29.09.2010, 02:06 Last Edit: 31.10.2010, 11:09 by Jaroslav Borovec
Byl jsem se podívat na jednu rekonstrukci chatky a majitel se mě mmj. dotázal, zda by mohl v chatce udělat topení elektrokotlem. V "kapličce" vzdálené asi 20m má aktuálně jistič 3x16A, ovšem bez HDO. Kaplička je na pozemku obce, je společná pro více uživatelů, ale každý zde má svůj elměr rozvaděč. Jakékoliv dodatečné tahání kabelu do chatky (byť jen ovládacího) by byl celkém problém.
Chatka je malá, hrubým odhadem by mu mohl stačit kotlík 6kW (jištění 3x10A), ovšem na přímotopnou sazbu musí mít HDO. Můj dotaz zní, lze HDO umístit až v domovním rozvaděči (nebo nějakém dalším samostatném zaplombovaném), ovšem v objektu, nikoliv v kapličce?
Pokud ne, tak mě napadlo jako možné řešení bezdrátový přenos signálu HDO z kapličky do chatky.
-- M.L. --

Jaroslav Borovec

Quote from: Marek Lukavský on 29.09.2010, 02:06
V "kapličce" vzdálené asi 20m má aktuálně jistič 3x16A, ovšem bez HDO. Kaplička je na pozemku obce, je společná pro více uživatelů,


Kaplička zpravidla bývá pro víc modlících uživatelů, ale proč se to napájí zrovna z kostela to mi není jasné.

Radomir Kubíček

HDO ovládá N vodičem blokovací relé a druhým vodičem cívku přepínání počitadel v elměru. Jedním HDO to nezvládnete, nevyhnete se natažení ovládacího kabelu, pokud máte jedno HDO.

František Šohajda

HDO vám jinde než v elektroměrovém rozvaděči stěží někdo povolí! (norm)
Je to proti pravidlům zapojení měřících soustav.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Teoreticky kdyby se dalo prosadit umístění HDO do chatky, bylo by třeba tahat "zpět" drát, který by přepínal tarif u elektroměru. Takovou blbost vám nikdo neschválí!

Zkuste přehodnotit odběr ostatních spotřebičů v chatce a potřebu všech tří fází.
Dá se udělat to, že se do chatky pustí jen 2 fáze, třetí se zapojí přes relé ovládané HDO a pokud do okruhového rozvaděče v chatce přijde i 3. fáze, sepne stykač, který připojí kotel.

Další možností je použít v chatce stejný přijímač HDO se stejně nastavenou skupinou uživatelů, elektroměrovým rozvaděčem zpravidla signály pro ovládání HDO projdou v použitelné síle a kvalitě.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Proč se nedomluvíte s distributorem? Ten bude mít konečné slovo bez ohledu na to, co vám tu někdo poradí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Marek Lukavský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.09.2010, 22:01
Proč se nedomluvíte s distributorem? Ten bude mít konečné slovo bez ohledu na to, co vám tu někdo poradí.

Majitele chatky jsem samozřejmě na distributora odkázal, nebyl jsem tam jako potenciální dodavatel elektro prací, ale jen tak na návštěvě. Tak když jsem byl dotázán, chtěl jsem majiteli nastínit možné alternativy, proto se zde ptám, zda něco podobného třeba někdo neřešil a třeba i nevyřešil?
Stejně tak s tím kotlem, 6kW byl jen odhad z patra, topení mu spočítá projektant, tedy i skutečně požadovaný výkon elektrokotle, od čehož se pak ve finále bude řešení odvííjet, protože pokud bude přívod nedostačující, tak by se stejně musel přívod vyměnit a pak by se už natáhlo i HDO metalickou cestou.
-- M.L. --

Jirka Š. Svejkovský

Správný postup:

1) Zažádat o změnu odběru.
2) Vyžádat si vyjádření.
3) Splnit podmínky vyjádření.
4) Podepsat smlouvu.

V bodě 2) a 3) můžete svému zákazníkovi/kamarádovi pomoct. Podmínky distributorů jsou různé a to nejenom mezi firmami, ale i mezi pobočkami.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B