Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?

Started by albert elias, 30.08.2010, 21:03

previous topic - next topic

albert elias

Chceme instalovat do koupelny zcela nově el.bojler 80l (2kW). Lze ho napájet ze zásuvkového obvodu s jističem 16A a normální sazby /nežádáme o noční proud nízká sazba apod./ když nebudou zapnuté v té době žádné jiné spotřebiče?
Nebo je povinný extra jistič a platí se za něj rozv.závodům?  

Miroslav Korečko

Dá sa a bez problémov.  Akurát by som na ten obvod dal ešte prúdový chránič.   
Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.

Pavel Stránský 111

Bojler je třeba napájet z extra okruhu 16A - samostatný jistič.Pokud bude připojen přes zásuvku je nutné použít proudový chránič. Nejlepší varianta při připojení přes zásuvku je použití chráničojističe, což je sdružené zařízení a plní funci jak nadproudové ochrany tak i chrániče navíc odpíná i vodič N což je u bojleru velmi praktické. Nejednoduší je bojler připojit napřímo stačí vám už zmíněný extra okruh jištěný 16A. A buď přes krabici ideálně přes sporákovou kombinaci - vypínač.

Miroslav Korečko

Po tak dlhej a vyčerpávajúcej odpovedi ako laik by som si ten boiler nekúpil.  ;D ;D

PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.
Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.

Lukáš Malík

Quote from: Miroslav Korečko on 30.08.2010, 22:18
PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.


Docela nepravděpodobné  ;)

Jinak boiler na samostatný okruh, kabel CYKY-J 3x2,5 a jištění 16A  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Oliver Mička

Ak bude na bojler použitá zásuvka a vidlica tak treba prúdový chránič.
Ak budete mat k boljleru privedený priamo kábel CYKY-J 3x2,5 tak len istič B16/1.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Zdenek Hejčl

Podívejte se co píše o způsobu připojení výrobce.
Pro 2 kW doporučuje pevné připojení a samostatný přívod. Připojení přes přípojkovou krabici nebo vypínač na 16A.
Nikoli přes zásuvku.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

satara.jiri

Jen pro zajímavost, koukal jsem do rozvodnice na jistič od bojleru a mám na bojler o příkonu 1500W jistič 10A. Je to takhle v pořádku? Četl jsem zde, že by měl být 16A(i když se tu mluví o příkonu 2000W).

Peter Kentoš

Len pre zaujímavosť (nie žeby som sa s týmto stotožňoval). Toto je zo skrípt Technickej univerzity, Katedry Elektroenergetiky.

Citácia :
Zásobníkový obvod sa zriaďuje podľa potreby pre ktorýkoľvek stupeň
elektrizácie bytu, v stupni C samozrejme. Akumulačný zásobník TÚV sa
pripojuje na samostatný obvod, ktorý ja ovládaný sadzbovým spínačom alebo
prijímačom HDO v určenej dobe (22.00 - 06.00 hod.). Zásobník sa pripojuje
k obvodu pevne pomocou poddajného prívodu vyvedeného zo spínača so
signálkou. Istenie a prierez vedenia je ako u svetelného vývodu.

Ja súhlasím : samostatný vývod prierezu 2,5 mm2. s istením B/16 A a s chráničom 30 mA. Vývod ukončený spínačom so signálkou (i keď väčšina el. zásobníkových ohrievačov je napájaných pohyblivým prívodom ukončených vidlicou - súčasť dodávky).  :)

satara.jiri

Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.

Václav 3

Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 09:45
Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.


Vy chcete nejspíš někoho ze svých blízkých zabít! Ještě nám sem napište, že máte rozvody hliníkem a bude to jasné.

satara.jiri

Mám to v mědi. Nemůžu za to, jak je to tam udělané, už jsem to takhle s tím koupil. Bojler je ve sklepě.Od bojleru je kabel do zdi a nevím ani kudy to vede do rozvodnice a v rozvodnici jsem koukal jsou jen dva vodiče fáze a PEN a 10A jistič.

satara.jiri

Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A??
(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)

Fuk Tomáš

Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 21:42
(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)

Znáte knihu Roberta Fulghuma: Už hořela, když jsem si do ní lehal?

Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 21:42
Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi...

Ano, existuje. Přívodní vedení k boileru bude pravděpodobně dimenzováno na 10 A.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Alin

Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 21:42
Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A?


Nestačilo by jako logické vysvětlení to že tohle jištění na to prostě stačí? A dvouvodičově je to připojeno možná z toho důvodu že kdysi se rozvody prostě dělaly dvouvodičově a vaše elektroinstalace je z této doby.

satara.jiri

Děkuji, jen mě to znepokojilo, po diskusích, které jsem četl. Snad to připojoval někdo, kdo věděl co dělá.

Jaroslav Hasala

Některé výroky zde uvedené by bylo vhodné uvést na pravou míru.
Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A. 
Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Dvoužilové připojení (TN-C) není až tak zásadní problém, obzvláště, pokud jsou na okruhu měděné vodiče.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav 3

Quote from: Jaroslav Hasala on 04.10.2010, 22:59

Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A. 



Moje dlouhodobá zkušenost je, že jistič zatížený trvale na téměř jmenovitou hodnotu dlouho nevydrží, bimetal změní své vlastnosti a jistič začne spadávat bezdůvodně.

V tomto vlákně se spojily dva různé dotazy, takže vznikl poněkud chaos. Dotaz původního tazatele (albert elias) mi připadl tak, že chce do klasického zásuvkového obvodu zapojit nově namontovaný boiler, proto jsem reagoval poměrně ostře, protože to dobře není z mnoha důvodů.

Quote from: Jaroslav Hasala on 04.10.2010, 22:59

Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.


Pokud se jedná o samostatný obvod pro boiler tak kombinace zásuvka - vidlice umožňuje odpojení a nahrazuje např. sporákový spínač, takže funkčně nelze nic namítat, ovšem některé RZ svého času požadovaly u boileru pevné připojení.

Použití proudového chrániče ve dvojvodičové síti není možné, leda by byl použit až u boileru třeba v provedení jako zásuvka. Ve dvojvodičové síti je také velice důležité ochranné pospojování o kterém zde nenapsal nikdo.