• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Treba vodič PE spojiť s EPS ?

Started by Jozef-N., 30.09.2010, 15:19

previous topic - next topic

Jozef-N.

30.09.2010, 15:19 Last Edit: 31.10.2010, 11:38 by Jaroslav Borovec
V elektromerovom rozvádzači na hranici pozemku je privedený kábel 4x16. Vodič PEN je rozdelený a bod rozdelenia je uzemnený - 8 gulatina a zemnič pri rovádzači. Dalej do domu je vedený kábel 5x10 (TN-C-S). Dĺžka kábla je 16 m. V podružnom rozvádzači je PE a N.

V tomto rozvádzači (RP) je namontovaný na hlavnom prívode zvodič prepätia. V rozvádzači je aj EPS-ka z ktorej je vyvedená 8 gulatina FeZn na další zemnič. Na túto ekvipotenciálnu svorku je privedený len výstup zo zvodiča prepätia.

Treba vodič PE spojiť s EPS? Lebo teraz nie je.

Teraz má vlastne zvodič prepätia samostané uzemnenie a vodič PE tiež. Oba zemniče sú vzdušnou čiarou od seba cca 6metrov.

Jan Hájek

Co o tom říká taková hloupost jako je ten papír s klikyháky co se mu říká projekt?
Spojit a pokud to není v projektu tak autorovi otlouct o hlavu, pokud máte svodič DEHN bude ho to bolet a příště už to neudělá, pokud varistorovou náhražku tak ho to jen polechtá.
Jeden dům, jeden potenciál! - schválně koho parafrázuji?

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Kamil Novák

Quote from: Jan Hájek on 30.09.2010, 22:57
Jeden dům, jeden potenciál! - schválně koho parafrázuji?


Že by byl z Německa (i když původem Rakušák), ale NDR to není?  ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimír Přibyl

Bez jakychkoliv pochyb spojit.

Jozef-N.

Quote from: Jan Hájek on 30.09.2010, 22:57
Co o tom říká taková hloupost jako je ten papír s klikyháky co se mu říká projekt?




Projekt sa tyka len pripojky.Tam je zakreslený len kábel 5x10 a šípka do domu.Podružný rozvádzač sa tam už nerozoberá.Inštalácia je povodná.Prípojka je nová.
Ďakujem za odpoved.

Vladimír Přibyl

Samo se mi to nabizi, ja nevim o cem moc premyslet. Apropo ony ty projekty mivaji casto hrube nedostatky. Proc?