Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?

Started by Martin_Chmelík, 01.10.2010, 13:16

previous topic - next topic

Martin_Chmelík

01.10.2010, 13:16 Last Edit: 02.10.2010, 16:05 by Miroslav Minařík
Máme dvoutarif D45 a HDO ovládá stykač pro boiler a stykače od el. topení EVO. Pokud je aktivní nt tak je vše v pořádku, ale pokud je vt a termostat sepne některý ze stykačů od jednotlivých přímotopů, tak stykač pro boiler "bručí" - snaží se přenout z 0 na I. Může to být tím, že cívka stykače pro boiler je připojena jinou fázi, než cívky stykačů pro topení?

Radim Kubáň

Možná bude stačit stykač vyčistit...vyfoukat  ;)

Petr Doležal

Až ten případ nastane, změřil bych napětí na cívkách stykačů. Možná dochází k tomu, že máte cívky stykačů v sérii na sdružené napětí. Píšete, že cívky jsou připojeny na různé fáze.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

V případě nt spíná se stykač bojleru a el. topení.  ;)   Ve vysokém tarifu ne.  (zle)
Stykač zkusit vyčistit, nepomůže-li jedině tak vyměnit. A dát na jednu fázi, tak jak píše kol. Doležal.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Vladimír Přibyl

Souhlas s kolegy a doporucim radeji vymenit,polozka nebude urcite tak velka,  cisteni apod. opravy stykacu delam jen v nouzovem stavu, z vlastni zkusenosti vim ze to za chvili nastane opet, min. z 80 procent.

Petr Doležal

To Přibyl:
Tam není problém bručícího stykače ve smyslu hlučného provozu. Jde o bručení, které stykač vyluzuje, byť by měla být cívka odepnuta ve vt. Dle tazatele je stykač sice vypnut, ale bručí a má snahu "přiskočit".
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Bručení stykače bude asi proto, že nesnáší ekologicou energii ze solárních elektráren... ;D ;D ;D ;D

Ne vážně, jak píší kolegové vyčistění moc neřeší /většinou jsou plechy obouchané spínáním a mají malou mezeru a pak drnčí/...Výměnou odstraníte hodně....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

ppeyrak

01.10.2010, 18:34 #7 Last Edit: 31.10.2010, 15:32 by Jaroslav Borovec
Obvyklý problém, jen upřesním, e ten bručící stykač je na 100% připojen na "osmihodinový" vývod HDO spínače a bručí když je tento vývod vypnut, ale vývod "dvacetihodinový" je v zapnutém stavu. Opravdu postačí přepojit tento stykač na stejnou fázi jako ostatní.

Vladimír Přibyl

TO Dolezal, omlouvam se, spatne jsem otazku precetl, jinak souhlas, ale co jse tech oprav tyce, za tim si stojim, ikdyz nas pan mistr Jankovic rikal ze opravar musi opravit jinak je vymenar, souhlas, ale to byl nejaky rok 75 az 79, v dnesni dobe to asi neni na miste, vyjma vyjmecneho stavu a nouze. ;)

Milan Illek

Quote from: Martin_Chmelík on 01.10.2010, 13:16
Může to být tím, že cívka stykače pro boiler je připojena jinou fázi, než cívky stykačů pro topení?

Může a nejspíš je. Žádné foukání a vyměňování nepomůže, stačí správně zapojit. Při spínání N, vždy stejná fáze.

ivog

Stykače jsou připojeny na rozdílné fáze (relé HDO i stykače PT a TUV musí být připojeny na souhlasnou fázi), po nějaké době cívka jednoho shoří a bude po problému... :P

Jirka Š. Svejkovský

Při ovládání dvou stykačů na různé fázi dvěmi kontakty HDO nebude problém. Bude binec v zapojení, to vypínané enko je připojené ještě někam jinam a tahá na cívku 400V / 2. Nebo umřelo HDO. Chce to vidět, vyfoťte a pošlete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Všechny cívky stykačů napájejte z jednoho jističe 6 A zapojeného na tu fázi, která je na elměru na pozici  L1.  Tímto zapojením odstraníte bručení cívek stykačů a nebezpečí poškození HDO. 

tekseb

To Václav 3 -
Jaké proudy jsou třeba pro přitažení cívky stykače?
Eon požaduje jištění 2A (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav)

František Šohajda

Quote from: tekseb on 03.10.2010, 11:03
To Václav 3 -
Jaké proudy jsou třeba pro přitažení cívky stykače?
Eon požaduje jištění 2A (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav)


Jo,jo u EONu bývalo 6A....nyní max 2A/C....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Instalační stykač RSI potřebuje na přítah 62VA = 0,3A. V čem je problém?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

tekseb

Problém to asi není, jen mě zajímalo, jaký proud ta cívka vydrží, když Eon píše - 2A, Václav3 - 6A, já mám stykač na jističi od světel.

Jirka Š. Svejkovský

Cívka stykače se přímo nejistí (sama funguje trochu jako pojistka). Jistí se ovládací vodiče. Je jedno, jestli před ní je jistič 2A nebo 6A. Oba spolehlivě vypnou zkrat. V případě, že ten zkrat způsobí porucha na cívce, stykač je stejně na výměnu.

Je dimenzována na trvalou zátěž. Po přítahu odebírá zlomek proudu (údaje najdete v katalogu).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B