• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?

Started by Erik Mavler, 19.08.2010, 17:44

previous topic - next topic

Erik Mavler

19.08.2010, 17:44 Last Edit: 18.10.2010, 00:03 by Jaroslav Borovec
Jsem údržbář elektro.
V nově zrekonstruovaném objektu v závodě kde pracuji, byly připojeny na jističe 32A 3f zásuvky 63A 3f a to z důvodu údajně nových norem.
Chtěl bych se proto zde zdeptat zdali je tomu vůbec tak.
Žádný takový předpis se mi nepodařílo najít.
Konkrétně se jedná o svařovací přístroje, které měli již o výrobce nainstalovány 32A vidlice.
Tak bych se chtěl zeptat zde osob zainteresovaných do norem, je to správně nebo bylo zapotřebí prodat neprodejné.

Pavel Stránský 111

zásuvku 32A jistím maximálně 32A jističem zásuvku 63A jistím maximálně 63A jističem, proč bych zbytečně montoval na vývod jištěný 32A jističem zásuvku 63A mi přijde naprosto zbytečné! Tato situace nastává ve většině domácností, kdy je požadavek na 32A zásuvku, jelikož je na ní vetšina zařízení a hlavní jistič mají 25A, tak se tam pak dá vzhledem k selektivitě jistič 20A + proudový chránič. Ale jinde nevidím důvod proč to takto řešit? Třeba kolegové na něco přijdou?

Oliver Mička

Akých nových noriem ? Ved keď je zásuvka stavaná na 32A tak aj na tolko sa musí istiť ,dávať na okruh 32A zásuvku mi príde zbytočné, lebo k stávajucému isteniu stačí aj 32A zásuvky. Iné by to bolo ak by istič pred zásuvkou bol treba 40,50,63A to je potom v poriadku.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Rudolf Šála

Tohle lze přirovnat ke koupi stykače 25A pro okruh kde je jištění 16A. Funguje to, vždyť jsou tam jen odolnější kontakty. Ale je to značně neekonomické, hlavně ve velkém. Tohle co popisujete je navíc i nepraktické. Předělávání zásuvek a pak třeba když podnik zakoupí mašinu tak jí taky musí upravit vidlici nebo vymyslet nějakou redukci. Navíc se tam nedá spustit nic co je stavěno 63A. Ale vy se na to mužete dívat tak že aspoň máte nějakou práci  ;)

Teď mě napadá jiná otázka, jakým pružezem je to taženo? Třeba je předimenzovaný a počítá se s úpravou (jističe, zásuvky).

Vladimír Huba

Takú normu ešte nevymysleli.
V prvom rade nahliadnite do projektu. Tam by sa malo všetko vysvetliť.
Napadá ma jedna "finta" a to, že použitím zásuvky 63A sa dotyčný vyhol povinnosti použitia prúdového chrániča.
Ešte malý dovetok: Prerábanie vidlíc sa považuje za zásah, ktorým prestane platiť záruka.
Ži a nechaj žiť

Václav Filip

Jen pro zajímavost je dobré se podívat, jak mohou být 3fáz zásuvky zatěžovány motorickými(indukčními) zátěžemi  (spotřebiči). Obvykle je to zhruba 1/2 jmenovitého proudu zásuvky.Pamatuji si, že v počátcích používání IEC 3fáz zásuvek docházelo ke spékání materiálu vidlice v zásuvce(použit nekvalitní materiál).

Václav 3

Quote from: Václav Filip on 20.08.2010, 07:24
Jen pro zajímavost je dobré se podívat, jak mohou být 3fáz zásuvky zatěžovány motorickými(indukčními) zátěžemi  (spotřebiči). Obvykle je to zhruba 1/2 jmenovitého proudu zásuvky.Pamatuji si, že v počátcích používání IEC 3fáz zásuvek docházelo ke spékání materiálu vidlice v zásuvce(použit nekvalitní materiál).


Ano, to pamatuji dobře, na opravu motorové zásuvky se chodilo s tříkilovou palicí, protože ji bylo nejdřív potřeba rozbít, jinak se nedala demontovat. Pak jsme přišli na to, že je třeba čas od času odstraňit oxidy z niklovaných kolíků (nejlépe smirkovým papírem hr. 400), které způsobovaly přechodový odpor a zapečení plastů. Pak se začaly kontakty a kolíky vyrábět pouze mosazné a bylo po problému.

Václav 3

Ještě dotaz na původního tazatele: Připojeny budou svařovací automaty nebo se jedná o klasické sváření s obsluhou a jaký je max. příkon zařízení?

Erik Mavler

Václav 3Jedná se o klasické sváření s obsluhou na která kusy na svařování dává do polohovadel s upínáky. Co se týká příkonu tak u nejvýkonější je uveden špičoký odběr v ampérech 35A nicméně servisní technik mi sdělil, že stačí 32 A jištění a ono to také na to jištění bez problému běží. Ostatní svářečky mají špičkové parametry nižší cca 25A a méně.
Vladimír Huba- Ano třífázový okruh není zapojen přes proudový chránič. Takže asi nejspíše proto je tomu tak?

Jaroslav Hasala

V dané situaci je nutno přiznat, že pokud budou zásuvky 32A zatěžovány "na doraz", nemusí jím to tak úplně prospívat. Zásuvky 63A mají masivnější kontakty, vydrží podstatně více.
Navíc, časem se může projevit, že při plném, dlouhodobém provozu nemusí stačit jištění 32A, potom by stačilo jen vyměnit jistič (pokud bude dostatečně dimenzovaný přívodní kabel).   
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz