• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?

Started by Choutka L, 10.10.2010, 16:43

previous topic - next topic

Choutka L

10.10.2010, 16:43 Last Edit: 26.12.2010, 23:51 by Jaroslav Borovec
Tuhle jsem si dělal do rozvaděče indikaci zapnutého jističe 3F do dilny.
Mam to zapojene na jednu fázi, kde je prdnute traficko 220/24V, usmernene great. mustkem doplněno kondenzátorem, dale odpor a 4LED v serii. Vše funguje jak má,ale:

stavy:
1. -1,2,3F zapnuté - LED sviti na plno
2. -1F zapnuta, ta na ktere je LED - LED sviti na plno
3. -2,3F zapnuta, LED sviti slabe ale furt sviti i kdyz je 1F vypnuta
4. -2F nebo 3F zapnuta - LED sviti o neco silneji,ale ne na plno
5. -vše vypnute - LED jsou zhasnuté

Tedy me by zajimalo proc LED sviti i pri stavu 3 a 4?
Kdyz neni faze, na ktere jsou LED zapojene zrovna zapnuta?

Lubomír Jindra

Může to být zapnutý třífázový spotřebič, nebo to stačí napájet kapacitní svod zapnutých fází a vypnuté fáze ve vedení.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Schwarz

Jestliže je tam trafo, jen na nějakou indukci by to svítit nemělo. Jak je dlouhý přívod do té dílny?
Doporučuval bych změřit izolační stavy, jestli tam není nějaký problém.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Nevrací se vám na trafíčko napětí z nějakého 3f spotřebiče? Nebo ovládací trafo 400V.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Choutka L

, vedení je vzduchem cca 20m 4x10mm nad tim vede jeste 220V neozolované

s těma spotřebičema to vyzkouším zítra