• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:26

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?

Started by Jindřich Picek, 09.06.2005, 12:45

previous topic - next topic

Jindřich Picek

Rád bych znal názor na to, jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V. Zapojení je správné vypínače ABB-Tango. (Neni to jen na jednom obvodu). Děkuji za Vaše názory.


Jindřich Picek

Ještě jsem zapoměl dodat ,že jde o zapojení dvu 6.(schodišťáků).Jinde tento broblem není.


Karel Kosina

Otázkou může být jakým měřícím přístrojem jste to změřil,pokud je použit nějaký digitální měřák s vysokým vstupním odporem,tak lze nějaké napětí zaznamenat a je vlivem indukce mezi vodiči při jejich větší délce,případně nižším izolačním stavem ve vedení a krabicích.Často toto bývá u nových instalací,kdy ještě není plně odstraněná přirozená vlhkost ze stavby.
Při použití úsporných nebo i klasických zářivek se někdy takto stává,že při vypnutém vypínači problikávají-na toto téma již zde několik diskusí proběhlo.


Jan Kučera


Zdenek Simunek


Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Jindřich Picek

jSOU to schodišťáky bez doutnavky,světlo není připojeno žádné(měřím pouze vývod).
Měřil jsem METEXEM a navíc ,když si vemu "vadasku"-se signlizací R na displeji tak i ta signalizuje napětí.


Štefan Beláň

Vypadá to na špatný izolační stav (vlko, voda ve vypínači, poškození kabelu a podobně). Indukce u tak krátkých rozvodu asi nebude to správné?

Chránič chrání - jistič jistí.

Jindřich Picek

To se mi nezdá,protože je to suchá novostavba ze dřeva i kabel jsem vyměnil a jak jsem již uvedl není to jenom na jednom okruhu .Spíš jsem si myslel jestli není možné aby to bylo způsobeno vypínačema,ale nezdá se mi to.Dělají to jenom ty 6.


Miroslav Lampart

Jedna z možností je taky, že vám na přívodu chybí jedna fáze. To by ale žárovky nesvítily plným jasem. Není mi totiž jasné, jestli jste to napětí naměřil při vypnutých světlech nebo zapnutých. To je dost velký rozdíl.


Karel Kosina

Pane Lampart
teď jsem z toho úplně mimo,jsem sám nebo taky někdo další?
Jaká jedna fáze chybí,respektive tedy další fáze na přívodu aby tedy eventuelně žárovky nesvítily plným jasem?


Karel Kosina

Nedalo mi to a udělal jsem pokusné zapojení.Přívod do krabice,z této hned N do svorky svítidla,L na vypínač 6 -z tohoto 2x zpět do krabice kabelem 4x1,5mm (jeden drát volný pro následně uvedené)-dalším odvod do 2 vypínače 6.Celková délka všech kabelů asi 6m.Povšimneme si,že N jde hned od první krabice do svítidla a tak v přívodech pro vypínače není nikde přítomen,jen krátký souběh cca 20cm od uvedené první krabice s přívodní L k svorce svítidla.Měřidlo METEX 3850D a hle-při vypnutém stavu na vývodu (samozřejmě bez zátěže) cca 100 Voltů.Při připojení volného drátu v kabelu na N-pokles napětí na 1,25V.Takže se jednoznačně jednalo jen o vazbu mezi vodiči.
Zřejmě to bude i ve vašem případě,nakreslete si váš rozvod a bude to asi jasné.


Petr Petr

Je ve vodiči, který spojuje obě "6" kromě obou přepínaných žil ještě fáze anebo zem? Pokud je tam jen jen fáze bez země, nebo nic, může při dostatečně dlouhém kabelu být vzájemná kapacita (ale i svod) mezi vodiči dostatečně veliká aby se "něco naměřilo", zkuste změřit přímo proud do zkratu (zamozřejmě opatrně!)Myslím, že vzájemná kapacita a i svod mezi žílami je součástí parametrů kabelu. Petr


Jan Alin

Já osobně bych zkusil v tomto případě odpojit přívod v tomto obvodu od celkového rozvodu a přivést provizorně napájení přímo od RIS. Tím by se vyloučil vliv ostatní instalace bez velkého zkoumání. Pokud by potom byl obvod v pořádku tak bych zkontroloval spoje PE a N v instalaci.
Setkal jsem se s indukcí i 140V ale to bylo v úplně jiných rozvodech. V jednom světelném obvodu v relativně suché instalaci je to dost podezřelé.


Štefan Beláň

Pokud chcete mít jistotu, tak doporučuji odpojit oba vypínače a změřit napětí. Bude li stále na vývodu cca 85V přikláním se k názoru p. Kosiny, že jde o indukci a velice citlivý měřící přístroj s velkým vnitřním odporem. Toto napětí není nebezpečné!

Chránič chrání - jistič jistí.

Karel Kosina

Mám to ještě na "stole",tak pokud se odpojí vypínače,zbude jen krátký souběh přímé L ve větvi první krabice-vypínač a napětí pokleslo na cca 15V.
Věřím,že nic jiného v tom nebude než jak jsem uvedl,obzvláště při instalaci na dřevě kde není přirozený vliv potenciálu země.


Zdeněk Schneider

Myslím si, že při těchto měřeních udělá neocenitelné služby obyčejná vadaska(ne jako doutnavka), nebo pasivní měřící přístroj (např. AVOMET). Digitály u st.napětí dost lžou. Jinak si myslím, že to bylo asi vlhkostí.


Miroslav Lampart

To: Karel Kosina
Sorry, špatně jsem pochopil původní dotaz. Každý se může splést. Je to  moje chyba. Díky za upozornění.