Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?

Started by Zeck11, 08.09.2010, 00:34

previous topic - next topic

Zeck11

08.09.2010, 00:34 Last Edit: 08.09.2010, 07:02 by Miroslav Minařík
Mam privedeny kabel cyky4x6 do garaze - kabel mi odporucil elektrikar.

V garazi chcem mat 1xzasuvku 400V (pre hoblovacku 3kW), 2xzasuvku 230V, 2x nezavisle od seba spinane a umiestnene svetlo.

Co kupit? Zatial mam vsetky zasuvky (rozne, kupene pred par rokmi, ale este nepouzite), vypinace na svetla, svetla a JEDNU SVORKOvnICU VENCEK - takuto:

Staci tato jedna svorkovnica na vsetky tie vyvody, mam kupit este jednu?

Elektrikarovi som volal, hovoril ze mam kupit tu velku svorkovnicu, vencek - to mam, ale nejak som to asi nepochopil, cez telefon to je tazko mi vysvetlovat co mam kupit, ked neviem ako to ma vyzerat. Chcel by som to este ten tyzden mat zapojene, bol by som velmi rad,  ak by ste mi poradili co mi este chyba.


Jan Franěk

Tak co vám chybí? Na začátku ten správný kabel pro garáž. minimum by bylo 5x6mm2 a ne 4x. Průřez navíc nedokážeme správně určit, bez znalosti délky kabelu a způsobu uložení.  Hrubé zatížení poznáme z vašeho příspěvku. Ale to by měl řešit projekt. Možná by jste se do něj měl podívat.  :D (no, asi jej nemáte  :-[ )

Věnečky se dnes prakticky nepoužívají. Vypadá to na nějakého zkostnatělého kolegu (jestli vůbec pracuje v oboru). Nejlepší radu jakou vám mohu dát, vyměnte toho elektrikáře a poraďte se s někým jiným, co si to u vás osobně prohédne a navrhne to správné řešení na míru. Jistě půjde využít i většinu vámi nakoupeného materiálu, ale obávám se, že to nebude vše.  Je mnoho OSVČ, kteří vám to dodají na klíč, včetně projektu a revizní zprávy.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Oliver Mička

No ak je elektroinštalácia domu ťahaná v sieťy TN-C tak kábel CYKY-J 4Bx6 može byť, ale ake má ten kábel istenie v dome v rozvádzači ?
Rozdelenie PEN na PE a N môže byt v malom podružnom rozvádzači v garáži.


Všetky ostatné veci čo sa týka skrinky,ističov,chrániča a vešekrého elektromateriálu nechajte na elektrikárovi čo vám to bude robiť ! Samozrejme čo ma platnú 718/2002 Z.z (508/2009)  (norm)

Zavolajte si elektrikára vo vašom okoli ktorý vám to bude robiť nech vám pomeria a napíše čoho a koľko treba kúpiť a ostatné nechajte na ňom !  :)

V prípade problemov mi stačí napisať :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Nová instalace = TN-S! Takže 4x10 nebo 5x6 Cu. Jinak zapomeňte na revizi.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

V prvom rade nepíšete o aký druh garáže sa jedná.

Ak ide o radovú výstavbu garáži kde každá bude napojená na elektrárne cez vlastné meranie el.energie tak tam je treba dodržať minimálnžý prierez vodiča PEN 16mm2-Al a 10mm2-Cu !  (norm)

Ak je to garáž vo dvore rodinného domu napr! Kde ju budeťe napájať z RS v dome, tak by požadovaný káble CYKY-J 4Bx6 mohol vyhovovať s tím že v garáži je treba v RS spravit bod rozdelenia PEN na PE a N a hlavne prúdový chránič ! (norm)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Ryšavý

Já bych to být Vámi nechal na elektrikáři, možná vám to bude schopný i s dodákou a montáží dodat za cenu, za kterou vy pouze nakoupíte materiál. (Velkoobchody bývají s cenou někde jinde, než obchodňáky typu bau..., hyper...).
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Přemek Koch

Quote from: oliver on 09.09.2010, 01:08
... je treba dodržať minimálnžý prierez vodiča PEN 16mm2-Al a 10mm2-Cu !  (norm) ...

