Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?

Started by Jiří Kovář12, 24.09.2010, 00:42

previous topic - next topic

Jiří Kovář12

24.09.2010, 00:42 Last Edit: 24.09.2010, 07:05 by Miroslav Minařík
Byl jsem se podívat u známého když mi volal že mu cosi jiskří na chatě a objevil jsem toto.
Někdo to musel zaplombovat následky nechci ani předvídat s povolenýma vodičema PEN :o :'(

František Šohajda

Dnes nesmí už jít přes elektroměr PEN vodič jako průchozí!Je to zakázané rozvodnými závody... (dance)
Protože obrázky mluví za vše, co se z toho může stát!
Např. EON u takového zapojení nepřipojí objekt do sítě....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Mlkar

Quote from: František Šohajda on 24.09.2010, 07:54
Dnes nesmí už jít přes elektroměr PEN vodič jako průchozí!Je to zakázané rozvodnými závody... (dance)


Nemyslím si, že máte pravdu. Např. PRE přímo nařizuje vodič PEN jako průchozí přes elektroměr. Nevím jestli se změnili podnikové normy EON ale ty měli vodiče PEN také průchozí skrz elektroměr. EON už nemá podnikové normy volně ke stažení takže se nemohu podívat.

František Šohajda

24.09.2010, 09:36 #3 Last Edit: 24.09.2010, 09:47 by František Šohajda
Právě tomu co je na fotografiích se chtějí vyhnout...A případně mít klid od soudů a žalob...
Už jsem několik zapojení předělával, protože je technik odmítl zapojit a odjel pryč!
Viz připojovací podmínky které platí min. 15-20 let s drobnými úpravami ale PEN je pořád zapojen stejně!....Není to u E ONu novinka!
/nebo místo u TN-C PENu , TTsoustavy- N vodiče/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

Na www.eon-distribuce.cz naleznete požadavky na provedení a umístění měřících soiustav. Z toho je to úplně jasné.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Mužík

...PNE sice nemají k dosposzici, ale zde je odkaz na Požadavky a umístění OM: http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

Ale je pravda, že PRE má v požadavcích ohledně vodiče PEN úplný opak....prozajímavost neví někdo proč?
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Martin Mlkar

Není svorkovnice PEN také pod plombou?

Petr Mužík

ano, "nulový můstek" pokud je na elektroměrové desce se běžně plombuje, jinak je většinou vše pod plombovatelným krytem  ;)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

František Šohajda

Když někdy opravuji "nefungující" el. instalaci u zákazníků a mají "prohnaný" PEN přes elektroměr, většinou je svorkovnice vyhořelá jako je tomu na fotce v tomto příspěvku...
Je zajímavé, že PRE to chce přesně naopak,jak EON?
Nulový můstek má lepší upevnění vodičů /ať CU nebo AL/ jako vlastní svorky elektroměru!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Kovář12

Vážení kolegové ani mi tak nejde o prohnaný vodič PEN přes elektroměr protože toto odběrné místo je staré minimálně 30 let. Elektroměr neusazoval elektrikář nýbrž energetik při výměně cca 2-4 roky zpětně ovšem jsem hlavně chtěl upozornit na to že energetik který toto připojoval neutáhl vubec vodič PEN na elektroměru a nechal na svorkovnici PEN vodiče volné pokud se podíváte na svorkovnici je jasně vidět vyjiskření na vodiči pod šroubem a vodič mimo hlavu šroubu. tohle co je na fotkách na mě vykouklo po sundání plomb :-(.

František Šohajda

TO:Jiří Kovář1

Jak je vidět tak tam jsou asi Al vodiče...A ta svorkovnice moc není ideální pro Al ....šroub tlačí přímo na hliník /u tohoto případu/ a po čase "uhne"...na chatě se používají hojně spotřebiče 1 fázové...
Fázový vodič málo kdy na elektroměru udělá toto co máte nafoceno... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Kovář12

Quote from: František Šohajda on 25.09.2010, 15:57
TO:Jiří Kovář1

Jak je vidět tak tam jsou asi Al vodiče...A ta svorkovnice moc není ideální pro Al ....šroub tlačí přímo na hliník /u tohoto případu/ a po čase "uhne"...na chatě se používají hojně spotřebiče 1 fázové...
Fázový vodič málo kdy na elektroměru udělá toto co máte nafoceno... :(


S Al vodiči máte pravdu o idealnosti se bavit nemusíme to taky s vámi souhlasím což ale na fotce neni moc vidět tak jsou šrouby na svorkovnici u elektroměru PEN a na můstku šrouby vytočeny a po vytažení ani na vodičich nebyl obtištěn šroub po vyjiskření s těmito šrouby nelze hnout

Václav 3

Podle provedení desky a barev vodičů je jednoznačné, že instalace je nejméně ze začátku 70. let, takže se není možno divit jejímu stavu, Al vodičům ani tomu co se stalo. Spíše se lze divit technikovi RZ, že je pod tohle ochoten se podepsat a zaplombovat to. Ovšem moje zkušenost je, že technici RZ jsou slečinky, které si nechtějí "zlomit nehtík" a tudíž nic jiného neudělají, než výměnu elměru.

Většina elektrotechniků nadává na požadavky PRE, ovšem s vyjímkou jánabráchismu se smluvními firmami s nimi lze jen souhlasit, tohle by technik PRE nepustil.

V minulém týdnu jsem dělal přípojku na stavbu pro pozemek, kde byl společný ER s vedle již stojícím RD s elměrem namontovaným před 4 léty a hrůza a běs. Oceloplechový rozvaděč zaručeně firemní výroby, ovšem bez štítku (že by jen zámečníci?), rozvaděč nebyl spojen s PE protože nebylo kam - žádné zemnící svorky, fůra prvků chyběla, ty si " také kolega" nechal při osazování prvního měření, rozvaděč nebyl ani řádně zaplombovaný, celou nosnou desku pro elměry bylo možno demontovat bez porušení jakékoliv plomby. Než jsem to dovedl do stavu, že se nemusím obávat, že přijede technik, který má standardní požadavky a odmítne tam měření osadit, tak jsem tam byl čtyřikrát. Stalo se v regionu ČEZ, středočeský kraj.

Jan Franěk

26.09.2010, 19:55 #14 Last Edit: 26.10.2010, 23:41 by Miroslav Minařík
V podstatě zde všichni známe necnosti hliníku. Toto je ale spíše lidský faktor. Nebudeme si nic nalhávat. Ve všech profesích  se najde vždy někdo, co nemá žádnou profesní úroveň a je bastlířem, místo profesionálem. Také je možné, že měl jenom "špatný den". To ho nechci samozřejmě obhajovat , ale pouze nastínit jedno z možných vysvětlení.
Měl by z toho hlavně vyvodit důsledky a napříště provést kontrolu i po sobě samém.