Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE

Started by Pavel Nekolný, 17.09.2010, 13:24

previous topic - next topic

Pavel Nekolný

Je možné po změně připojovacích podmínek PRE (5.2010) kde zmizela podmínka připojení jističů samostatnými vodiči. Je možné propojení lištami ? Jaký je postoj revizních techniků pro PRE?

Vít Rotrekl

v oblasti PRE se nepohybuji, ale nepředpokládám, že kdyby to byl řekněme ER rozvaděč pro 10 bytových jednotek, s připojením na 3f, a každý jistič by musel mít přívod ze stupačkovky nebo z nějakých pojistek...to nevím jak by to bylo konstrukčně vyřešeno....
Nevím jak je to u PRE, ale u EONu chtějí mít elektroměrové rozvaděče pokud možno v přízemí (suterénu) co nejblíže k přípojnému místu objektu.
Předpokládám že se bavíme o bytových domech s více odběrnými místy
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Martin Šedivý

Již rok se pokuším pochopit přístup molocha PRE k požadavkům a pracem na neměřené části. Je to donchitovský boj. Buď tam někoho máte a zatopíte, i v levnější sazbě, nebo ne a jdete od válu. To, co předvádí PRE je do očí bijící protěžování firem, které s ní mají patřičnou smlouvu. A ani ty nemají na růžích ustláno. Zlatej ČEZ  :-\

Jirka Š. Svejkovský

Přečtěte si připojovací podmínky PRE, barvítkem si označte chyby a nesmysly. Já bych to nechal koňovi.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Nekolný

jenže ten "kůň" má velkou hlavu. Když se dělá rozvaděč s 9ti elektroměry tak se tam přidávaj zdvojený svorky aby se mohl připojit každý jistič samostatně. Jinak jsou stím problémy i když oficiálně tuto podmínku zrušily. (třeba časem zjistěj že tam maj zbytečně moc přechodovejch spojů)

Jirka Š. Svejkovský

Možná je důvod ten, že chtějí mít možnost výměny jističe bez přerušení přívodu k dalším jističům. Což propojovací lišta celkem dobře řeší taky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Quote from: Pavel Nekolný on 20.09.2010, 06:57
jenže ten "kůň" má velkou hlavu. Když se dělá rozvaděč s 9ti elektroměry tak se tam přidávaj zdvojený svorky aby se mohl připojit každý jistič samostatně. Jinak jsou stím problémy i když oficiálně tuto podmínku zrušily. (třeba časem zjistěj že tam maj zbytečně moc přechodovejch spojů)


Zbytečně moc spojů tam není, stoupačkovu svorkovnici tam budete mít stejně, pokud dáte dvě, tak se nic nemění, protože vodiče stoupačky jsou průběžné, nepřerušené a pro jednotlivé elměry tam máte spoj svorkovnice - vodič a vodič - jistič.  Navíc získáte výhodu v tom, že závada (např. vyhřátý spoj) bude ovlivňovat pouze jednoho odběratele. Dále vidím problém v použití fázové "šíny" v jejím nedostatečném průřezu pro více elměrů, to bych byl ochoten akceptovat třeba u většího RD se dvěma měřeními.

Jediný nedostatek vidím v místu, které je třeba pro dvě nebo více stoupačkových svorkovnic .