... tak by požadovaný káble CYKY-J 4Bx6 mohol vyhovovať s tím že v garáži je treba v RS spravit bod rozdelenia PEN ...

Asi tomu asi nerozumím.
Tak je třeba v sítích TN-C dodržovat minimální průřez vodiče PEN 10/16, nebo ne ?
Já si to představuji tak, že pokud jakýmkoliv způsobem zasahuji do instalace sítě TN-C - byť jen výměnou upáleného vedení mezi dvěmi zásuvkami jednoho okruhu - MUSÍM VŽDY použít takový kabel či vodič, aby žíla PEN měla minimálně průřez 10/16 mm2.

Je to tak, nebo ne ? Některé zdejší příspěvky ve mě totiž vyvolávají pochyby.
(Nechci tuto diskuzi směřovat jiným směrem, jen prosím o jednoduchou odpověď a zbytek si už případně dohledám)

Zeck11

Je to garaz pri rodinnom dome.  V dome mam rozvadzac a od tohto miesta pojde kabel do garaze. Chcel by som vediet ci treba pouzit kabel 5x6 aj ked elektroinstalacia v mojom dome z roku 1950 je povodna (neviem nazov tn-c??).

Jiří Schwarz

Požadavek na to, aby vodič PEN měl průřez minimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al platí od jisté doby. Co bylo postaveno dříve, to se "nechá v provozu", co se staví nově, staví se podle norem platných v době výstavby. Takže ten průřez 10mm2 Cu určitě ANO.

Problém je v tom, že někdo dokáže použít "desítku" a připojit ji i na přívod, kde je starý rozvod třeba jen 4mm2.
Já jsem v tomto "radikál" a žiju v představě, že by se ten průřez PEN vodiče min. 10mm2 měl dotáhnout až tam, kde je stejný nebo větší! Neberu jen ten kus kabelu, co se tahá nově, ale okruh jako celek.
--------------------
TN-C je rozvod, kde je jeden vodič současně střední pracovní ( funkce N) a ochranný ( funkce PE) a je označen PEN
TN-S je rozvod, kde je oddělen střední pracovní vodič N, je modrý a samostatně je veden chranný vodič PE barvy zelená/žlutá
Kabel 5x6 - tam není vodič PEN, jsou tam vodiče N a PE a tak se požadavek na průřez odvíjí od zatížení, uložení, jištění,... Tam není výše uvedený požadavek
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Zeck11 on 09.09.2010, 13:46
elektroinstalacia v mojom dome z roku 1950 je povodna


Takže je určitě celá zralá na rekonstrukci. Tedy nově budované části udělejte podle stávajících norem, jinak to budete za pár let vytrhávat a dělat znova.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Illek

Quote from: Přemek Koch on 09.09.2010, 07:56
Tak je třeba v sítích TN-C dodržovat minimální průřez vodiče PEN 10/16, nebo ne ?

Žádný problém není černobílý. Bylo tady na to téma hodně diskuzí. Přečtěte si ČSN 33 2000-5-54, přílohu NA 19.2.
Tam se dozvíte, kdy může být PEN 6 mm2 Cu.

Lukáš Rotrekl

Ano, ale jen pro vedení před elektroměrem a těsně za elektroměrem, a v nejbližším možném místě má dojít k rozdělení na TN-S. Vzhledem k popisu to nebude tento případ.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Oliver Mička

Samozrejme pokial máte možnosť vymeniť ten kábel CYKY-J 4Bx6 za CYKY-J 5Cx6 tak ho vymente !  8). V mieste pripojenia v domovom rozvádzači pripojte PE(zeleno-žltý) a N (svetlomodrý) na zbernicu PEN a máte garáž prichystanú poprípade na zmenu elektroinštalácie v rodinnom dome :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

František Sichinger

11.09.2010, 20:34 #13 Last Edit: 22.10.2010, 23:24 by Jaroslav Borovec
No já bych tu nediskutoval a udělal bych to jak se to dělá u nás. Udělej mi rozpočet, pak si koupím přes internet materiál a vrátíš mi DPH a v neděli mi to přijď za 150 na hodinu udělat :-X
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A