Lze jistit kabel CYKY 4x2,5 třemi jednofázovými jističi B16 A?
Pokud ne tak kde je to uvedeno?
Kabel slouží pro připojení jednoho spotřebiče.

Jiří Schwarz

Takto lze jistič pouze spotřebič nebo rozvod pro spotřebiče, kterým nevadí, když některá z fází vypadne a ostatní zůstanou zapnuté.
Typickým příkladem je motor, který by se při výpadku 1 fáze nerozběhl, stojící by ve zbývajících odebíral velký proud a došlo by k poškození.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

tatahub

Další podmínkou je existence vyp. či jističe, který odpojí všechny 3f. najednou ve stejném rozvaděči ,kde jsou instalovány 1f.jističe ,tuto funkci plní tzv."hlavní vypínač" , který je předepsán v rozváděčích nad 25A v budovách občanské výstavby.

Oliver Mička

O aký spotrebič sa jedná? Ak ide o motor tak by mohol vzniknúť problém ktorý popísal p. Schwarz .
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Standaa

Upřesňuji popis. Jedná se o tepelný spotřebič (smažicí vana). Přímo před spotřebičem je osazena sporáková kombinace. Rozvaděč hlavní vypínač nemá.

Oliver Mička

No a čo vás vedie k tomu tam použiť 3 jednofázové ističe ? Veď tam použite istič B16/3 a máte pokoj.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Rudolf Šála

Standaa:

Nedělejte drahoty a nechte si tam nainstalovat 16B/3 jistič, stojí cca 350kč. To vám žíly neutrhne ne?
Však ta vaše fritéza muže být zapojena do trojúhelníku a při vybavení jednoho jističe by vám pak taky moc nefungovala.