• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?

Started by Mario, 21.08.2010, 12:26

previous topic - next topic

Mario

Jde o rekonstrukci RD včetně elektroinstalace.
Část domu je již hotova včetně nových el.rozvodů, část má ještě staré kabely.
Domovní rozvaděč je ještě v původním stavu, což bych potřeboval změnit.
Hl.jistič je 3x24A. Do rozvaděče vedou nové (L+PE+N) i staré (L+PEN) kabely, zatím jsou zde pouze staré jističe (6A a 10A).
Chtěl bych pro tu nově zrekonstruovanou část domu do rozvaděče dát už nové jističe (10A a 16A) a proudový chránič.
Nezrekonstruovaná část zůstane v rozvaděči prozatím beze změny.



Vzhledem k hlavnímu jističi stačí použít proud. chránič 25A/4p/30mA nebo raději 40A/4p/30mA?




#105# Jedno téma = jedna otázka

Jirka Š. Svejkovský

Obě soustavy lze za určitých okolností provozovat současně, ale odděleně. Pozor na náhodné spojení ochranných vodičů, popřípadě vodiče PE z nové instalace a PEN ze staré. Rekonstrukci zbytku si naplánujte, jak to bude nejdřív možné.

Quote from: Mario on 21.08.2010, 12:26
Vzhledem k hlavnímu jističi stačí použít proud. chránič 25A/4p/30mA nebo raději 40A/4p/30mA?

Údaj 25A/40A značí jmenovitý proud stykače uvnitř chrániče. Mrkněte na rozdíl v ceně a odpovíte si sám.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

QuoteVzhledem k hlavnímu jističi stačí použít proud. chránič 25A/4p/30mA nebo raději 40A/4p/30mA?


Vzhledem k tomu, že máte hl. jistič 3x24A /asi bude 3x25A/ tak se doporučuje chránič o stupeň silnější vypínací proud kontaktů....tudíž 40A bude OK. ;)

Jinak rozvaděč můžete rozdělit na dva systémy bez problémů.....nemíchat je mezi sebou! ??
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Oliver Mička

Rozvadztač rozdeliť na 2 systémy. Jeden pre sieť TN-C kde budeťe mať napojené vštetky pôvodné rozvody TN-C (L a PEN) a v druhej polovici už použijete na oddelenie sieťií prúdový chránič 25/4p/30mA a za ním už budeťe mať sieť TN-S (L,N,PE) - hlavne ich nepomiešajte lebo vám bude chránič vybavovať neustále.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Václav 3

Quote from: František Šohajda on 21.08.2010, 14:15
Vzhledem k tomu, že máte hl. jistič 3x24A ...


Nejspíše jistič typ J7K50 M 24,7 A . Tento jistič byl hojně používán jako hlavní, bez ohledu na motorovou charakteristiku (a RZ vyžadován pro nemožnost ovládání fází jednotlivě hlavně u přípojek s dvojtarifem) v 70. létech a na začátku let 80. V tomto případě určitě použijte chránič 40A/30mA