Jaký kabel použít pro propojení plynového kondenzačního kotle s pokojovým termostatem? Termostat bude instalován napevno, tzn. nebude možno měnit jeho stanoviště.
Vím, že bych se o tom asi měl dočíst v nějaké dokumentaci, ale kotel ještě koupený nemá, ale potřeboval bych si dopředu koupit a natáhnout kabel.
Slyšel jsem něco, že postačuje 2žilový kabel. Ale jaké provedení? CYKY, CYSY ?

Otakar Dosbaba

Často se to propojuje kabelem CYKY 2Ax1,5. Lepší je 3Dx1,5 např. kdyby se dával někdy termostat "bez baterek". Jenže 2A i 3D se dnes obtížněji shání, všude dostupný 3C sice také vodí elektriku, ale je dost prasečina vést zde spínání modrou žílou.
Ale dobrým řešením je použití kabelu JYTY 2Ax1 nebo ještě lépe 4Dx1, který je také běžně dostupný, přibližně stejně levný, barvy vodičů budou dpovídat svému účelu a ještě zbyde rezerva ve vodičích např. pro to napájení, kontrolku chodu čerpadla atd. Kabel JYTY je ovládací vodič nn, běžně v obvodech MaR používaný.

Jaroslav Hasala

Osobně bych byl s výběrem kabelu k termostatů opatrný a raději bych použil něco, co se dá použít i na 230V. Nejvhodnější se mě osobně jeví kabel CYKY 4Dx 1,5 resp. CYKY 5Cx 1,5.
Pravdou tedy je, že na většinu kotlů ve spojení s běžně používanými termostaty na baterie postačí "2x nic", ale nemusí to vždy platit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Já jsem použil 5Cx1,5....pak jsem za několik let použil dva dráty na dálkový teploměr....a jak se hodily! ;)

V loni jsem byl u jednoho rádo-by elektrikáře a ten použil dvojlinku telefonní...!!Ale zapoměl že tam jde 230V..
při malování začala dvojlinka najednou "kopat"!!Volal mě že má něco v nepořádku...Nezbývalo než  ji uvcaknout a natáhnout nový kabel na 230V....Dvojlinka se povalovala po zemi a jeho malé dítě ji "ocucávalo"...No měl jsem pot i někde kde nebývá!! :( (doh)
I tak se dá hazardovat se životem potomka!!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Štrubl

 ke spínání kotle termostatem bzch navrhoval 3dx1,5mm. Ale nebál bych se nainstalovat  kabel CYKY5JX1,5mm.

Vít Rotrekl

 Jak napsali kolegové, jen k tomu kabelu CYKY jen asi tolik, že ta elektronika je čím dál menší, a někdy vměstnat od prostoru pro dráty tvrdé vodiče CYKY je oříšek.

Já bych se nebál kabelu JYTY 2-4Dx1. Není problém po něm pustit napětí 230V pro případné napájení.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rudolf Šála

Quote from: Otakar Dosbaba on 06.09.2010, 16:01
Jenže 2A i 3D se dnes obtížněji shání, všude dostupný 3C sice také vodí elektriku, ale je dost prasečina vést zde spínání modrou žílou.


A co přeznačení? Tedy až na vodič PE který se přeznačovat nesmí.


Pavel Horský

Osobně se mi přeznačování vodičů vždy příčilo.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Stránský 111

Nic bych nekomplikoval použil bych CYKY 5x1,5 a je po problémech + rezerva. Dá se běžně koupit.

Jirka Š. Svejkovský

Přeznačení je z nouze necnost. To je totéž, jako kdybyste na telefonu přeznačili čísla záchranných služeb. Taky se místo k hasičům nechcete dovolat do pekárny, že?

Jedna zbytečná žíla navíc nestojí tolik, jako problém s omylem.

Zelenožlutou nechat na pokoji, světlemodrou nechat na pokoji a s ostatními si dělejte co chcete.

Vyjímka je kabel pro ovládání HDO, neznám kabel se dvěmi světlemodrými žílami. Ale to snad každý elektrikář pozná.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rudolf Šála

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.09.2010, 19:36
Přeznačení je z nouze necnost. To je totéž, jako kdybyste na telefonu přeznačili čísla záchranných služeb. Taky se místo k hasičům nechcete dovolat do pekárny, že?

Jedna zbytečná žíla navíc nestojí tolik, jako problém s omylem.

Zelenožlutou nechat na pokoji, světlemodrou nechat na pokoji a s ostatními si dělejte co chcete.

Vyjímka je kabel pro ovládání HDO, neznám kabel se dvěmi světlemodrými žílami. Ale to snad každý elektrikář pozná.


Jen jsem chtěl říci že přeznačení je pořád menší čuňárna než nepřeznačení v tomto případě.



Otakar Dosbaba

Jen ještě doplním: kabel JYTY je určen pro ovládací obvody 230V,  JYTY 4D (4o) je o třetinu levnější, než CYKY 5Cx1,5 a hlavně se také pohodlněji zapojuje do mnohdy malinkatých svorek elektronických regulačních přístrojů. S "jedenapůlkou" se snáze dá poškodit případně tišťáček přístroje, když se musí vodič nacpat do stísněného prostoru kolem svorkovnice. Pracněji se JYTY holí, stínění ale v určitých případech může být výhodou. JYTY kabel je o dost tenší, než "jedenapůlkový" CYKY, snáze se protahuje a zavádí do nástěnných krabiček přístrojů. Za žlutozelenou žílu v CYKY je škoda u plastového termostatu platit.

Zdenek Jakubcik 1

Některé topné systémy používají mezi kotlem a termostatem datovou komunikaci a je proto vhodné a někteří výrobci kotlů to přímo požadují, použít stíněný kabel. Pracnějším, ale univerzálním řešením je trasu mezi kotlem a termostatem vytrubkovat.
Rovněž není od věci připravit pro termostat dvě místa. Jdou na mě mdloby, když vidím termostat na chodbě, případně v obýváku, kde je krbová vložka!

Petr Podzimek

Díky za názory. Taky si myslím, že použití pouze 2žilového kabelu není to pravé ořechové.
Osobně se mi zamlouvá kabel JYTY 4Dx1, i proto, že pro připojení v přístroji termostatu s ním bude asi lepší manipulace.
Co se týče názoru na stanoviště, to je pro mě také dilema, kam ho umístit. V obýváku bude karbová vložka, takže tam to asi nebude ono. Jenže to asi není na diskuzi do elektrika.cz, ale spíš na nějakou diskuzi pro topenáře, takže vás s tím nebudu otravovat.
Jen pro úplnost ještě dodán, že jde o kotel Immergas Victrix 26kW Superior (snad jsem to napsal správně) a k němu termostat jako originální příslušenství. Prý se z něj dá kotel ovládat se vším všudy a ke kotli prakticky nemusím chodit. Tak ani nevím, jestli by to vůbec bylo s 2-ma žílami možné.

Martin Kurka

Vážený pane Podzimku,
kotel Immergas Victrix 26kW Superior komunikuje s inteligentním termostatem pomocí vysokofrekvenčních signálů. Jde o komunikaci na bázi protokolů Open Therm, Open Therm Lite Open therm plus (to je včetně napájení) a podobně  původně zavedenou firmou Honeywell. Hardwarově jde o něco podobného datové komunikaci pulsně šířkovou modulací, to znamená obdélníkové pulzy v úrovni cca 2V s frekvencí desítky až tisíce kHz. Je to hodně podobné rozvodu počítačové sítě. Maximální délka vedení je 50m, maximální odpor 2x5Ohm, není to citlivé na polaritu připojení.
Proto je také nutno použít kabel pro datové sítě.

Použití kabelů CYKY a zejména CYKYLo pro tento účel je naprosto zcestné a chybné.
Tyto kabely nejsou stíněné a nemají buď žádný zkrut (CYKYLo) nebo velmi malý zkrut (CYKY) a strašně vyzařují jako anténa. Vyzařování je tak silné, že je schopno zarušit dlouhovlnné, středovlné i krátkovlnné pásmo několik domů v okolí u CYKYLo i mnohem dále. Jakýkoliv posluchač nebo radioamatér si může oprávněně stěžovat na ČTú a to si pište, že radiová služba vás zaměří a najde natošup, protože vysíláte nepřetržitě 24hodin denně. Pak vás ČTú nechá na Vaše náklady zdroj rušení odstranit, to znamená výměnu kabelu, nebo výměnu termostatu na stupidní typ s kontaktem a přepojení řízení v kotli na tento typ termostatu.

Kabel JYTY je na hranici použitelný. Je sice stíněný, ale má malý zkrut a ještě slušnou mezižilovou kapacitu. Má dobré izolační vlastnosti a lze jej klást do sousedství silových kabelů. Bude rušit také, sice daleko méně, ale hlavně bude citlivější na rušení signálu ze silových kabelů v souběhu(pro ten malý zkrut žil).

Pokud nebude kabel k termostatu sousedit ani se silovými kabely je velmi dobře použitelný dobře dostupný stíněný počítačový kabel FTP (běžný nestíněný UTP vyzařuje již málo, ale stínění je vhodné i z jiných důvodů).  Tyto typy FTP i UTP však nelze klást do omítky, musí se zatrubkovat nebo zalištovat.

Horší než FTP, ale ještě bezkonkurenčně lepší než CYKY(Lo) a dokonce lepší než i JYTY jsou pro Vaše účely naprosto běžné telefonní kabely SYKFY. Mají totiž sice nedefinovaný, leč rozumný zkrut a stínění Al fólií. Jsou ovšem na tom také špatně s kladením do omítky a s elektrickou pevností.

Kabely CYKY a CYKYLo mají navíc velkou mezižilní kapacitu a tím přetěžují budiče datové linky, snižují užitečné napětí na přijímači a tudíž je větší chybovost přenosu.

Optimální pro tento typ termostatu k Vašemu kotli je kabel LAM DATAPAR stíněný alespoň Al fólií [] v provedení 2 to znamená s možností přímého kladení do omítky. Doporučuji dvoupárový 2x[2x0,6], nebo při vzdálenosti od kotle větší než cca 40m 2x[2x0,8]. Jeden pár zůstává jako rezerva. Rezervu je nutné připojit oboustranně ke stínění. Stínění připojit ke zdroji signálu jen na jedné straně - nejlépe u kotle, nebo podle výrobce kotle. Elektrickou pevnost pláště mají LAM DATAPAR stíněný 1000V a tudíž jim dotyk se silovými kabely nevadí. Přes to se je obecně vždy lepší se dotyku a souběhům datových a silových kabelů vyhnout a při souběhu vést datové kabely nejméně 12cm od silových.
Quote from: Petr Podzimek on 07.09.2010, 19:52
Prý se z něj dá kotel ovládat se vším všudy a ke kotli prakticky nemusím chodit. Tak ani nevím, jestli by to vůbec bylo s 2-ma žílami možné.

Ano je to možné, ten termostat má mikroprocesor a vlastní semigrafický displej a komunikuje s mikroprocesorem v kotli po té datové lince. Takže oba procesory o sobě vědí a posílají si oboustranně povely a data. Mezi mnohými daty dokonce i tu teplotu u termostatu  :).
Quote from: Petr Podzimek on 07.09.2010, 19:52
Co se týče názoru na stanoviště, to je pro mě také dilema, kam ho umístit.  

Obecně do referenční místnosti na vnitřní zeď do výšky cca 110-120cm na místo bez přímého oslunění, bez průvanu a bez jiného zdroje tepla než radiátor napojený na regulovaný kotel. Radiátory v referenční místnosti nesmí být vybaveny termostatickými ventily. Nejlepší je obývák, ale je-li v něm krb, nebo krbová kamna pak je nutné dát termostat jinam, nebo použít druhý termostat v jiné místnosti napojený "paralelně", pokud to mikroprocesor kotle nebo typ termostatu umožňuje. Doporučuji čerpat "kotelnické" znalosti a zkušenosti a fígle z portálu TZBinfo (nebo od kolegy Fuka ;)).
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Fuk Tomáš

Byv vyvolán k tabuli, něco málo k tomu uvedu.

OpenTherm je all-in-one systém pro regulaci topení v objektu, kde je jedna místnost definující požadavky na topení, a ostatní prostory s tím musí nějak vyžít (tj. mít více či méně naddimenzované radiátory + termoregulační ventil). V okamžiku, kdy do té regulační smyčky začnete zasahovat dalšími nezávislými zdroji tepla (krb, vaření v kuchyni, ale i solární tepelné zisky), systém topí méně a záleží na tom, jak velké ty tepelné zisky jsou, jak dlouho trvají, jaká je tepelná setrvačnost ostatních prostor, jak moc naddimenzované radiátory tam jsou atd.

Může to být v pohodě, ale také nemusí. V takovém případě u vás (předpokládám, že ke kotli máte OT termostat Super CAR) je třeba přejít na regulaci teploty v místnosti jiným způsobem (např. termoregulačním ventilem, příp. s programovatelnou hlavicí) a topný systém přepnout do režimu, kdy kotel řídí teplotu topné vody podle ekvitermní křivky a termostat je v podstatě redukován na ovládací panel kotle + teploměr. Více viz návod k termostatu - Vícezónové topné systémy na předposlední straně a parametry AMB ON, MODUL v servisním menu.

P.S. manuál k termostatu je občas trochu matoucí. Např. bych ho podezříval, že v režimu MODUL=ONF je také vyřazena PI/PID modulace výkonu hořáku, a že správnější volba by byla MODUL=MOD, AMB ON = OFF. Nezapomeňte z technika, co přijde kotel zprovoznit, vylámat 4-místný PIN.

Postnul bych vám sem ten návod v pdf, ale je moc velký. Najdete ho tady: http://www.vipsgas.cz/images/stories/soubory/navody/immergas/super-car-navod.pdf
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Již nemohu editovat, takže doplním:
anglický návod najdete zde: http://www.immergas.com.tr/media/static/products/super-car.pdf a defaultní PIN by měl být 1122.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Přemek Koch

Quote from: Martin Kurka on 08.09.2010, 01:23
... Stínění připojit ke zdroji signálu jen na jedné straně - nejlépe u kotle, nebo podle výrobce kotle...

Můžete prosím vysvětlit, co myslíte tím "zdrojem signálu" ? Znamená to, že stínění ne na PE, ale na jeden "živý" konec kabelu k termostatu ?