• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?

Started by ondrejondrejondrej, 30.08.2010, 08:52

previous topic - next topic

ondrejondrejondrej

Jaký zvolit typ kabelu ?
Chci v dílně vyrobit prodlužovák pro hoblovku kterou mám na druhé straně.
Hoblovka má 0,9 KW
Délka kabelu 5 metrů , mám na zdi zásuvku 16a-6h a na hoblovce taky
myslel jsem kabel: 5x2,5 mm2 měděný , gumový
co myslíte Vy? stačí to?

František Šohajda

Quote from: ondrejondrejondrej on 30.08.2010, 08:52
Jaký zvolit typ kabelu ?
Chci v dílně vyrobit prodlužovák pro hoblovku kterou mám na druhé straně.
Hoblovka má 0,9 KW
Délka kabelu 5 metrů , mám na zdi zásuvku 16a-6h a na hoblovce taky
myslel jsem kabel: 5x2,5 mm2 měděný , gumový
co myslíte Vy? stačí to?


Na tyto parametry -stačí  ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek2752

Na zdi máte zásuvku, ale na hoblovce máte pravděpodobně (měl byste mít) zástrčku.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Quote from: Zdenek2752 on 30.08.2010, 12:13
Na zdi máte zásuvku, ale na hoblovce máte pravděpodobně (měl byste mít) zástrčku.

Nebo vestavěnou přívodku
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek2752

Že se tomu říká přívodka jsem nevěděl. Díky za info.