Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?

Started by dadula, 11.09.2010, 11:40

previous topic - next topic

dadula

11.09.2010, 11:40 Last Edit: 11.09.2010, 11:48 by Miroslav Minařík
Doma mame domaceho kutila, kt. nam svojpomocne rekonstruuje domcek.
Potrebujeme dotiahnut do vzdialenej pristavby- ( zahradny domcek, sklad naradia,...) cca 20 m od domu zemou kabel, ktory chceme zakopat do zeme.
Pri stavbe tohto objektu sme narazili na spodnu vodu, ktora tento rok zamokrila okolie tohto domceka a aj zaklady sme museli stale odcerpavat, aby sme ich mohli vobec postavit.

Manzel, chce pokladat kabel do podsypu zo strku, ale nechce ho dat do chranicky, myslim, ze tam da nejaku foliu, aby pri kopani upozornila,ze su tam siete.Je to tak drahe, ze tak setri, myslim tym chranicku?

Mame 3 male deti a bojim sa, ze by to mohlo nejako v tej zemi poskodit napr.hlodavce,..., a ohrozit nase dietky, keby sa v okoli hrali.Mam trvat na tej chranicke, alebo nie?
Akym moznym nebezpecenstvam alebo unikom prudu-napatia  chranicka zabrani ?
Prosim Vas poradte.  Dadula

Jan Franěk

Ne, nemusí. To jen v tom případě, že hrozí mechanické poškození. Třeba ve vjezdech na zahradu, nebo do garáže.
Jinak, pokud je pískové lože správně provedené, tak to bohatě dostačuje. Je tak uloženo mnoho kabelů distributora již řadu let.

Někdy je ale lepší a i levnější, použít třeba kopoflex trubku, místo dopravy písku a práce s pískem. Možná to stojí za zvážení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Augustin

Tak jestli jsem si přečetl dobře příspěvek a ještě nezapoměl slovenský jazyk tak paní píše , že manžel chce uložit kabel do lože ze štěrku.Předpokládám , že tak chce učinit z hlediska odvodu spodní vody.V tomto případě bych tu chráničku pro klid duše určitě viděl jako idealní řešení. Ale jinak Honza má pravdu v terénu kde nebude pohyb automobilů nebo nějaké techniky nemusí být kabel v chránničce . Na druhou stranu 20m kopoflexu bude stát pár korun a je klid a taky s tím nebude moc práce. Hlavně ještě jedna rada pro ušetření práce.Než dáte chráničku do země tak si ten kabel nejdřív protáhněte.Už jsem se setkal s dost případy kdy se pěkně chráničky zasypaly a zhutnila zemina a ono to pak nešlo protáhnout a kopalo se znova.Naposled kabelové trasy u RD u Brna při stavbě FVe :-)
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Zdenek Hejčl

Kabel musí být v pískovém loží fragmentace 0-4mm.
Štěrk nelze použít má ostré hrany a poškodil by izolaci kabelu.  (dabel)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Oliver Mička

No kábel v zemi by mal byt uložení minimálne v pieskovom lôžku. V prípade štrkového lôžka je chránička priamo nevýhnutná !
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jan Franěk

Omlouvám se, ale asi se mi rozbil překladač  ;D

Vlastně mě ani nenapadlo, že by to chtěli uložit do něčeho jiného, než do písku.  ;D 

Jinak vše jak jsem psal. Snad jen dopnění. vrstva správného pískového lože cca 10cm. (pod i nad kabelem)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tomáš Chovanec

20m chráničky stojí cca 500Kč. Je to vysoká cena pre pokoj v duši?

Petr Doležal

A od těch 500Kč si odečtěte cenu 1,2m3 písku a náklad na jeho dopravu. Kubík písku váží cca 1600kg, což je ve vašem případě 1920kg, v penězích cca 430Kč vč DPH. K tomu ještě ta doprava.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení