborníky na tuto problematiku...Potom je výsledek takový jaký je!
Dnes to není jen MDO,DO,VDO,ZIS,RTG ale hlavně  "zázemí" těchto obvodů! (norm)Kam umístit trafa,
jak chladit místnosti s UPS a daleko více "zdánlivě nesouvisejích" maličkostí!
Chce se to i obětovat nějaký ten čas sednout si nad projektem a trochu i popřemýšlet.Potom jak se to udělá už nelze něco předělávat.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Quote from: František Šohajda on 21.08.2010, 06:50
. . . Nechci urazit projektanty, ale ne každý to umí a udělá podle požadavků norem! Každý do toho jde,
ale výsledek je často k pláči! . . . 

Není tak zcela pravdou. Já ani náhodou! Upravím text: Každý-1 do toho jde.  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení