• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?

Started by Josef Brandejs, 26.09.2010, 12:41

previous topic - next topic

Josef Brandejs

V koupelně jsem vyměnoval zářivku za zrcadlem. Měl jsem za to, že je prasklá zářivka, tak jsem ji chtěl vyndat. Nevypnul jsem pojistky. Šáhnul jsem si při tom na čokoládu. Dostal jsem pěkný kopanec. Příště radši vypnu pojistky. Mám dotaz, zda může být takovéto hazardní chování smrtelné nebo je ochrana v koupelně řešená tak, že pouze kopne ale neublíží (neusmrtí)?
Doplním ještě, že se jedná o koupelnu v bytě, rekonstrukce proběhla cca před půl rokem a vše bylo provedeno odbornou firmou, včetně revize.

Původní otázka: chránič v koupelně a ochrana před úrazem?

Jiří Schwarz

Je vidět, že nejste osoba s potřebným elektrotechnickým vzděláním a potřebnou zkouškou, protože jinak byste věděl, že dělat na rozvodech nebo zařízení pod napětím, pokud je možné to na dobu montáže vypnout, je docela špatný přístup!

Proudový chránič vypne při proudu cca 20mA (pokud je pro rozdílový vypínací proud max. 30mA) Tento proud by neměl "zdravému" člověku způsobit přímé ohrožení života, pokud působí po velmi krátkou dobu.
Něco jiného je, že proud řádově 15-20 mA stačí k tomu, aby se člověk leknul, ucuknul, ztratil rovnováhu, upadl a zabil se např. nárazem na něhajou hranu,...

A něco úplně jiného je pokud se při práci na zařízení člověk dotkne současně pracovních vodičů L a N a stojí přitom v suchém prostředí. Pak to není "o proudovém chrániči"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Chránič když vypne do 20 mA jak píše kolega tak by to mělo zachránit člověka..../dále jsou v sázku nemoci srdce a pod.../
Při vývoji chráničů zkoušeli na vlastním těle vědci účinky průchodu proudu a už 7 mA byla taková "bomba" že si člověk přímo sedl a chvíli přemýšlel co to bylo! a kde vůbec je! :-\
Ne tak těch max 30mA kdy by už měl chránič být spolehlivě vypnutý...
Hlavně jde o čas do kdy vypne. >:(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Nenechte se mýlit hodnotou reziduálního proudu 30mA! Při dotyku živé části vámi proteče proud cca 230V/1500Ohm, tedy 150mA! V koupelně to může být i výrazně více.

Proudový chránič proud v žádném případě neomezuje, nemá čím.

Tento proud je pouze omezen v čase. Při proudu 30mA vypíná přibližně za 20ms, při proudu 150mA za cca 10ms, ale to nemusí být pravidlo. Narazil jsem na FI, který při 150mA vypnul až za 30ms.

Hodnota 30mA je maximální proud, při kterém chránič teprve začíná reagovat.

Chránič je od toho, aby zachránil život v případě, že selžou ostatní opatření. Rozhodně nelze doporučit test vlastním tělem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Minařík

Nutno doplnit, že lidé nejsou roboti dle normy a každý organismus může být jinak odolný.
Proto proudový chránič považujeme za nutnou ochranu, ovšem dotyku živých částí se snažíme předcházet!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Josef Brandejs

,
děkuji všem za příspěvky. Šlo spíše o nešťastnou náhodu kdy jsem při vyndávání se přímo dotkl kabelů v čokoládě - šroubky byly vystouplé a těch jsem se dotkl. Neměl jsem v úmyslu zkoušet co vydržím :-(, máte pravdu elektřina je mimo můj obor a mám k ní respekt, moje blbost, že při výměně zářivky jsem radši nevypnul pojistky. Kopanec byl jako když si šáhnu na žehličku.

Josef Brandejs

Quote from: Jiří Schwarz on 26.09.2010, 15:21
Je vidět, že nejste osoba s potřebným elektrotechnickým vzděláním a potřebnou zkouškou, protože jinak byste věděl, že dělat na rozvodech nebo zařízení pod napětím, pokud je možné to na dobu montáže vypnout, je docela špatný přístup!

Proudový chránič vypne při proudu cca 20mA (pokud je pro rozdílový vypínací proud max. 30mA) Tento proud by neměl "zdravému" člověku způsobit přímé ohrožení života, pokud působí po velmi krátkou dobu.
Něco jiného je, že proud řádově 15-20 mA stačí k tomu, aby se člověk leknul, ucuknul, ztratil rovnováhu, upadl a zabil se např. nárazem na něhajou hranu,...

A něco úplně jiného je pokud se při práci na zařízení člověk dotkne současně pracovních vodičů L a N a stojí přitom v suchém prostředí. Pak to není "o proudovém chrániči"...


V podstatě jsem si sáhnul na oba vodiče a stál v suchém prostředí, ruce také suché. Doba trvání byla měně než vteřinu, asi jako když si sáhnete na žehličku, hned uhnete.

Petr Doležal

Quote from: Josef Brandejs on 26.09.2010, 19:52
. . . Kopanec byl jako když si šáhnu na žehličku. . .

Myslíte jako že je horká a nebo "kope" elektricky" ?   (dabel)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Borovec

Quote from: Josef Brandejs on 26.09.2010, 19:52
,
děkuji všem za příspěvky.

Děkovat nemusíte. Pokud byste byl bystrý nezdržujeme se věčnými pozdravy.
A když už chcete zdravit, tak v tuto hodinu je lepší "dobrý večer".
(norm)

Jan Franěk

Obávám se, že byť jsem už schytal pěkných pár kopanců, tak je hraní s elektrikou vždy nebezpečné. Záleží na mnoha faktorech, jestli to dopadne jenom kopancem, nebo úrazem. Proto vždy vypínat před prací na el. zařízení. Chránič není všespasitelný, ale pouze doplňková ochrana.
Sice je to bezpečnější, než dříve, ale pořád ne na 100%. . To je asi pouze elektroinstalace bez připojení k síti  ;) ;D ;D
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rudolf Šála

Na závěr přátelská rada: výměnu provádějte jen pravou rukou a dotýkejte se jen neživých částí.

Jan Alin

Zařazení proudového chrániče do obvodu sníží počet těch co při případném dotyku a průchodu poruchového proudu budou mít zdravotní potíže nebo mohou zemřít. V principu jde o to aby se zkrátila doba působení proudu na organismus a nedošlo k ovlivnění funkce srdce. Ano, i kopanec za chráničem vás může zabít, jen se to stává méně často.

Hugo K.

Někde jsem četl, že proudový chránič zvýší pravděpodobnost přežití až o 90 procent.
Průšvih je, když před Vámi  přežije 9 lidí a Vy se dotknete jako 10tý.
Proto: 1)vypnout, 2)odzkoušet vypnutý stav, 3) teprve teď se o něco pokoušet.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Quote from: Rudolf Šála on 26.09.2010, 22:05
Na závěr přátelská rada: výměnu provádějte jen pravou rukou a dotýkejte se jen neživých částí.

Jak to myslíte s tou "pravou rukou"?
Jestli patříte mezi nezodpovědné blázny, co si myslí, že něco pomůže sahat na zařízení pravou rukou a stát při tom na pravé noze, protože srdce je v těle na levé straně, mohu vám doporučit sepsání závěti a nějaké šikovné životní pojištění!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radomir Kubíček

Pkud jste dostal kopanec mezi L a N, tak chránič nemá důvod vypnout. Spíš mě zaráží to krytí svorkovnice, které vám dovolilo se náhodně dotknout. Běžně vyráběné světla jsou konstruovány tak, že se na živou část bez nástroje nedostanete (mimo objímky).

Martin Novák

Mne taky kdysi leta pane 198x ucil mistr, ze elektrikar ma mit jednu ruku v p.deli, protoze jednopolovy dotek a proud znacne limitovany treba tim, ze mate na nohach kvalitni izolovane boty je urcite mene nebezpecny nez dvoupolovy dotek pres obe ruce s trasou proudu pres srdce.

Václav 3

Za nás se říkalo, že elektrikář má mít jednu ruku v kapse (pokud pracuje pod napětím), ovšem to nic nemění na tom, že se má zařízení před prací pokud možno vypnout. Toto vše platí pro odborníka, laik by vůbec neměl uvažovat nad možností práce pod napětím.