Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?

Started by František Leopold, 09.10.2010, 12:26

previous topic - next topic

František Leopold

09.10.2010, 12:26 Last Edit: 26.12.2010, 23:45 by Jaroslav Borovec
Při debatě mezi kolegy nám vyvstal zajímavý problém s chrániči a přepěťovými ochranami.
Jde o to, že když bude v rozvaděči, jež jistí  obvody pro koupelnu a domácí welness osazena přep. ochrana a běžný chránič, při vybavení přep.ochrany vybaví i FI.
Řešením by možná bylo použít chránič zpožděný, s charakter. "G"
Otázkou zůstává, jestli by zpožděný chránič  vyhověl vypínacímu času, tuším, že 0.2 s. a tedy i normě a revizi.
Jaký máte na tuto problematiku názor vy?



Původní výstižná otázka: Jak vyřešit problém s chrániči a přep.ochramani?

Lubomír Jindra

Pokud zareaguje přepěťová ochrana, tak s největší pravděpodobní zareaguje i hlavní jistič, takže budete bez el.en. tak jako tak. Zřejmě jste se chtěl zeptat na něco jiného?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Buben

Na otázku vyhoví proudový chránič typu G (zpožděný) naleznete odpověď v ČSN 33 2000-6 v příloze NA článek NA.1. Tam se mimo jiné píše, že čas za který proudový chránič vybaví při jmenovitém rozdílovém proudu by neměl překročit u chráničů obecného typu a typu G 0,3 s a u chráničů selektivních S 0,5 s.

Navíc u chráničů typu G by se mělo ověřoval to, že skutečně vypínají opožděně. viz. článek NA.2 téže ČSN.

Dle mého soudu by vyhovět měl.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

10.10.2010, 07:22 #3 Last Edit: 10.10.2010, 07:31 by František Šohajda
Chrániče "G" se běžně používají ve zdravotnictví....Typ G je se zpožděním vybavení min. 10 ms !
Podívejte se do katalogu....
Přepěťovky zapojte podle údajů od výrobce...chránič máte až "za" těmito ochranami...při poruše vypadne předjištění minimálně těchto ochran!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Standartní řešení je takové, že přepěťové ochrany B a C se umísťují před proudové chrániče, tudíž nemohou způsobovat jejich vypínání. Pro menší provozy, byty, RD apod. se v současné době obvykle používá kombinace B+C.
Za chráničem potom mohou být připojeny pouze ochrany stupně D, které by vypínání neměly způsobovat, protože většinu přepětí poberou stupně B a C.
Také je nutné si uvědomit, že většina "normálního" přepětí jsou jen velmi krátké pulsy, řádově v nanosekundách, nacož ani proudové chrániče nereagují.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Hájek

10.10.2010, 23:31 #5 Last Edit: 10.10.2010, 23:50 by Miroslav Minařík
Tuto problematiku řeší ČSN 33 2000-5-534.
Pokud se mrknete na zapojení SPD typ 3, třeba zde na DEHNflex -
Tak k vybavení proudového chrániče (Ve Vašem případě se nejspíše doopravdy jedná o SPD typ 3) dojde pouze v případě zapálení bleskojistky, no a k tomu dojde jen ojediněle, spíše nikdy.
Takže s proudovým chráničem přepěťovce neustupujte.
Něco se o tom můžete dočíst v Tipech Trikách 22 zde:
http://www.kniska.eu/kniska/tipy_triky_pdf
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!